【图】定时限过电流保护接线图及原理分析
来源:电工天下时间:2015-12-07 13:09:18 作者:老电工手机版>>
定时限过电流保护的原理接线图
当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
因三只电流继电器触点并联,所以只要一只电流继电器触点闭合,便启动时间继电器KT,按预先整定的时限,其触点闭合,并启动出口中间继电器KOM。
KOM动作后,接通跳闸回路,使QF断路器跳闸,同时使信号继电器动作发出动作信号。
由于保护的动作时限与短路电流的大小无关,是固定的,固称为定时限过电流。
图1 定时限过电流保护的原理接线图
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
电气控制柜接线图及工序与控制要求
电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。
时间:2022-08-13 06:00:34
单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析
单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。
时间:2022-08-13 06:00:30
单只与多只电能表配电箱的接线图
有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
配电箱重复接地的实物接线图
配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地的实物接线图,真实环境下的配电箱重复接地的线路连接方法,分为重复接地、工作接地与保护接地。
时间:2021-06-17 09:30:49
配电系统二次回路安装接线图与屏面布置图
有关配电系统二次回路安装接线图,配电系统二次回路安装屏面布置图,端子排图与屏后接线图,二次回路接线表示方法等,供大家学习参考。
时间:2020-12-15 09:34:02
照明用配电箱怎么接线,照明配电箱的接线图大全
在照明线路中的配电箱应该怎么接线,有关零线、地线与汇流排的接线方法是怎么样的,电工天下小编总结了一些照明配电箱的接线图,供大家学习参考。
时间:2020-05-26 11:54:03
- 上一篇:【图】方向过电流保护接线图及原理分析
- 下一篇:电网主接线方式的类型