继电器常见触点的常问题

来源:电工天下时间:2019-10-22 13:13:11 作者:老电工手机版>>

有关继电器的常见触点问题,总结了继电器中触点的常见故障,触点故障是继电器失效的核心,在选用继电器时,要根据实际的负荷情况选择合适的继电器,以避免故障频繁发生。

继电器常见触点问题

继电器触点问题

触点故障是继电器失效的核心所在,当触点实际切换的负载电压小于起弧电压,电流小于lA时,特别是在中等电流(试验标准为DC28V,0.1A)、低电平(10~30mV,l0~50μA)或干电路(指继电器触点先闭合,后接通毫伏微安级负载)条件下,触点实际工作时的失效机理、失效方式与实际切换额定功率负载全然不同。

正是为了满足不同负载的不同要求,不同产品在设计、制造工艺、检测、试验要求也各不相同。

因此,在实际选用继电器产品时,一定不能错误地认为:继电器的触点开关适用于从零到规定额定值的所有负载,更不能认为通过触点的实际负载比产品标准所规定的额定负载越小越可靠。

例如,能够可靠切换220V,10A负载的触点,并不一定能可靠地切换10mA的实际负载,更不可用它去换接低电平或干电路负载。

因此,对中等电流、低电平,干电路负载建议选用接触可靠性优良的金属罩全密封产品。

特别是汽车和摩托上防盗器上面用的继电器由于是电池供电因此电压和电流不稳定,所以在制造和材料方面会有更高的要求。

一般在可靠性设计中,降额设计是提高可靠性最有效的措施,对其它元器件来讲,如果不考虑其它的因素,如成本、体积等,降额越多,可靠性越高。

但是,与其它元器件有不同之处,并不是触点所加的负荷应力越小越可靠,这主要是由触点失效机理决定的。

当触点电流使用到100毫安时,触点的电弧作用明显减弱,触点在高温条件下析出的含碳物质不能被电弧烧掉而沉积在触点表面,使触点接触电阻增大,影响接触可靠性。

当触点负荷使用在10毫安以下或50毫伏以下时,接触可靠性明显降低,因为这时电压无法击穿触点表面的膜电阻,将出现低电平失效。尤其在高温条件下,加速了触点的氧化,低电平失效表现得更为严重,所以把10毫安以上,50毫伏以下的负载称为低电平负载。

继电器的负荷应力虽然不能过小,但是,技术条件给出的负荷应力,是触点的最大额定值,是在任何情况下都不应该超过的参数。

如果在使用中超过,轻者可造成寿命缩短,可靠性降低,重点可烧毁触点,造成失效。这主要是继电器触点在大负荷下工作时所产生的飞弧导致触点被烧熔,在触点表面形成凹凸不平,形成机械咬合而无法分开,触点负荷越大,飞弧越大,触点被烧毁的可能性越大。从以上分析可知,适当的降额仍是提高继电器可靠性的有效措施。

触点负荷的正确使用,在一般情况下,负荷应设计在100毫安以上,技术指标给定的额定负荷值的百分之八十以下比较可靠。

注意,继电器触点的额定负荷值是在阻性负载条件下给定的,当使用的负载是感性、容性及灯载时,可产生10倍的浪涌电流。

相关文章
  • 继电器触点的三种基本形式

    继电器触点的三种基本形式

    有关继电器的小知识,继电器有多个不同的触点,这些触点有不同的表现形式,继电器触点主要有三种基本形式,即H型、D型与Z型,下面具体来看下。

    时间:2021-08-20 13:44:41

  • 继电器常开触点如何控制线路断开?

    继电器常开触点如何控制线路断开?

    线路断开时继电器常开触点的控制关系,松开按钮SB时,线路断开,继电器K线圈失电,常开触点K-1复位断开,切断灯泡EL供电电源,灯泡EL熄灭。

    时间:2021-02-19 06:17:05

  • 继电器转换触点的连接关系图解

    继电器转换触点的连接关系图解

    有关继电器转换触点的连接关系,继电器K线圈连接在不闭锁的常开按钮与电池之间,常闭触点与常开触点,用于控制灯泡EL1的点亮与熄灭,灯泡EL2的点亮与熄灭。

    时间:2021-02-19 06:17:02

  • 继电器的转换触点功能图解

    继电器的转换触点功能图解

    有关继电器的转换触点的功能,它是继电器内部设有一个动i触点和两个静触点,动触点与静触点1处于闭合状态,称为常闭触点,动触点与静触点2处于断开状态,称为常开触点。

    时间:2021-02-19 06:17:00

  • 小型继电器原理图与接线图(两路触点与四路触点)

    小型继电器原理图与接线图(两路触点与四路触点)

    小型继电器原理图与接线图,分为两路触点与四路触点等,重点看下这种小型继电器的接线原理,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2021-02-19 06:16:52

  • 线路断开时继电器转换触点的控制关系图解

    线路断开时继电器转换触点的控制关系图解

    线路断开时继电器转换触点的控制关系,松开按钮SB时,线路断开,继电器K线圈失电,常闭触点K-1复位闭合,接通灯泡EL1的供电电源,灯泡EL1点亮。

    时间:2021-01-11 09:40:11

  • 继电器常开触点的连接控制关系

    继电器常开触点的连接控制关系

    有关继电器常开触点的连接控制关系,继电器的常开触点,当线圈得电时,其动触点和静触点立即闭合接通线路,当线圈失电时,其动触点和静触点立即复位断开,切断线路。

    时间:2021-01-11 09:39:59

  • 继电器常闭触点的连接控制关系

    继电器常闭触点的连接控制关系

    有关继电器常闭触点的连接与控制关系,继电器的常闭触点,在继电器内部的动触点与静触点处于闭合状态,线圈得电与失电时,动触点与静触点开闭,接通与断开线路。

    时间:2021-01-11 09:39:58

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有