三角形接法的电动机需要选用断相型热继电器?
来源:电工天下时间:2020-12-08 06:14:10 作者:老电工手机版>>
有关三角形接法的电动机选用热继电器的问题,三角形接法的电动机是否需要选用断相型热继电器呢,一起来了解下。
三角形接法的电动机选用断相型热继电器的原因:

三角形接法的电动机断相运行时,流过热继电器的电流与流过电动机绕组的电流增加比例不同。
当通过热元件的线电流刚达到额定值时,而电动机绕组中电流较大的那一相将会超过额定电流产生过热现象(甚至过热而烧毁电动机的危险)。
延伸阅读:三角形接法的电动机为什么要选用带断相保护的热继电器?
因为当三相电动机的一相接线松开或一相熔丝熔断时,造成电动机的缺相运行,这是三相异步电动机烧坏的主要原因之一。
断相后,若外加负载不变,绕组中的电流就会增大,将使电动机烧毁。
三相电动机保护用热继电器的选择
1、热继电器的分类
为能正确选择热继电器,应先了解其分类。热继电器的形式有多种,其中双金属片式的使用最多。按复位方式分,有自动复位式(触头动作后能自动返回原来的位置)和手动复位式;按极数划分热继电器可分为单极、两极和三极三种,其中三极型又分为带断相保护和不带断相保护两种。
2、热继电器类型选择
用作三相交流电动机的过载与断相保护,可选用三极型的热继电器。当电动机定子绕组为“星形接法”时,可以选用一般的三极型热继电器。
因为“星形接法”的电动机,相电流等于线电流,无论电动机是过载运行还是断相运行,串接在主回路中的热元件都会因电流过大而使热继电器触头动作,保护电动机;如果电动机定子绕组为“三角形接法”,一般需要选用带断相保护的热继电器。
因为“三角形接法”的电动机,当其引出线上发生一相断线(常见的是熔断器熔断)而缺相运行时,线电流等于电机相电流的1.5倍,不再是、根号3倍的关系,使得线电流不能正确反映出相电流,即串接在主回路中的热元件不能准确反映电机绕组是否真正过载,(电工技术之家 www.dgjs123.com)此时如果选用不带断相保护的热继电器,就不能很好地起到保护作用。
另外,考虑到农村地区供电经常出现三相电压不平衡现象,所以,“星形接法”的电动机选用普通三极型热继电器,“三角形接法”的电动机,选用带断相保护的热继电器。
3、热继电器和热元件额定电流选择
热继电器的额定电流应等于或略大于电动机的额定电流。热元件的额定电流,选择时一般应略大于电动机的额定电流,取1.1~1.25倍。
4、热继电器其他数据的选择
从热继电器的产品目录上还有额定电压、额定频率、额定工作制、使用温度范围、安装类别、防护等级等有关数据。在选择时,考虑一下与热继电器实际使用情况相一致即可。
5、热继电器质量的检查
在确定了热继电器的类型与电流等级之后,要对其质量进行检查,不仅作外观检查,还要看其内部的构件配合是否合理,动作是否灵活,电流调节旋钮是否起作用,连接片是否焊牢等。都符合要求后,还要进行校验,具体效验方法按相关资料或产品说明书进行。
6、淘汰类型莫再购买
JRO、JR9、JR14、JR15、JR16-A、B、C、D等,国家已下令淘汰,淘汰的日期是1997年12月31日,选择时不应再考虑。取而代之的是JR20、T系列、3UA系列等。这些热继电器的结构形式可分为带缺相保护和不带缺相保护两种,且均为三极型。只要选择合理,对电动机的过载和缺相运行能起到很好的保护作用。
相关文章利用热继电器制作一个限电器线路

在实际的用电线路中,热继电器主要用于电动机过流保护,但有些集体用电单位或用电场所将其作为限电器来使用。具体制作方法如图1,热继电器手动复位时,将热继电器复位螺丝旋出,选用热继电器的额定电流和用户总的额定电流保持一致。
时间:2022-06-01 20:40:14
一例热继电器校验台的原理图解

一例热继电器校验台的原理图解,热继电器在长期通电过程中容易出现热老化现象,就会导致动作特性发生改变,为了保持特性的一致性和稳定性,必须对热继电器进行定期校验。
时间:2022-06-01 20:02:59
热继电器文字符号与图形符号

热继电器是一种利用电流通过元件所产生的热效应原理而反时限动作的继电器,以下是热继电器的文字符号和图形符号,一起来看下。
时间:2021-12-26 08:26:31
一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明

一次系统元件之热继电器图片及电气符号说明,如下图:一次系统元件:热继电器。功能:主要用于保护电动机的过载。
时间:2021-12-09 09:58:45
热继电器试验和调整的四点要求

热继电器试验和调整的四点要求,热继电器(全称热过载继电器,俗称热保,文字符号FR)的试验和调整,需要按如下要求进行,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:46:52
怎么测试热继电器的整定电流?

热继电器的整定电流的测试要求如下:1、测试热继电器的整定电流时,可以将各相热元件串联;2、对于有断相保护的热元件,可将热元件分相串联;
时间:2021-11-17 06:45:22
在安装热继电器时的五点注意事项

在安装热继电器(全称热过载继电器,又称热保,文字符号FR)时,需要注意以下事项:热继电器安装方向应与产品说明书规定的方向相同,偏差一般不能大于5%;连接导线的截面应符合规定。
时间:2021-11-17 06:20:31
断相与相序保护继电器怎么接线,附详细接线方法

断相与相序保护继电器怎么接线,附详细接线方法。一台断相与相序保护器,其作用是当线路相序不对或出现断相,此继电器触点将不动作,从而使串在触点中的控制回路不能导通,无法正常工作。
时间:2021-10-12 11:22:06





