接触器日常维护规程与检查维修步骤
来源:电工天下时间:2016-02-09 14:53:12 作者:老电工手机版>>
接触器日常维护规程与检查维修步骤
经常或定期检查接触器的运行情况,进行必要的维修,保证其运行可靠延长其寿命。
检查、维修时应先断开电源,按下列步骤进行。
1、外观检查
清除灰尘,可用棉布沾少量汽油擦去油污,然后用布擦干;
拧紧所有压接导线的螺丝,防止松动脱落、引起连接部分发热。
2、触点系统检查
1)检查动静触点是否对准,三相是否同时闭合,并调节触点弹簧使三相一致。
2)摇测相间绝缘电阻值。使用500v摇表,其相间阻值不应低于10兆欧。
3)触点磨损厚度超过1mm,或严重烧损、开焊脱落时应更换新件。轻微烧损或接触面发毛、变黑不影响使用,可不予处理。若影响接触,可用小锉磨平打光。
4)经维修或更换触点后应注意触点开距,超行程。触点超行程会影响触点的终压力。
5)检查辅助触点动作是否灵活,静触点是否有松动或脱落现象,触点开距和行程要符合要求,可用万用表测量接触的电阻,发现接触不良且不易修复时,要更换新触点。
3、灭弧罩检修
1)取下灭弧罩,用毛刷清除罩内脱落物或金属颗粒。如发现灭弧罩有裂损,应及时予以更换。
2)对于栅片灭弧罩,应注意栅片是否完整或烧损变形、严重松脱、位置变化等,若不易修复则应更换。
4、电磁线圈的检修
1)交流接触器的吸引线圈在电源电压为线圈额定电压的85%-105%时,应能可靠工作。
2)检查电磁线圈有无过热,线圈过热反映在外表层老化、变色,线圈过热一般是由于匝间短路造成的,此时可测其阻值和同类线圈比较,不能修复则应更换。
3)引线和擦接件有无开焊或将断开的情况。
4)线圈骨架有无裂纹、磨损或固定不正常的情况。如发现应及早固定或更换。
5、铁芯的检修
1)用棉纱沾汽油擦拭端面,除去油污或灰尘等;
2)检查各缓冲件是否齐全,位置是否正确;
3)铆钉有无断裂,导致铁芯端面松散的情况;
4)短路环有无脱落或断裂,特别要注意隐裂。如有断裂或造成严重噪声,应更换短路环或铁芯;
5)检查电磁铁吸合是否良好,有无错位现象。
相关文章
怎么进行拆装和维修接触器?
怎么进行拆装和维修接触器?在拆装和维修接触器时,需要按以下步骤进行:1、拧松灭弧罩上的固定螺栓,取下灭弧罩并检查有无炭化层。如果有,使用锉刀刮掉,然后将灭弧罩内部吹扫干净。
时间:2021-11-17 06:29:55
交流接触器日常巡视检查项目有哪些?
交流接触器在使用时应加强日常巡视检查,应重点检查以下内容:1、通过接触器的负荷电流是否在额定电流值以内,下面具体来看下。
时间:2021-11-17 06:26:22
交流真空接触器的选用与运行维护项目
交流真空接触器的选用与运行维护项目,真空接触器的电磁线圈额定电压有220V、380V等,交流真空接触器的运行维护,包括外部维护、触点维护、铁芯部分维护等。
时间:2020-07-04 10:22:16
接触器日常维护与检修要点
有关接触器的日常维护与检修要点,检查的重点放在接触器的外观、触点系统、灭弧罩、电磁线圈、铁芯等几个方面,需要的电工朋友参考下。
时间:2020-07-02 15:29:21
交流真空接触器的选用与运行维护要点
有关交流真空接触器的选用要求,以及交流真空接触器的运行维护的要点,包括运行中的检查项目、接触器的维护、触点系统维护、铁芯部分维护、灭弧罩部分维护等重点内容。
时间:2020-05-12 14:06:54
接触器日常维护与故障处理三个要点
有关接触器日常维护与故障处理的三个方面,包括定期检查接触器的各部件、触头表面应经常保持清洁、有灭弧罩的接触器要带灭弧罩使用,防止短路事故的发生。
时间:2020-02-08 09:03:07
交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程
为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。
时间:2019-12-08 10:18:30
交流接触器安装调试与日常检查事项
有关交流接触器的安装调试方法,以及交流接触器在使用时要检查的项目,确保交流接触器稳定可靠地运行,不了解的朋友参考下。
时间:2019-11-06 10:53:46
- 上一篇:交流接触器的结构示意图及电气图形符号
- 下一篇:交流接触器主触头过热或熔焊怎么处理?