交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程
来源:电工天下时间:2019-12-08 10:18:30 作者:老电工手机版>>
为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。
交流接触器主触头烧毁的检查过程
之前参与了某生产线项目,生产线刚刚投入试生产,接到客户在现场的反映:在车间,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,且换上新的产品后使用不久后还是出现问题。
为了不影响客户的正常生产,随便整理了一下就出发了。来到客户现场后,先观察了客户已经换下损坏的接触器,我发现了几个规律,首先都是主触头有明显的烧蚀痕迹,其次都是直流24V的控制电压,且基本都是一个回路中现象最为明显。
进入生产线后,检查了配电柜内布线及产品配置,选型配置和负载都没有太大问题,然后我使用了分析仪测量了主回路的电压,电流和谐波等基本电源质量参数,检查过后发现,这些直接起动回路虽然起动冲击稍大,但也不至于造成接触器短期内损坏,随后检查控制回路,直流控制电压稳定,由于出问题的接触器都是直流24V控制,因此着重检查了控制回路,柜内有20多个这样的回路,但此时只运行了几个回路,大多数回路处于停止状态,由于处于生产状态,不能随意起停设备,因此只能耐心观察,继续检查控制回路。
这些回路都是plc自动控制,上方配有5A的直流电源,于是我开始计算这些回路接触器线圈的功耗,一台接触器的功耗电流大约0.5A,那么只要同时运行10台接触器总功耗电流就达到5A,而此时只有5个回路在运行,还没有10多个回路同时运行的情况,但同时运行10多个回路的情况是肯定存在,到了中午,客户都去吃饭了,为了验证我的观点,我继续观察,终于观察了一个多小时,当生产到达某一个工况的时候,此时10多个回路运行,(电工天下 www.dgjs123.com)而直流电源的过载报警灯亮起,而此时还有近一半的负载没有投入运行,此时电源容量已经不够了,我也及时用相机记录了下来。
之后,与客户一起重新计算了功耗电流和电源容量,接触器损坏的原因就是电源容量不足,当大于10个回路运行时,电源容量不能满足接触器的吸合功率,造成接触器吸合力不足,而直接起动电流冲击较大,在这种情况下运行,会大大影响接触器的使用寿命造成损坏。
分析过后,客户决定把回路较多的生产线换成了10A或15A的电源,到现在过去了2个月了,再次询问客户,没有再发生类似情况。
总结:
在选用直流控制的接触器时,一定要考虑接触器的功耗直流电源的容量,以免发生类似情况,对于大规格的接触器,由于直流接触器吸合功耗较大,建议使用交流或直流高电压进行控制。
相关文章
交流接触器主触头过热或熔焊怎么办?
有关交流接触器主触头过热或熔焊的原因,遇到交流接触器主触头过热怎么办,这里从七个方面介绍了交流接触器触头发热导致熔焊的解决方法。
时间:2020-12-03 13:14:36
- 上一篇:各类型负载选用交流接触器的原则与方法
- 下一篇:接触器怎么保养_接触器维修保养技巧