接触器日常维护与检修要点
来源:电工天下时间:2020-07-02 15:29:21 作者:老电工手机版>>
有关接触器的日常维护与检修要点,检查的重点放在接触器的外观、触点系统、灭弧罩、电磁线圈、铁芯等几个方面,需要的电工朋友参考下。
接触器维护与检修要点
经常或定期检查接触器的运行情况,进行必要的维修是保证其运行可靠延长其寿命的重要措施。
检查、维修接触器时,需要先断开电源,按下列步骤进行。
一、接触器外观检查
1)、清除灰尘,可用棉布沾少量汽油擦去油污,然后用布擦干;
2)、拧紧所有压接导线的螺丝,防止松动脱落、引起连接部分发热。
二、接触器触点系统检查
1)、检查动静触点是否对准,三相是否同时闭合,并调节触点弹簧使三相一致。
2)、摇测相间绝缘电阻值。使用500v摇表,其相间阻值不应低于10兆欧。
3)、触点磨损厚度超过1mm,或严重烧损、开焊脱落时应更换新件。轻微烧损或接触面发毛、变黑不影响使用,可不予处理。若影响接触,可用小锉磨平打光。
4)、经维修或更换触点后应注意触点开距,超行程。触点超行程会影响触点的终压力。
5)、检查辅助触点动作是否灵活,静触点是否有松动或脱落现象,触点开距和行程要符合要求,可用万用表测量接触的电阻,发现接触不良且不易修复时,要更换新触点。
三、接触器灭弧罩检修
1)、取下灭弧罩,用毛刷清除罩内脱落物或金属颗粒。如发现灭弧罩有裂损,应及时予以更换。
2)、对于栅片灭弧罩,应注意栅片是否完整或烧损变形、严重松脱、位置变化等,若不易修复则应更换。
四、接触器电磁线圈的检修
1)、交流接触器的吸引线圈在电源电压为线圈额定电压的85%-105%时,应能可靠工作。
2)、检查电磁线圈有无过热,线圈过热反映在外表层老化、变色,线圈过热一般是由于匝间短路造成的,此时可测其阻值和同类线圈比较,不能修复则应更换。
3)、引线和擦接件有无开焊或将断开的情况。
4)、线圈骨架有无裂纹、磨损或固定不正常的情况。如发现应及早固定或更换。
五、接触器铁芯的检修
1)、用棉纱沾汽油擦拭端面,除去油污或灰尘等;
2)、检查各缓冲件是否齐全,位置是否正确;
3)、铆钉有无断裂,导致铁芯端面松散的情况;
4)、短路环有无脱落或断裂,特别要注意隐裂。如有断裂或造成严重噪声,应更换短路环或铁芯;
5)、检查电磁铁吸合是否良好,有无错位现象。
相关文章
接触器不吸合的故障范围及查找方法
有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?
在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?
在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
控制电路中接触器不吸合怎么检修
有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
380V接触器全压启动电路保护器的常见故障
380V接触器全压启动电路保护器的常见故障,介绍了该电路保护器的工作原理,相关电器元件,包括交流接触器、断路器的选择,以及常见故障的排除方法等。
时间:2021-05-17 09:34:11
接触器现场故障解决全过程
一个接触器现场故障问题的解决方法与处理过程,帮助大家定位与解决接触器的故障,从现场电磁干扰,到继电器与接触器等设备的全面诊断,一个非常值得学习与研究的接触器故障排除经验。
时间:2020-12-06 18:12:25
接触器的常见参数及常见故障汇总
有关接触器的常见参数问题,以及接触器的常见故障,包括接触器线圈烧毁或损坏的原因、通电后接触器的触头不能闭合的原因,断电后接触器的触头不能分开的原因等等。
时间:2020-12-06 18:12:24
交流接触器故障分析:交流接触器11种常见故障
交流接触器的11种常见故障,在交流接触器的使用过程分析与处理故障的方法,包括接触器触头过热或熔焊,铁心磨损极面变形,接触器在使用中发生噪音等常见故障的处理。
时间:2020-11-19 16:11:10
- 上一篇:电磁式继电器与接触器的主要分类
- 下一篇:交流接触器安装与使用时注意的问题