交流接触器主触头过热或熔焊怎么处理?
来源:电工天下时间:2021-01-12 14:38:19 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器主触头过热或熔焊的原因,可按交流接触器吸合不正常处理,选择能适应操作频率和通电持续率的接触器,检查主触头闭合状况等。
交流接触器主触头过热或熔焊的问题
交流接触器主触头过热或熔焊,可做以下处理:
1、由于接触器吸合过于缓慢或有停滞现象,触头处于似接触非接触的位置上,查明后可按“交流接触器吸合不正常”处理方法处理。
2、触头表面严重氧化和灼伤,使接触电阻增大,造成主触头过热。处理时,清除主触头表面的氧化层,然后用锉刀轻轻锉平,使触头接触紧密。
3、由于频繁起动设备,主触头多次受起动电流的冲击而过热或熔焊。此时应避免频繁起动,或选择能适应操作频率和通电持续率的接触器。
4、主触头因长时间通过过负载电流而过热或熔焊。此时应减少传动设备的负荷,使其在额定状态下运行,或者根据设备的工作电流重新选择合适的接触器。
5、接触器三相主触头闭合时不同步,其中两相主触头受很大的起动电流冲击,造成主触头熔焊。在这种情况下,应检查主触头闭合状况,调整动、静触头的间隙,使三相主触头同步接触。
6、主触头本身抗熔性差,如纯银触头易熔焊。这种触头应予以更换。可采用抗熔能力较强的银基合金触头作为接触器的主触头。
7、触头的超程太短,应调整触头超程或更换触头。
相关文章
交流接触器主触头过热或熔焊怎么办?
有关交流接触器主触头过热或熔焊的原因,遇到交流接触器主触头过热怎么办,这里从七个方面介绍了交流接触器触头发热导致熔焊的解决方法。
时间:2020-12-03 13:14:36
交流接触器主触头烧毁的曲折检查过程
为大家分享一次交流接触器主触头烧毁的检查过程,风机和水泵回路的接触器接连发现主触头粘连和烧毁,如何快速排除故障并做出处理,一起来了解下。
时间:2019-12-08 10:18:30
- 上一篇:接触器日常维护规程与检查维修步骤
- 下一篇:交流接触器噪声过大故障的处理步骤