交流真空接触器的选用与运行维护要点
来源:电工天下时间:2020-05-12 14:06:54 作者:老电工手机版>>
有关交流真空接触器的选用要求,以及交流真空接触器的运行维护的要点,包括运行中的检查项目、接触器的维护、触点系统维护、铁芯部分维护、灭弧罩部分维护等重点内容。
交流真空接触器的运行维护要点
一、交流真空接触器的选用
1、主回路触点的额定电流应大于或等于被控设备的额定电流,控制电动机的真空接触器还应考虑电动机的起动电流。为了防止频繁操作的真空接触器主触点烧蚀,频繁动作的真空接触器额定电流可降低使用。
2、真空接触器的电磁线圈额定电压有36V、110V、220V、380V等,电磁线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。
二、交流真空接触器的运行维护
1、运行中检查项目
1)通过的负荷电流是否在真空接触器额定值之内;
2)真空接触器的分合信号指示是否与电路状态相符;
3)运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;
4)电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常。
5)灭弧罩有无松动和损伤情况;
6)辅助触点有无烧损情况;
7)传动部分有无损伤;
8)周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。
2、接触器的维护
在电气设备进行维护工作时,应一并对真空接触器进行维护工作。
1)外部维护
a.清扫外部灰尘;
b.检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
2)触点系统维护
a.检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
b.检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
c.测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;
d.检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
3)铁芯部分维护
a.清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;
b.检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;
c.铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
4)电磁线圈维护
a.测量线圈绝缘电阻;
b.线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;
c.检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。
5)灭弧罩部分维护
a.检查灭弧罩是否破损;
b.灭弧罩位置有无松脱和位置变化;
c.清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
相关文章
交流接触器的型号结构与工作原理
有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器的结构与相关部件
有关交流接触器的结构,交流接触器三大结构:电磁机构,触点系统与灭弧装置,并介绍了交流接触器的其他部件,如反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及外壳等。
时间:2020-12-06 18:12:21
空气式电磁接触器的组成与工作原理
有关空气式电磁接触器的组成与工作原理,空气式电磁接触器由触头灭弧系统、电磁操动系统等组成,可动衔铁通过绝缘的触头支架带动动触头。
时间:2020-12-03 13:14:40
交流接触器外形与结构图例
有关交流接触器的外形与结构,接触器主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,并介绍了交流接触器的符号表示方法。
时间:2020-12-01 13:31:21
交流接触器工作原理及内部结构图解
交流接触器的工作原理什么,交流接触器用作电力的开断和控制电路,了解接触器的工作原理与结构图,包括接触器的电磁系统与触点系统等。
时间:2020-07-05 07:18:18
交流接触器的主要结构及部件图解
交流接触器的主要结构及部件图解,交流接触器的主要结构包括电磁机构、触头系统、灭弧装置及其他部件,交流接触器的结构示意图及图形符号表示方法。
时间:2020-07-04 11:13:37
交流接触器的结构与图形文字符号
有关交流接触器的结构与图形文字符号表示方法,接触器实物,接触器的内部结构、文字符号,交流接触器的触头部分包括三对主触头和四对辅助触头。
时间:2020-07-04 11:04:47
交流接触器结构外形与符号表示
交流接触器结构外形与符号,交流接触器的结构,主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成,CJ0-20系列交流接触器外形及结构,交流接触器符号。
时间:2020-07-04 11:01:53
- 上一篇:交流真空接触器运行的环境条件要求
- 下一篇:高压接触器的工作原理是什么?