>首页 > 低压电器 > 接触器>交流接触器安装调试与日常检查事项 正文

交流接触器安装调试与日常检查事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-06 10:53:46

有关交流接触器的安装调试方法,以及交流接触器在使用时要检查的项目,确保交流接触器稳定可靠地运行,不了解的朋友参考下。

交流接触器的安装调试

交流接触器安装调试

一、交流接触器安装调试

1、安装接触器接线时,应该注意勿使螺钉、垫圈、接线头等零件失落,以免落入接触器内部而造成卡住或短路现象。安装时应将螺钉拧紧,以防振动松脱。

2、检测接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使线圈通电分合数次,检查产品动作是否可靠,然后才能接入使用。

3、用于可逆转换的接触器,为保证链锁可靠,除安装有电气链锁外,还应加装机械链锁机构。

二、交流接触器的使用检查

1、使用期中,应定期检查产品各部件,要求动作部分不卡顿,紧固件无松动脱落,零部件如有损坏,应及时更换。

2、触头表面应该经常保持清洁,不允许涂油,当触头表面因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除。当触头严重磨损后,超程应该及时调整,当厚度只剩下3/1时,应该及时调换触头。

注意,银及银基合金触头表面在分断电弧时生成的黑色氧化膜接触电阻很低,不会造成接触不良现象,因此不必锉修,否则将会大大缩短触头寿命。

3、原来带有灭弧室的接触器,绝不能不带灭弧室使用,以免发送短路事故,陶土灭弧罩性脆易碎,应该避免碰撞,如有碎裂,应该及时调换。

    相关文章
    • 交流接触器的接线方法与注意事项

      交流接触器的接线方法与注意事项

      有关交流接触器的接线方法,交流接触器进行电路接线时,L1 L2 5 L3 接电源进线,T1 T2 T3 作为出线接用电负载,电动机直接启动的一次电路和二次电路。

      时间:2021-05-18 09:21:55

    • 交流接触器安装调整三大注意事项

      交流接触器安装调整三大注意事项

      交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。

      时间:2021-02-09 05:58:18

    • 变频器输入与输出端为何要安装接触器与电抗器?

      变频器输入与输出端为何要安装接触器与电抗器?

      为何要在变频器的输入与输出端安装接触器与电抗器,接触器在其中的作用是什么,电抗器又是用来做什么用途呢,一起来了解下。

      时间:2020-12-06 18:12:24

    • 交流接触器选型技巧及使用注意事项

      交流接触器选型技巧及使用注意事项

      有关交流接触器选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。

      时间:2020-07-04 14:47:52

    • 交流接触器使用五点注意事项

      交流接触器使用五点注意事项

      有关交流接触器使用时的五个注意事项,包括触头和线圈是否过热、交流接触器控制电机或线路时,与过电流保护器配合使用,短路环和电磁铁吸合面的清洁等。

      时间:2020-07-04 10:26:36

    • 直流接触器怎么选型?直流接触器选型注意事项

      直流接触器怎么选型?直流接触器选型注意事项

      有关直流接触器如何选型的方法,直流接触器选型的五个注意事项,包括主触头额定电流、主触头额定电压、触头数量、通断电流及通断频率太大时选择接触器的要求等。

      时间:2020-07-04 09:13:47

    • 施耐德D2接触器型号与选型要注意的问题

      施耐德D2接触器型号与选型要注意的问题

      施耐德D2接触器型号的相关内容,以及施耐德D2接触器型号造型的注意事项,国产D2系列接触器如何选机械互锁,国产LC1-D系列205A(含)以上接触器与进口LC1-F系列的接触器的关系等。

      时间:2020-07-03 11:03:59

    • 施耐德电容接触器型号与选型要注意的问题

      施耐德电容接触器型号与选型要注意的问题

      本文介绍了施耐德电容接触器型号的相关内容,以及国产电容接触器选型的注意事项,包括供货说明与辅助触点的选型等内容。

      时间:2020-07-03 11:01:21

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有