怎么进行拆装和维修接触器?
来源:电工天下时间:2021-11-17 06:29:55 作者:老电工手机版>>
在拆装和维修接触器时,需要按以下步骤进行:
1、拧松灭弧罩上的固定螺栓,取下灭弧罩并检查有无炭化层。如果有,使用锉刀刮掉,然后将灭弧罩内部吹扫干净。
2、用尖嘴钳拔出三副主触头的压力弹簧和二个主触头的动触头,检查触头磨损程度,决定是否修整或更换触头。
3、拧松底盖上的紧固螺栓,取下盖板。

4、取出静铁芯、铁皮支架和缓冲弹簧,用尖嘴钳拔出线圈与接线桩之间的连接线。
5、从静铁芯上取出线圈、反作用力弹簧、动铁芯和胶木支架。
6、检查动、静铁芯接合处是否紧密,然后决定是否修整,检查短路环是否完好。
7、维修完毕,将各零部件擦拭干净。
8、按拆卸的逆顺序装配接触器。
9、已修复和装配好的接触器,应进行10次通断试验,并检测主、辅触头的接触电阻。
如何正确拆装交流接触器,接触器拆装方法图解

有关交流接触器的正确拆装方法,接触器拆装方法图解,包括拆掉交流接触器的灭弧罩,拆下3个主触点,交流接触器尾部的拆装方法,按此步骤完成交流接触器的拆装。
接触器怎么保养_接触器维修保养技巧

有关接触器的保养方法,接触器怎么保养,接触器的外观检查,接触器的灭弧罩检修,接触器的触点系统检查,接触器铁芯的检修,接触器电磁线圈的检修等。
相关文章接触器不吸合的故障范围及查找方法

有关接触器的使用知识,接触器不吸合是什么原因引起的,其常见的原因有电源没电、接触器损坏、控制线路问题等,怎么快速判断故障范围,如何来查找故障点,下面具体来了解下。
时间:2022-07-09 06:23:53
控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
接触器控制的一键启停电路的工作原理

接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。
时间:2022-06-29 16:07:36
接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。
时间:2022-06-24 16:02:35
接触器隐匿故障重启后故障消失怎么回事?

在控制线路中接触器存在隐匿故障,待设备重启后故障就消失了,这是什么原因?一个水泵控制故障问题,水泵控制在自动,每次吸合后,大约十来分钟之后,控制器就显示缺相。
时间:2022-06-21 10:47:48
400A接触器频繁故障怎么查找原因?

在电路中有一个400A的接触器经常出现故障问题,找了几个电工都没有找到故障原因,最后还是老电工出面帮忙解决了问题,下面就来分析400A接触器频繁故障怎么查找原因,一起来看下。
时间:2022-06-21 10:46:42
- 上一篇:交流接触器的电磁铁噪声过大怎么办?
- 下一篇:怎么对电磁式控制继电器进行试验和调整?





