交流接触器线圈断电后铁芯不释放的问题
来源:电工天下时间:2016-02-08 16:04:09 作者:老电工手机版>>
交流接触器线圈断电后铁芯不释放的问题
如果交流接触器线圈断电后铁芯不能释放,会造成设备失控,威胁人身和设备的安全。
遇到铁芯不释放的故障,应立即停机进行检修:
1、安装不符合要求,或新接触器铁芯表面的防锈油未清除干净。若是前者,可重新安装,使倾斜度不超过5°;若是后者,则擦净油污即可。
2、在接触器的长期运行中,由于频繁撞击,铁芯极面变形,“凸”型铁芯中间磁极面上的间隙逐渐消失。
因此,线圈断电后,铁芯上有较大的剩磁,将动铁芯粘附在静铁芯上。处理的方法是用锉刀仔细修整铁芯接触面,保持铁芯中间磁极接触有不大于0.2毫米的防剩磁间隙。
此外,将“凸”型铁芯接触面置于磨床上精磨光滑,使铁芯中间磁极面低于两边磁极面0.15-0.2毫米,也可防止出现这种故障。
3、铁芯磁极面上的油污和粉尘过多,或者动触头弹簧压力过小。对于前者,清除油污即可;对于后者,可调整弹簧压力,必要时换上新弹簧。
4、接触器的触头熔焊,造成接触器线圈断电后铁芯不能释放,可按“交流接触器主触头过热或熔焊”处理方法处理。
相关文章
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因
110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因,在线圈回路中并联的电子元件,就是为了减小线圈工作电流,减少线圈烧毁故障的。从物理电学常识可知:串联电阻可以分压,并联电阻可以分流。
时间:2022-04-20 20:22:36
接触器的线圈接在什么位置
接触器触头有自锁触头(一个常开触头与自身接触器线圈并联),联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。启动按钮(常开)与自锁触头并联,停止按钮(常闭)串联在辅助控制电路的最前端,同时也有串联热继电器的常闭触头。
时间:2022-03-14 09:44:48
交流接触器线圈接入等电压直流电会产生什么后果
将交流接触器线圈接入等电压直流电,究竟会产生什么后果,先来了解下交流接触器与直流接触器的基本结构,然后可以得出结论:交流接触器与直流接触器绝对不能互换电压供电使用。
时间:2021-09-13 06:12:55
交流接触器线圈怎么接线,交流接触器线圈接线实例
有关交流接触器线圈如何接线的方法,分享一个交流接触器线圈接线的电路图,接触器的触头主要有自锁触头,联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。
时间:2021-05-18 09:21:33
交流接触器线圈额定控制电源电压Us与代号图解
交流接触器线圈额定控制电源电压Us与代号图解,见下图。
时间:2021-05-17 09:33:50
交流接触器线圈圈数怎么计算,接触器线圈计算公式
如何计算交流接触器的线圈圈数,知道了指定电压的线圈,如何计算其它电压的匝数,这里提供一个交流接触器线圈圈数的计算公式。
时间:2020-12-06 18:12:08
交流接触器线圈断电后铁芯不释放怎么办
有关交流接触器线圈断电后铁芯不能释放的问题分析,安装不符合要求,频繁撞击,铁芯极面变形,铁芯磁极面上的油污和粉尘过多,接触器的触头熔焊等。
时间:2020-12-03 13:14:37