交流接触器线圈接入等电压直流电会产生什么后果
来源:电工天下时间:2021-09-13 06:12:55 作者:老电工手机版>>
将交流接触器线圈接入等电压直流电,究竟会产生什么后果,先来了解下交流接触器与直流接触器的基本结构,然后可以得出结论:交流接触器与直流接触器绝对不能互换电压供电使用。
交流接触器线圈能不能接入等电压直流电
先说结论,这是绝对不允许的。
1、交流接触器结构特点

(1)动铁芯和静铁均由0.25-0.35mm 厚的矽钢片叠成,再用铆钉铆紧;
(2)吸合线圈线径较直流接触器线圈细,故吸合线圈的电阻值较大;
(3)在动铁芯和静铁芯上都嵌入有短路环,而短路环是为了减少电磁线圈中的交变磁场引起的衔铁抖动而引起接触器所有的触头产生接触不良和噪音,铁芯中嵌入了短路环。
(4)根据负载及功率的大小,安装有接通或断开的三个主触头和数量不等的辅助。
2、直流接触器构成特点

(1)动铁芯和静铁芯均由整块的实心材料制成,而不是采用硅钢片制成;
(2)电压线圈有较大的直流电阻值;
(3)根据负载及控制要求,安装有直流主触头和数量不等的辅助触头,主触头有带灭弧装置,有的不带灭弧装置。
由于吸合线圈中通过的电流为直流,工作时线圈中通过的电流对铁芯不会产生涡流,这样铁芯也不会发热,所以它没有铁损,因此铁芯可以采用整体铸铁或铸钢制成。
所以,交流接触器与直流接触器即使是电压相同,也不能互换,如果将交流接触器线圈接至额定电压相同的直流电源上,此时电流是恒定不变,磁通不变,没有感应电动势,即感应电动势等于零,其在任意时刻有效值都是相等的,没有过零点。
限制电流的因素只有线圈的电阻值,线圈中的直流电流比接在交流电源上所通过的交流电流的有效值大许多倍而将线圈烧坏。反过来,如果将直流接触接到有效值与其额定电压相同的交流电源上时,线圈中会产生感应电动势。限制电流的因素除了电阻,还有很大的感抗,使交流电流有效值比额定值小很多,磁动势与磁通也减少很多,磁力不够而无法产生足够磁力来克服弹簧的压力,使接触器不能闭合。
总结:
虽然交流低压接触器的工作原理与直流接触器的工作原理相同,但绝对不能互换电压供电使用。
相关文章一例交流接触器低电压的启动线路图

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
交流接触器的床头开关的接线方法

有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线

浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路

当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
- 上一篇:从哪几个方面来判断接触器的好坏
- 下一篇:怎么试验和调整接触器?





