接触器线圈两端并联电阻或反向并联二极管的问题

来源:电工天下时间:2016-02-08 17:04:45 作者:老电工手机版>>

接触器线圈两端并联电阻或反向并联二极管的问题

要使接触器的触点吸合,其线圈中必须有足够的电流。

在接触器断电时,就会产生自感电动势,其大小为:
eL=L*di/dt。
其中:L是线圈电感量,di/dt是电流变化率。由于线圈是瞬间断电的,di/dt很大,所以自感电动势也很大。

瞬间高压会击穿超过耐压的电子器件,甚至超过接触器线圈本身的耐压使线圈损坏。

采取措施:

1、在线圈两端并联电阻

并联电阻使线圈在突然断电时仍有电流通路,这样就降低了电流变化率,使自感电动势下降。

电阻越小,自感电动势越低。

缺点,就是在接触器通电过程中,电阻一直在浪费电能。设计时在保证线路中的电子元件不被击穿的前提下,应尽量提高电阻的阻值。随着半导体器件的发展,这种做法基本被完全淘汰了。

2、在线圈两端并联压敏电阻

压敏电阻的特性是在它两端的电压低于某一数值时,它几乎不导电,相当于开路;而当其上电压超过某一数值以后,它被击穿,几乎相当于短路。

只要选择压敏电阻的安全工作电流大于线圈的电流,压敏电阻在断电以后又可以恢复开路状态。选择压敏电阻的击穿电压大于线圈的通电电压,就可以避免压敏电阻在线圈正常通电时有电流。

所以,在线圈两端并联压敏电阻,既限制了线圈两端的电压,又避免了做法1的缺点,是比较理想的做法。

而且,因为压敏电阻的双向特性基本对称,也可以用于交流接触器和其他交流电路中做限压元件使用。

3、在线圈两端反向并联二极管

根据电磁感应定律,感应电流产生的磁场,永远阻碍原磁场的变化。

即,线圈断电时,感应电流和电压与原电流和电压同向。

因此,在接触器线圈上反向并联一个二极管,就可以巧妙地利用二极管的单向导电特性,使二极管在线圈突然断电时得到正向电压而导通,起到接续线圈中的电流的作用,所以称“续流二极管”;在线圈通电过程中它始终处于反向截止状态,不消耗电能,也是一种比较理想的做法。

4、在接触器线圈上并联阻容网络

此做法主要用于交流电路中,在压敏电阻没有得到广泛使用前,它曾经是交流电路的主要阻尼手段。

为何交流接触器不用采取上述措施?

电路里几乎没有与交流接触器线圈连接的电子元件,只有控制其通断的接触器辅助触点。而这些触点没有被击穿的担忧,所以就不用了。但在暗处,你会发现空气被电离导电而冒火。只要线圈耐压大于空气的击穿电压,就完全可以不用限压措施了。但并不是所有的交流接触器线圈电路里都不用采取限压措施的。

如果用双向可控硅或其它电子元件来控制线圈的通断电,就需要考虑其耐压了。这时通常是在可控硅两端并联合适的阻容网络和压敏电阻来保护可控硅的。避免了专门制造特殊接触器的麻烦。
有的人以为交流接触器线圈断电时没有感应电压,所以不用采取保护措施。这是不对的。交流接触器线圈的感应电压是变化的。

如果接触器刚好在线圈电流过零时断开,其感应电压是零,不用保护。

但一般的接触器是人工或机械随机断电的,不可能总在电流过零时断开。只要接触器线圈在断电时还有电流,就有感应电压。在接触器电流达到最大值时断开,感应电压也达到最大值。

相关文章
  • 15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

    15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办

    15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。

    时间:2022-06-17 11:48:09

  • 110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因

    110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因

    110伏交流接触器线圈并一个电子元件什么原因,在线圈回路中并联的电子元件,就是为了减小线圈工作电流,减少线圈烧毁故障的。从物理电学常识可知:串联电阻可以分压,并联电阻可以分流。

    时间:2022-04-20 20:22:36

  • 接触器的线圈接在什么位置

    接触器的线圈接在什么位置

    接触器触头有自锁触头(一个常开触头与自身接触器线圈并联),联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。启动按钮(常开)与自锁触头并联,停止按钮(常闭)串联在辅助控制电路的最前端,同时也有串联热继电器的常闭触头。

    时间:2022-03-14 09:44:48

  • 交流接触器线圈接入等电压直流电会产生什么后果

    交流接触器线圈接入等电压直流电会产生什么后果

    将交流接触器线圈接入等电压直流电,究竟会产生什么后果,先来了解下交流接触器与直流接触器的基本结构,然后可以得出结论:交流接触器与直流接触器绝对不能互换电压供电使用。

    时间:2021-09-13 06:12:55

  • 交流接触器线圈怎么接线,交流接触器线圈接线实例

    交流接触器线圈怎么接线,交流接触器线圈接线实例

    有关交流接触器线圈如何接线的方法,分享一个交流接触器线圈接线的电路图,接触器的触头主要有自锁触头,联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。

    时间:2021-05-18 09:21:33

  • 交流接触器线圈额定控制电源电压Us与代号图解

    交流接触器线圈额定控制电源电压Us与代号图解

    交流接触器线圈额定控制电源电压Us与代号图解,见下图。

    时间:2021-05-17 09:33:50

  • 交流接触器线圈圈数怎么计算,接触器线圈计算公式

    交流接触器线圈圈数怎么计算,接触器线圈计算公式

    如何计算交流接触器的线圈圈数,知道了指定电压的线圈,如何计算其它电压的匝数,这里提供一个交流接触器线圈圈数的计算公式。

    时间:2020-12-06 18:12:08

  • 交流接触器线圈断电后铁芯不释放怎么办

    交流接触器线圈断电后铁芯不释放怎么办

    有关交流接触器线圈断电后铁芯不能释放的问题分析,安装不符合要求,频繁撞击,铁芯极面变形,铁芯磁极面上的油污和粉尘过多,接触器的触头熔焊等。

    时间:2020-12-03 13:14:37

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有