交流接触器的日常保养内容

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-04-20 08:40:02

交流接触器的日常保养内容

如何进行交流接触器的日常保养,交流接触器在使用一段时间之后,需要进行检修与保养,保养的内容包括交流接触器的触头,接触器上的灭弧室等重点部分。

一、交流接触器的定期检修内容

对交流接触器的定期检修,一般会在其停工的时候进行,且若是因故障而导致停工,则需重点对其触头进行检查,实际中要保证空气式交流接触器的触头表面的光洁,任何油渍都是不被允许的。

接触器的触头表面有因电弧而出现的小珠,我们也应对其进行及时的清除;而若是银和银基合金触头表面因分断电弧而出现了黑色的氧化膜物质,没必要对其进行清除。

在交流接触器的触头出现磨损时,可适当对其超程进行调整,但若是其厚度磨损已超过其原有厚度的三分之二时,则须对其触头进行更换了。

对于其接触器上的灭弧室若是有破碎或是磨损现象也应对其进行更换,切忌将其置于无灭弧室的条件下进行工作。

相关阅读:交流接触器运行维护项目交流接触器的检查维护的七个要点 )

二、交流接触器的日常保养项目

交流接触器是指产业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。

应用于电力、配电与用电。交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品。

不管是什么机器设备都需要保养,当然交流接触器也不例外。

①运行中检查项目:

1)通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;

2)接触器的分合信号指示是否与电路状态相符;

3)运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;

4)电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常。

5)灭弧罩有无松动和损伤情况;

6)辅助触点有无烧损情况;

7)传动部分有无损伤;

8)周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。

②交流接触器的维护:

在电气设备进行维护工作时,应一并对接触器进行维护工作。

1)外部维护:

a.清扫外部灰尘;

b.检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;

2)触点系统维护:

a.检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;

b.检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;

c.测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;

d.检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。

3)铁芯部分维护:

a.清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;

CJ20交流接触器b.检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;

c.铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。

4)电磁线圈维护:

a.测量线圈绝缘电阻;

b.线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;

c.检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。5)灭弧罩部分维护:

a.检查灭弧罩是否破损;

b.灭弧罩位置有无松脱和位置变化;

c.清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。 

    相关文章
    • 交流接触器吸合不正常怎么办?交流接触器吸合问题五个原因

      交流接触器吸合不正常怎么办?交流接触器吸合问题五个原因

      有关交流接触器吸合不正常的五个原因,交流接触器吸合不正常怎么办,交流接触器吸合过于缓慢,触头不能彻底闭合,铁芯产生反常噪声,可以参考下这里的处理方法。

      时间:2020-05-11 13:37:37

    • 交流接触器启动故障问题三种情况

      交流接触器启动故障问题三种情况

      有关交流接触器启动故障的三个问题,包括交流接触器不启动,起动时接触器吸合不了,交流接触器自锁失败,如何处理交流接触器的这三个问题呢,一起来了解下。

      时间:2020-05-11 11:28:34

    • 交流接触器怎么保养?接触器日常保养方法

      交流接触器怎么保养?接触器日常保养方法

      交流接触器怎么保养?这里分享下交流接触器的日常保养方法,包括外观检查、触点系统检查、灭弧罩检修、电磁线圈的检修、铁芯的检修等。

      时间:2020-05-11 11:22:27

    • 接触器日常保养五种常见方法

      接触器日常保养五种常见方法

      有关接触器的日常保养方法,接触器的安全可靠使用离不开日常的保养维护,这里介绍五种接触器的保养方法,包括外观检查、触点系统检查、灭弧罩检修、电磁线圈的检修、铁芯的检修等。

      时间:2020-05-11 09:39:25

    • 接触器日常维护与故障处理三个要点

      接触器日常维护与故障处理三个要点

      有关接触器日常维护与故障处理的三个方面,包括定期检查接触器的各部件、触头表面应经常保持清洁、有灭弧罩的接触器要带灭弧罩使用,防止短路事故的发生。

      时间:2020-02-08 09:03:07

    • 试验与调整接触器要注意的三个问题

      试验与调整接触器要注意的三个问题

      有关试验与调整接触器的注意事项,试验与调整接触器要注意的三个问题,包括接触器接线问题、铁芯接触问题、吸合电压和释放电压的测量问题等。

      时间:2019-12-20 05:38:31

    • 交流接触器安装与使用时注意的问题

      交流接触器安装与使用时注意的问题

      有关交流接触器在安装与使用时的注意事项,分为交流接触器安装前检查、交流接触器安装调试、交流接触器使用后检查三个阶段与过程,需要的朋友参考下。

      时间:2019-12-08 10:19:23

    • 交流接触器安装调试与日常检查事项

      交流接触器安装调试与日常检查事项

      有关交流接触器的安装调试方法,以及交流接触器在使用时要检查的项目,确保交流接触器稳定可靠地运行,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-11-06 10:53:46

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有