220V交流接触器工作原理接线方法图解

来源:电工天下时间:2022-03-30 06:47:55 作者:老电工手机版>>

220V交流接触器怎么接线,在交流接触器上NO是常开触点,NC是常闭触点A1、A2是线圈,A1A2同时供电后接触器才吸合,1、3、5接三相电源,(主电路部分)2、4、6接三相电机,下面具体来看下。

220V交流接触器的接线方法

如下图:

220V交流接触器工作原理接线方法图解

图1:220V交流接触器的接线图

A1、A2是这个接触器的线圈,接到控制电路中,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大的)。

13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,即在没有通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。

以下是交流接触器按钮接线图的工作原理

220V交流接触器工作原理接线方法图解

图2:一个220v交流接触器和两个按钮接线图

1、启动时,按下启动按钮,由电源来的控制电流经断路器->电源线->停止按钮自锁线启动按钮启动线线圈A2到线圈A1 ,接触器线圈得电吸合,主触点接通负载,辅助常开点闭合自保持(自锁)。此时,松开启动按钮,由于接触器辅助常开已经闭合短接了启动按钮,接触器仍会保持得电运行状态。

2、停机时,按下停止按钮->控制回路断电->接触器弹出复位->主触头断开负载辅助触点断开控制回路,松开停上按钮,由于辅助常开点(自锁点)已经复位,接触器保持断电状态。

220v交流接触器的接线图及工作原理

220v交流接触器的接线图及工作原理

有关220v交流接触器的接线图,怎么对接触器进行接线,在接线操作时要注意哪些问题,以及交流接触器按钮接线图的工作原理是什么,电工天下小编带大家来了解下。

220v交流接触器的正确接线图

220v交流<a href=/zt/jiechuqijiexiantu/ target=_blank class=infotextkey>接触器接线图</a>

220v交流接触器的接线图,正确连接交流接触器的方法,分为在380伏交流电压下的接触器的线路图,在220伏交流电压下的接触器的线路图,在交流电压下2个接触器的线路图等。

相关文章
  • 没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。

    时间:2022-07-03 14:15:42

  • 接触器控制的一键启停电路的工作原理

    接触器控制的一键启停电路的工作原理

    接触器控制的一键启停电路原理分析,如何用一个按钮控制接触器的启停,这个一键启停的电路,需要了解清楚电路图,来看下以前的电路图是怎么工作的。当按下启动按钮SB1后→KA1线圈延KA2-1→KM常闭→KA1线圈→零线,KA1-2断开,KA1-1闭合,KA1-3闭合→KM得电并自保。

    时间:2022-06-29 16:07:36

  • 接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

    接触器双重互锁正反转控制的电路原理图

    一例接触器双重互锁正反转控制电路图,按钮、按触器双重互锁的正反转控制线路的工作原理,实现正转控制与反转控制,除了用熔断器作短路保护外,还用热继电器作电动机的过载保护。

    时间:2022-06-24 16:02:35

  • 交流接触器的床头开关的接线方法

    交流接触器的床头开关的接线方法

    有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。

    时间:2022-06-14 06:05:58

  • 交流接触器和球阀怎么接线

    交流接触器和球阀怎么接线

    浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。

    时间:2022-06-08 06:14:47

  • 缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线

    当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。

    时间:2022-06-03 14:08:23

  • 220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

    220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因

    问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。

    时间:2022-05-12 15:59:16

  • 接触器入门知识:接触器的工作原理,接触器的自锁

    接触器入门知识:接触器的工作原理,接触器的自锁

    在众多的接触器产品中,380v与280v接触器的工作原理一样,这里介绍的380v接触器也可以作为220v的接触器,接触器分为主触头和辅助触头,主触头控制电源到负载端,辅助触头用于辅助控制接触器。

    时间:2022-04-22 16:34:59

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有