交流接触器在选用时要注意哪些问题?
来源:电工天下时间:2020-07-02 15:09:12 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的选用方法,在选择合适的交流接触器时,需要关注的几个因素,包括接触器的类型、接触器的额定参数、电源频率与操作频率等。
交流接触器的选用要素
交流接触器的选用,根据负荷的类型和工作参数与使用情况,综合考虑各种因素来进行选择:
一、选择接触器的类型
交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4。
一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;
二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;
三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;
四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。
二、选择接触器的额定参数
根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。
三、接触器的串并联使用
有许多用电设备是单相负载,因此,可将多极接触器的几个极并联使用。如电阻炉、电焊变压器等。
当用几个极并联起来使用时,可以选用较小容量的接触器。但必须注意,并联后接触器的约定发热电流并不完全与并联的极数成正比。
这是由于积极动、静触头回路的电阻值不一定完全相等,(电工技术之家 www.dgjs123.com)以致使流过积极的电流不是平均分配。
因此,两析并联后电流只可增加到1.8倍,三极并联后,电流只可增加到2~2.4倍。
另外,需要指出,由于并联后的各极触头不可能同时接通和断开,因此,不能提高接通和分断能力。
四、电源频率的影响
对于主电路而言,频率的变化影响集肤效应,频率高时集肤效应增大,对大多数的产品来说50赫与60赫对导电回路的温升影响不是很大。
但对于吸引线圈而言就需要予以注意,50赫设计的吸引线圈用于60赫时电磁线的磁通将减少,吸力也将有所减少,是否能用要看其设计的裕度。
一般情况下,用户最好按其标定值使用,订货时按使用的操作电源频率订货。
五、操作频率的影响
接触器每小时操作循环数对触头的烧损影响很大,选用时应予以注意,接触器的技术参数中给出了适用的操作频率。
当用电设备的实际操作频率高于给定数值时,接触器必需降容使用。
相关文章
定时器送电接触器吸合电机不工作的问题分析
在定时器送电的电路中,接触器吸合但电机不工作,这是什么原因引起的,电路是通过定时器来控制交流接触器,用交流接触器来控制电机,以起到定时启动与定时关闭的作用,定时器能接通交流接触器,点击却不转动,说明问题出在主回上。
时间:2022-04-22 16:50:28
交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项
交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。
时间:2022-03-21 08:28:41
交流接触器选用时的四大要求
有关交流接触器的选用问题,在接触器选型时要注意的事项很多, 比如选择接触器的类型、选择接触器主触头的额定电压与额定电流,以及选择接触器吸引线圈的额定电压,下面具体来看下。
时间:2022-03-01 14:05:00
交流接触器特定场合的使用问题
交流接触器特定场合的使用问题,交流接触器在照明负载中的应用,在频繁操作工作中的应用,交流接触器在在频繁操作工作中的应用,低电压情况下的使用情况等。
时间:2021-09-16 09:02:44
交流接触器怎么选,交流接触器五大选用步骤
有关交流接触器的选用步骤,如何选择接触器的类型,选择接触器的额定参数,接触器的串并联使用,注意接触器的电源频率的影响,操作频率的影响等。
时间:2021-09-16 09:02:41
交流接触器的接线方法与注意事项
有关交流接触器的接线方法,交流接触器进行电路接线时,L1 L2 5 L3 接电源进线,T1 T2 T3 作为出线接用电负载,电动机直接启动的一次电路和二次电路。
时间:2021-05-18 09:21:55
接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题
有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。
时间:2021-05-17 09:33:49
交流接触器安装调整三大注意事项
交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。
时间:2021-02-09 05:58:18
- 上一篇:双交流接触器互锁的正反转控制电路接线图
- 下一篇:电动机正反转控制接触器接线方法图解