>首页 > 低压电器 > 接触器>交流接触器特定场合的使用问题 正文

交流接触器特定场合的使用问题

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-09-16 09:02:44

有关交流接触器特定场合的使用问题,交流接触器在照明负载中的应用,在频繁操作工作中的应用,交流接触器在在频繁操作工作中的应用,低电压情况下的使用情况等。

交流接触器特定场合的使用问题

1、在照明负载中的应用

白炽灯冷态电阻大约是热态电阻的十分之一,刚接通时电流是正常工作电流的10倍以上。交流接触器控制照明负载时,其额定电流就降低一半使用(额定电流=2×正常工作电流)。

2、在频繁操作工作中的应用

触点材料:银、铜、银基合金。银基合金的触点耐弧性较银、铜材料的好。

3、交流接触器在多雷区的使用

交流接触器特定场合的使用问题

供电线路遭雷击,产生的过电压致避雷器瞬间短路,电压瞬间降低,使交流接触器立即释放。这样将使一些不允许停车的重要负荷发生中途停车事故。

为防止这种现象的发生,交流接触器K应采用图所示的直流运行方式,其铁心线圈采用贮能(磁场能)元件。

电网短时断电或电压瞬间降低时,K经V2续流,故吸力保持一段时间,不立即释放。

4、交流接触器在低电压情况下的使用

在电源线路末端,因电动机动电流造成电网电压降较大时,造成接触器不能吸合。

此时,在接触器线圈回路中串接一个二极管便能吸合。吸合后,其常开触点短接二极管,接触器进入正常的交流运行状态。

    相关文章
    • 接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

      接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题

      有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。

      时间:2021-05-17 09:33:49

    • 交流接触器的使用原则浅析

      交流接触器的使用原则浅析

      有关交流接触器的使用原则,接触器用以接通和分断负载,如何对交流接触器进行选型,重点关注下交流接触器的种类,负载类型和主回路参数,控制回路与辅助触点等。

      时间:2020-12-25 09:25:46

    • 继电器与接触器控制电路中的多个问题分析

      继电器与接触器控制电路中的多个问题分析

      有关继电器与接触器控制电路中的多个问题分析,包括正反转控制电路的错误,三相鼠笼式异步电动机进行两地启停控制的继电接触器控制电路图,要求有过载及短路保护功能。

      时间:2020-12-01 13:23:17

    • 交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因

      交流接触器噪声过大怎么办,交流接触器噪声问题原因

      有关交流接触器噪声过大的问题,交流接触器产生的噪声过大怎么办,是什么原因导致交流接触器噪声过大,如何处理这个问题,一起来了解下。

      时间:2020-12-01 13:23:11

    • 交流接触器选型技巧及使用注意事项

      交流接触器选型技巧及使用注意事项

      有关交流接触器选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。

      时间:2020-07-04 14:47:52

    • 交流接触器使用五点注意事项

      交流接触器使用五点注意事项

      有关交流接触器使用时的五个注意事项,包括触头和线圈是否过热、交流接触器控制电机或线路时,与过电流保护器配合使用,短路环和电磁铁吸合面的清洁等。

      时间:2020-07-04 10:26:36

    • 施耐德D2接触器型号与选型要注意的问题

      施耐德D2接触器型号与选型要注意的问题

      施耐德D2接触器型号的相关内容,以及施耐德D2接触器型号造型的注意事项,国产D2系列接触器如何选机械互锁,国产LC1-D系列205A(含)以上接触器与进口LC1-F系列的接触器的关系等。

      时间:2020-07-03 11:03:59

    • 施耐德电容接触器型号与选型要注意的问题

      施耐德电容接触器型号与选型要注意的问题

      本文介绍了施耐德电容接触器型号的相关内容,以及国产电容接触器选型的注意事项,包括供货说明与辅助触点的选型等内容。

      时间:2020-07-03 11:01:21

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有