交流接触器选用时的四大要求
来源:电工天下时间:2022-03-01 14:05:00 作者:老电工手机版>>
有关交流接触器的选用问题,在接触器选型时要注意的事项很多, 比如选择接触器的类型、选择接触器主触头的额定电压与额定电流,以及选择接触器吸引线圈的额定电压,下面具体来看下。
交流接触器的选用要求
1、选择接触器的类型
根据接触器控制的负载性质选择接触器的类型,一般交流负载选用交流接触器,直流负载选用直流接触器。如果控制系统中主要为交流负载,而直流负载容量较小时,则可以用交流接触器控制直流负载,但触头的额定电压要适当选大一些。
交流接触器按负荷种类一般分为一类、两类、三类和四类,分别记为AC1、AC2、AC3和AC4。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯,电阻炉等;二类交流接触器用于绕线转子异步电动机的启动和停止;三类交流接触器的典型用途是笼型异步电动机的 运转和远行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的启动、反转制动、反接和点动。
2、选择接触器主触头的额定电压
接触器主触头的额定电压应大于或等于所控制线路的额定电压。
3、选择接触器主要触头的额定电流
接触器主触头的额定电流应大于或等于负载的额定电流。如果接触器使用在频繁启动、制动及正反转的场合,则需要把接触器主触头的额定电流降一个等级使用(把大型号接触器减小了用)。
4、选择接触器吸引线圈的额定电压
当控制线路简单、使用电器较小时,可直接选用380V或220V的电压。若线路较复杂、使用电器的个数超过5只时,可选用36V或110V电压的线圈,以保证安全。
以上就是交流接触器选用时的四大要求,希望对大家有所帮助。
相关文章
交流接触器怎么选型,接触器选型的注意事项
交流接触器怎么选型,参考如下:接触器的线圈电压,一般需要低一些,对接触器的绝缘要求会降低,使用时更加安全。但为了方便和减少设备,一般需要按实际电网电压选取。
时间:2022-03-21 08:28:41
接触器怎么选择型号
接触器的型号选择方法,参考如下:在选择接触器时先确认线圈电压型号,线圈控制电压主要有交流380v、220v、110v、36V、24V,直流12v、24v、36v、48v、110v、220v。
时间:2022-03-01 13:59:49
交流接触器的选型:怎么估算负载的电流大小
有关交流接触器的选型问题,在选择交流接触器时,先估算出负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,来介绍下怎么估算负载的电流大小及相关选型方法。
时间:2021-12-26 08:26:31
常用电气元件之接触器型号及符号说明
接触器是很常见的电气元件之一,在电路中常用于控制电机,以下是CJX2-2510接触器的相关信息,包括接触器的型号含义及符号表示,有需要的朋友参考下。
时间:2021-12-18 20:33:56
交流接触器的型号结构与工作原理
有关交流接触器的型号结构与工作原理,交流接触器的型号及含义,交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。
时间:2021-10-13 06:15:03
交流接触器怎么选,交流接触器五大选用步骤
有关交流接触器的选用步骤,如何选择接触器的类型,选择接触器的额定参数,接触器的串并联使用,注意接触器的电源频率的影响,操作频率的影响等。
时间:2021-09-16 09:02:41
接触器怎么选型,交流与直流接触器选型问题
有关接触器如何选型的方法,交流接触器与直流接触器的选型问题,包括CJ20系列交流接触器、B系列交流接触器、3TB系列空气电磁式交流接触器的型号与选型。
时间:2021-05-17 09:33:49
交流接触器选型技巧及使用注意事项
有关交流接触器选型技巧及使用注意事项,包括交流接触器的触头参数,辅助触头的选用,交流接触器的保护作用,以及接触器的常见故障。
时间:2020-07-04 14:47:52
- 上一篇:交流接触器不停吸合怎么办?
- 下一篇:永磁接触器不受电磁干扰是什么原因