交流接触器的使用方法,分类三个部分的内容:安装前检查、安装调试的细节、使用后检查,保障交流接触器的安全与可靠使用,这些细节需要多加注意。

交流接触器怎么用,一定要了解交流接触器的安装与使用方法,交流接触器的安装与调整的注意事项,一起来了解下。

交流接触器安装调整的注意事项

交流接触器用法

一、安装前检查交流接触器

1、在接触器安装前应该检查产品的铭牌及线圈上的技术数据(如额定电流,电压、操作频率和通电持续率等)是否符合实际使用要求。

2、用手分合接触器的活动部分,要求产品动作灵活无卡顿现象。

3、有些接触器铁芯极面涂有防锈油,使用期应该将铁芯极面上的防锈油搽干净,以免油垢粘滞而造成接触器断电不释放。

4、检查和调整接触器触头的工作参数(如开距、超程、初压力、终压力等)并使各极触头动作同步。

二、安装调试交流接触器

1、安装接触器接线时,应该注意勿使螺钉、垫圈、接线头等零件失落,以免落入接触器内部而造成卡住或短路现象。安装时应将螺钉拧紧,以防振动松脱。

2、检测接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使线圈通电分合数次,(www.dgjs123.com)检查产品动作是否可靠,然后才能接入使用。

3、用于可逆转换的接触器,为保证链锁可靠,除安装有电气链锁外,还应加装机械链锁机构。

三、使用后检查交流接触器

1、使用期中,应定期检查产品各部件,要求动作部分不卡顿,紧固件无松动脱落,零部件如有损坏,应及时更换。

2、触头表面应该经常保持清洁,不允许涂油,当触头表面因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除。当触头严重磨损后,超程应该及时调整,当厚度只剩下3/1时,应该及时调换触头,但需要注意,银及银基合金触头表面在分断电弧时生成的黑色氧化膜接触电阻很低,不会造成接触不良现象,因此不必锉修,否则将会大大缩短触头的使用寿命。

3、原来带有灭弧室的接触器,绝不能不带灭弧室使用,以免发送短路事故,陶土灭弧罩性脆易碎,应该避免碰撞,如有碎裂,应该及时调换。

    相关文章
    • 交流接触器的接线方法与注意事项

      交流接触器的接线方法与注意事项

      有关交流接触器的接线方法,交流接触器进行电路接线时,L1 L2 5 L3 接电源进线,T1 T2 T3 作为出线接用电负载,电动机直接启动的一次电路和二次电路。

      时间:2021-05-18 09:21:55

    • 交流接触器接线图与线路分析方法

      交流接触器接线图与线路分析方法

      有关交流接触器接线图与线路分析方法,包括交流接触器的正向启动、反向启动、互锁环节,电动机的过载保护由热继电器FR完成等操作。

      时间:2021-05-18 09:21:53

    • 交流接触器短路环的工作原理图解

      交流接触器短路环的工作原理图解

      有关交流接触器短路环的工作原理,交流接触器铁芯中的短路环,其工作原理与作用是什么,减少交变磁通在铁心中的涡流和磁滞损耗,短路环中的感应电流也产生磁通。

      时间:2021-05-18 09:21:49

    • 交流接触器线圈怎么接线,交流接触器线圈接线实例

      交流接触器线圈怎么接线,交流接触器线圈接线实例

      有关交流接触器线圈如何接线的方法,分享一个交流接触器线圈接线的电路图,接触器的触头主要有自锁触头,联锁触头,一般与加入联锁的接触器线圈串联。

      时间:2021-05-18 09:21:33

    • 交流接触器控制线怎么接,交流接触器控制线的接线图

      交流接触器控制线怎么接,交流接触器控制线的接线图

      交流接触器控制线的接线图,交流接触器控制线的接线方法,交流接触器控制线一般由火线进控制,直至到接触器线圈出至零线,虽然是交流电,也分正负。

      时间:2021-05-18 09:21:28

    • 交流接触器改直流运行节电电路的改造过程

      交流接触器改直流运行节电电路的改造过程

      有关交流接触器改直流运行节电电路的改造过程,一种正弦起动直流运行,并可交直流两用的电路,开关SA为双掷旋转开关,在电路中起交、直流转换作用。

      时间:2021-05-17 09:34:25

    • 交流接触器原理及接线方法

      交流接触器原理及接线方法

      有关交流接触器的原理,交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令,交流接触器的接线方法说明,需要的朋友参考下。

      时间:2021-05-17 09:34:07

    • 线路断开时交流接触器的控制关系图解

      线路断开时交流接触器的控制关系图解

      线路断开时交流接触器的控制关系,松开启动按钮SB时,线路断开,交流接触器KM线圈失电,切断三相交流电动机的供电电源,电动机停止运转,注意常闭辅助触点与常开辅助触点的开闭状态。

      时间:2021-05-17 09:33:56

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有