如何连接交流接触器的控制线?
来源:电工天下时间:2022-04-08 07:13:37 作者:老电工手机版>>
连接交流接触器控制线的方法
接触器是一种可以接通与断开负载的切换器,主要用于控制电动机,具有低电压释放安全保护的作用,可适用于频繁操作和远近距离的控制。
控制接触器就是控制一个线圈,一般接触器的控制线有a1和a2,只需要分清该线圈的工作电压就可以,接通工作电压的电源就会动作,不接通就不动作。
交流接触器接线端子1L1、3 L2、5L3是接触器电源侧,接三相电源。2T1、4T2、6T3是负载侧接负载。NO为常开触点,通电后触点闭合,变常闭触点。NC为常闭触点,通电变常开。A1、A2为交流接触器线圈电压输入端,一般分为220v和380v供电。
交流接触器的控制线路一般有控制电源空开、启停按钮、接触器常开触点、接触器线圈、热保护继电器常闭触点等,组合在一起形成电路闭合回路,满足交流接触器工作条件,线圈通电产生磁场,使交流接触器机械部分动作带动主电源触点闭合,接通设备电路。
也就是说,只要让交流接触器线圈接通工作电压,交流接触器就工作吸合,控制电路的目的是为了安全操作和保护设备,以上是最简单的交流接触器电路。
现在,高端设备交流接触器都用触控屏、PLC、单片机来控制,以满足生产自动化、半自动化控制的需求,这些电路就比较复杂,需要控制电路编程,但是编程必须有电工电路基础,这与简单的接线差别还是很大的。
但是,不管是哪一种控制接线,最终都要保证交流接触器的正常工作,就必须让交流接触器线圈通电,流过电流。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因
问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52