交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图
来源:电工天下时间:2022-04-22 16:39:52 作者:老电工手机版>>
有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
接触器自锁电路
接触器自锁就是锁定自身电路的带电状态,一般按钮开关都是非保持式的,按下导通,松开手后断开,用按钮来控制接触器,希望按下启动按钮时接触器要吸合,松开手后接触器还要保持吸合状态。
因此,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端,以此来保持接触器的带电吸合状态。
来看下这个电机启动原理图,在空气开关QS闭合状态下,接触器KM的主触点串联到电机的三相线圈电路中,只要接触器KM吸合,电机就会连续运行,所以需要自保。
因为在右边设计了一个辅助控制电路,按钮SB1是停止按钮,SB2是启动按钮,假如没有KM的辅助触点,按下按钮SB2,松开手,电机无法连续运行。
但是,把KM的辅助触点并联到SB2两端,即使松开手,KM会一直处于带电状态,电机能连续运行,一直到断开停止按钮SB1为止,这个是最基本的自锁电路。
图2:自锁控制电路图
以上是接触器自锁电路的实物图,右边附带有原理图。
相关文章
一例交流接触器低电压的启动线路图
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁就会跳动不止,不能可靠吸合。在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,就可以改为直流启动交流运行,从而可以避免上述问题。
时间:2022-07-03 14:19:00
没有辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复且要急需使用时,采用图12中的接线方法,可以满足应急使用要求。这种线路只可以在应急时采用,并且在维修电动机时要断开控制电动机的总电源开关QS,这一点必须特别注意。
时间:2022-07-03 14:15:42
15千瓦用30安接触器,线圈吸合自锁但嗡嗡响怎么办
15Kw电机用30A交流接触器,在配套方面有点不符合要求,15KW电机每千瓦满载电流2A,15KW电机的满载电流约15A,选择接触器时需要为满载电流的1.5倍,按公式可得:30x1.5=45A,可见30A的接触器容量有点小,如果没有45A的,可以选用50A的。
时间:2022-06-17 11:48:09
交流接触器的床头开关的接线方法
有关交流接触器的使用知识,交流接触器怎么接线,床头开关怎么接线,在具体的接线过程中需要注意什么问题,这里所说的床头开关,一般就是一开双控开关,从开关处预埋三根线到床头,才能实现单开双控。
时间:2022-06-14 06:05:58
交流接触器和球阀怎么接线
浮球控制阀是一个主令元件,接触器是一个执行元件,一个发号施令,一个执行动作,最后促成工作机构工作,比如电动机启动、发热管工作等,交流接触器和球阀怎么接线,下面具体来看下。
时间:2022-06-08 06:14:47
一例交流接触器的低电压启动线路
当供电电压在交流接触器吸引线圈额定电压的85%以下时,启动接触器衔铁将跳动不止,无法进行可靠吸合,在交流接触器的控制回路中串联一只整流管,改为直流启动交流运行,即可以避免这一问题。
时间:2022-06-03 14:13:19
缺辅助触点的交流接触器怎么进行应急接线
当交流接触器的辅助触点损坏无法修复而急需使用时,可以采用图1中的接线方法,以满足应急使用要求。按下SB1,交流接触器KM吸合。放松按钮SB1后,KM的触点兼作自锁触点,使接触器自锁,因此KM仍保持吸合。
时间:2022-06-03 14:08:23
220V交流接触器A1、A2都接火线接触器也工作是什么原因
问题描述:220V交流接触器A1、A2都接火线接触器,却可以正常工作,这是为什么?解答:220V交流接触器线圈两端的接线端子接入二根火线,也就是220V的线圈接入了380V的线电压,能够这样接线的电工犯了一个原则性的错误。
时间:2022-05-12 15:59:16
- 上一篇:接触器自锁是什么,接触器线路工作过程分析
- 下一篇:一文看懂接触器自锁的工作过程