>首页 > 电工元件 > 互感器>电压互感器的准确度等级与额定容量 正文

电压互感器的准确度等级与额定容量

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-13 06:47:19

有关电压互感器的准确度等级与额定容量的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,电压互感器的误差用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关,准确度级对应额定容量。

电压互感器的准确度等级与额定容量

一、电压互感器的准确度级

由于电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,使测量出来的二次电压与实际的一次电压在大小和相位上都不可能完全相等,即测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示。

电压互感器的准确度级,就是指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。

(参看附表)电压互感器的测量精度有0.2、0.5、1、3四个准确度级。0.2、0.5、1级的使用范围同电流互感器,3级的用于某些测量仪表和继电保护装置。

电压互感器的准确度级

二、电压互感器的额定容量

电压互感器的误差与二次负荷有关,因此,对应于每个准确度级,都对应着一个额定容量。

一般来讲,电压互感器额定容量是指最高准确度级下的额定容量。

例如,JDZ-10型电压互感器,各准确度级下的额定容量为:0.5级-80VA,1级-120VA,3级-300VA,则该电压互感器的额定容量为80VA。

与电流互感器一样,要求在某准确度级下测量时,二次负载不应超过该准确度级规定的容量,否则准确度级下降,测量误差满足不了要求。

    展开全文
    相关文章
    • 【图】电流互感器的准确度等级与额定容量

      电流互感器的准确度等级

      电流互感器的准确度等级与额定容量,有关准确度等级的概念,电流互感器精度等级的含义,电流互感器按其准确度的分级方法,电流互感器的精度的级别,以及电流互感器准确等级5P20的含义等。

      时间:2020-06-11 09:54:55

    • 如何判断电流与电压互感器的准确等级?

      如何判断电流与电压互感器的准确等级?

      有关电流与电压互感器的准确等级的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关。

      时间:2020-02-27 09:33:29

    • 电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

      电流与电压互感器型号选型(互感器准确等级)

      有关电压与电流互感器的型号与选型的知识,包括电压与电流互感器的准确等级,测量用与保护用电流互感器与电压互感器的型号与选型问题,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 08:51:18

    • 零序电流互感器型号与变比容量等的选择方法

      零序电流互感器型号与变比容量

      有关零序电流互感器的方法,包括没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器的选择,有变比、容量、精度要求的零序电流互感器的选择,电流互感器变比与容量的比较分析等。

      时间:2019-07-16 16:33:44

    • 电流互感器的准确等级_电流互感器的额定容量

      电流互感器的准确等级与额定容量

      有关电流互感器的准确等级,电流互感器的额定容量,电流互感器的准确度级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差,电流互感器的额定容量S2N。

      时间:2019-07-13 07:11:47

    • 【图】电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

      电压互感器的准确度等级

      有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。

      时间:2015-10-28 21:32:12

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有