>首页 > 电工元件 > 互感器>如何判断电流与电压互感器的准确等级? 正文

如何判断电流与电压互感器的准确等级?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-02-27 09:33:29

有关电流与电压互感器的准确等级的知识,电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示,电压互感器的误差与二次负荷有关。

电压互感器的准确度级

由于电压互感器本身存在励磁电流和内电抗,使测量出来的二次电压与实际的一次电压在大小和相位上都不可能完全相等,即测量结果存在误差,用电压误差和角误差表示。

电压互感器的准确度级,就是指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。

(参看附表)电压互感器的测量精度有0.2、0.5、1、3四个准确度级。0.2、0.5、1级的使用范围同电流互感器,3级的用于某些测量仪表和继电保护装置。

电压互感器的准确度级

电压互感器的额定容量

电压互感器的误差与二次负荷有关,因此,对应于每个准确度级,都对应着一个额定容量。

一般说的电压互感器额定容量是指最高准确度级下的额定容量。 

例如,JDZ-10型电压互感器,各准确度级下的额定容量为:0.5级-80VA,1级-120VA,3级-300VA,则该电压互感器的额定容量为80VA。

与电流互感器一样,要求在某准确度级下测量时,二次负载不应超过该准确度级规定的容量,否则准确度级下降,测量误差满足不了要求。

    相关文章
    • 电流互感器如何接安培表

      电流互感器如何接安培表

      有关电流互感器连接安培表的方法,电流互感器与安培表的二种接线方式,用A相与C相的矢量和电流值来代表B相电流值,三块电流表测的电流是三相电的真实电流值等。

      时间:2021-05-31 09:15:11

    • 电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

      电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

      有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。

      时间:2021-05-30 05:41:34

    • 电压互感器接线方式与原理图说明

      电压互感器接线方式与原理图说明

      有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。

      时间:2021-05-30 05:41:29

    • 电压互感器接线图与常用接线方式图解

      电压互感器接线图与常用接线方式图解

      电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。

      时间:2021-05-30 05:41:27

    • 电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

      电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

      有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。

      时间:2021-05-30 05:41:25

    • 电流互感器与电压互感器的安装要求

      电流互感器与电压互感器的安装要求

      一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于

      时间:2021-05-30 05:41:24

    • 电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

      电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

      有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。

      时间:2021-05-30 05:41:16

    • 低压电流互感器与电能表电流线圈接线三种方式

      低压电流互感器与电能表电流线圈接线三种方式

      有关低压电流互感器与电能表电流线圈的三种接线方式,电流线圈接线的正确接线图,接电能表电流线圈,并介绍了三相四线制的接线方式。

      时间:2021-05-30 05:41:09

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有