电压互感器工作原理与特性有哪些?
来源:电工天下时间:2019-07-13 06:46:26 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器的工作原理,与普通的变压器相比,电压互感器的特点有哪些,电压互感器的一次侧电压的决定因素,运行中的电压互感器二次侧不允许短路等。
电压互感器工作原理与特性
一、电压互感器的工作原理
电磁式电压互感器的工作原理与普通电力变压器相同,结构原理和与系统的连接也相似,但二次电压低,容量很小,只有几十伏安或几百伏安。
电压互感器的一次绕组和二次绕组额定电压之比称为电压互感器的额定电压比,用KU表示,不考虑激磁损耗,就等于一、二次绕组的匝数比,即KU=UN1/UN2≈N2/N1=KN,式中,UN1、UN2为一、二次绕组的额定电压;N1、N2为一、二次绕组匝数;KN为匝数比。
二、电压互感器的特点
1、电压互感器的一次侧电压决定于一次电力网的电压,不受二次负载的影响;
2、正常运行时,电压互感器二次绕组近似工作在开路状态,因为电压互感器的二次负载是测量仪表、继电器的电压线圈,匝数多,电抗大,通过的电流很小,二次绕组接近于空载状态。
3、运行中的电压互感器二次侧不允许短路。当二次侧短路时,将产生很大的短路电流损坏电压互感器。为了保护二次绕组,一般在二次侧出口处安装些熔断器或快速自动空气开关,用于过载和短路保护。
相关文章
电压互感器与电流互感器的原理图(实用)
分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器安装接线时的五点注意事项
电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电压互感器图片及电气符号
电压互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电压互感器。功能:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表等装置使用。
时间:2022-01-16 07:58:16
电压互感器接线方式与原理图说明
有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
电压互感器接线图与常用接线方式图解
电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。
时间:2021-05-30 05:41:27
电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量
有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
电流互感器与电压互感器的安装要求
一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于
时间:2021-05-30 05:41:24
电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项
有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:16
- 上一篇:电压互感器的选择要注意什么?
- 下一篇:电压互感器的准确度等级与额定容量