电压互感器的误差,一次电压对误差的影响
来源:电工天下时间:2019-07-13 06:48:20 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器的误差定义,折算到一次侧的二次电压与实际一次电压差对实际一次电压的百分比,电压互感器的比差、角差与一次电压U1的关系图,一次电压对误差的影响。
电压互感器的误差,一次电压对误差的影响
一、电压互感器的误差
由于被变换的电压是相量,包括大小和相位角信息。
因此,把一次电压转换为二次电压过程中出现的幅值和相位差称为电压互感器的误差。
(1)比差:变比误差,一般用fU表示。
定义为:折算到一次侧的二次电压与实际一次电压差对实际一次电压的百分比,即:
实际中,电压互感器的比差和角差都可以通过互感器校验。仪测试得到。
二、一次电压对误差的影响
电压互感器的比差、角差与一次电压U1的关系如图:
图 电压互感器的电压特性
由于电压互感器铁芯磁化曲线为非线性从而产生误差。
当电压互感器的实际一次电压U1<U1N时,其比差和角差均较大,随着一次电压的增大并接近额定电压值,铁芯磁通密度增加,比差和角差均减小并逐步趋于平稳。
因此,应尽量让电压互感器一次侧工作在额定电压。
相关文章
一次系统元件电流互感器图片及电气符号
一次系统元件电流互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电流互感器。功能:把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流(5A、1A),用来进行保护、测量、计量等用途。
时间:2022-01-16 05:16:28
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么
有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
一次系统图中电流互感器的符号含义
有关电流互感器的知识,介绍了一次系统图中常见电流互感器的符号含义,在集成电气一次系统图上,常用圆圈代表电流互感器的绕组,那么电流互感器符号怎么表示,一起来看下。
时间:2020-11-17 10:07:59
电流互感器误差与电流互感器的准确度级
什么是电流互感器误差,影响电流互感器误差的主要因素:二次负载及一次电流大小,以及电流互感器的准确度级,感兴趣的朋友参考下。
时间:2019-12-07 06:51:14
电流互感器一次匝数误穿退补电量怎么计算?
有关电流互感器一次匝数误穿退补电量的计算方法,电流互感器一次匝数误穿进如何进行退补电量的计算,一起来了解下。
时间:2019-11-19 08:32:45
电流互感器一次圈数匝数穿法
有关电流互感器一次圈数匝数的穿法,互感器一次圈数匝数怎样穿才是一匝、两匝、三匝?不了解的朋友参考下。
时间:2019-07-12 09:34:08
什么是电流互感器误差?电流互感器产生误差的主要原因
什么是电流互感器互差,电流互感器为什么会产生误差,产生电流互感器误差的主要原因有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-11 21:23:45
电流互感器允许误差是多少,电流互感器误差计算方法
有关电流互感器允许误差的计算方法,电流互感器误差的计算过程,电流互感器10%误差校验等,不了解的朋友参考下。
时间:2019-07-11 09:40:18
- 上一篇:电压互感器的准确度等级与额定容量
- 下一篇:电流互感器的结构类型与级次组合