>首页 > 电工元件 > 互感器>电流互感器与电压互感器检测电流 正文

电流互感器与电压互感器如何检测电流?有哪些方式?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-12 09:21:10

有关电流互感器与电压互感器检测电流的方式,电流互感器和电压互感器是特殊的变压器,它们在检测电流的方式上有哪些区别呢?一起来了解下。

电流互感器与电压互感器检测电流

在变压器理论中,一、二次电压比等于匝数比,电流比为匝数比的倒数。而电流互感器和电压互感器就是特殊的变压器。
电流互感器与电压互感器检测电流方式
电流互感器与电压互感器检测电流方式

基本构造上,电流互感器的一次侧匝数少,二次侧匝数多,如果二次开路,则二次侧电压很高,会击穿绕阻和回路的绝缘,伤及设备和人身。
电流互感器与电压互感器检测电流方式3

电压互感器相反,一次侧匝数多,二次侧匝数少,如果二次短路,则二次侧电流很大,使回路发热,烧毁绕阻及负载回路电气。

电流互感器,是将一次侧的大电流,按比例变为适合通过仪表或继电器使用的,额定电流为5A或1A的变换设备。它的工作原理和变压器相似。

电流互感器与电压互感器在检测电流方式上的区别:

1、一次绕组与高压回路串联,只取决于所在高压回路电流,而与二次负荷大小无关。

2、二次回路不允许开路,否则会产生危险的高电压,危及人身及设备安全。

3、电流互感器二次回路必须有一点直接接地,防止一、二次绕组绝缘击穿后产生对地高电压,但仅一点接地。

4、变换的准确性。

电压互感器,是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。

    相关文章
    • 电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      电流互感器与电压互感器的接线方式图解

      有关电流互感器与电压互感器的接线方式,将两只电流表,接在二次线图的公用导线上,有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,一起来了解下。

      时间:2020-02-27 09:45:54

    • 多个电压互感器接线方式原理图

      多个电压互感器接线方式原理图

      有关电压互感器的接线方式与原理图,双绕组电压互感器工作原理图,掌握下电压互感器绕组的相关知识,一次绕组、二次绕组、铁芯接线端子和绝缘支持物等。

      时间:2020-02-27 08:38:14

    • 电流互感器的多个接线图_电流互感器的接线方式

      电流互感器的多个接线图_电流互感器的接线方式

      有关电流互感器的接线图与接线方式,两相式不完全星形接线,两相电流差接线方式,三相完全星形接线,以及继电保护用的电流互感器接线方式等。

      时间:2020-02-07 09:32:05

    • 电流互感器的饱和点试验与检测方法

      电流互感器的饱和点试验与检测方法

      如何确定电流互感器的饱和点,如何通过指定的试验方法,对电流互感器的饱和点进行检测,可通过二次侧带实际负载进行测量电流互感器的饱和点。

      时间:2019-10-24 12:26:19

    • 电流互感器的四种接线方式

      电流互感器的四种接线方式

      有关电流互感器的四种接线方式,包括一相接线、两相式不完全星形接线、两相电流差接线方式、三相完全星形接线等,以及电流互感器接线时的注意事项。

      时间:2019-07-15 06:30:55

    • 五柱式三相电压互感器接地方式与工作原理

      五柱式三相电压互感器接地方式

      有关五柱式三相电压互感器的接地方式,五柱式三相电压互感器的工作原理,三相五柱式电压互感器的接地方式,电压互感器二次侧保险的工作原理等,供大家学习参考。

      时间:2019-07-15 06:21:59

    • 电流互感器接线方法与四种接线方式

      电流互感器的接线方法

      有关电流互感器的接线方法,电流互感器的四种接线方式,包括一相接线、两相式不完全星形接线、两相电流差接线方式、三相完全星形接线等,电流互感器运行中应注意的问题。

      时间:2019-07-13 07:01:04

    • 电流互感器的三种接线方式图解

      电流互感器的三种接线方式

      有关电流互感器的三种接线方式,包括单相式连接、星型连接、不完全星型连接三种电流互感器的接线方式图解,供大家学习参考。

      时间:2019-07-13 07:00:59

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有