电压互感器接线方式与原理图说明

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-05-30 05:41:29

有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。

一、电压互感器的原理图

电压互感器有一次绕组、二次绕组、铁芯接线端子和绝缘支持物等组成,其工作原如图。

电压互感器一次绕组具有较多的匝数N1,并联接于被测电路的两端,其绝缘等级与实际系统的电压相应。

二次绕组具有较少的匝数N2,可接通测量仪表或电能表的电压线圈,二次额定电压通常为100V。

电压互感器的原理图

式中U1--电压互感器一次电压,V;

U2--电压互感器二次电压,V;

N1--电压互感器一次匝数,匝;

N2--电压互感器二次匝数,匝;

K--电压互感器变比。

在电能计量装置中,采用电压互感器后,电能表上的读数,乘以电压互感器的变比,就是实际使用电量。

电压互感器的型号由字母符号和数字组成,其含义如下:

双绕组电压互感器工作原理图
图:双绕组电压互感器工作原理图

二、电压互感器的接线方式

电压互感器的接线方式

(a)一台单相互感器接线:(b)、V-V接线;(c)Y-Y。接线;(d)三相五柱式电压互感器接线;(e)三台单相三绕组电压互感器接线

图(a)所示为一台单相电压互感器的接线,可测量35kV及以下系统的线电压,或110kV以上中性点直接接地系统的相对地电压。

图(b)为两台单相电压互感器接成V-V形接线,它能测量线电压,但不能测量相电压。这种接线方式广泛用于中性点非直接接地系统。

图(c)所示是一台三相三柱式电压互感器的Y-Y。形接线:它只能测量线电压,不能用来测量相对地电压,因-次侧绕组的星形接线中性点不能接地,这是因为,在中性点非直接接地系统中发生单相接地时,接地相对地电压为零,未接地相对地电压升高 倍。

图(d)是一台三相五柱式电压互感器的Y。-Y。/△接线,其一次侧绕组和基本二次绕组接成星形,且中性点接地,辅助二次绕组接成开口三角形。因此,三相互感式电压互感器可测量电压和相对地电压,还可作为中性点非直接接地系统中对地的绝缘监察以及实现单相接地的继电保护,这种接线广泛应用于6~10kV屋内配电装置中。

    相关文章
    • 电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

      电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

      有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。

      时间:2021-05-30 05:41:34

    • 电压互感器接线图与常用接线方式图解

      电压互感器接线图与常用接线方式图解

      电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。

      时间:2021-05-30 05:41:27

    • 电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

      电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

      有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。

      时间:2021-05-30 05:41:16

    • 低压电流互感器与电能表电流线圈接线三种方式

      低压电流互感器与电能表电流线圈接线三种方式

      有关低压电流互感器与电能表电流线圈的三种接线方式,电流线圈接线的正确接线图,接电能表电流线圈,并介绍了三相四线制的接线方式。

      时间:2021-05-30 05:41:09

    • 电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

      电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

      分享一个三相三线有功电能表的接线图,电流互感器与三相三线有功电能表的接线方法,第三相电流互感器的正负极接反造成电能表反转,计量错误,将第三相电流互感器二次侧反接即可。

      时间:2021-05-30 05:41:07

    • 10KV线路电压互感器与电流互感器接线图

      10KV线路电压互感器与电流互感器接线图

      分享一个10KV线路电压互感器与电流互感器接线图,了解下电流互感器与电压互感器的接线方法及原理,需要的朋友参考下。

      时间:2021-05-30 05:41:02

    • 电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

      电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

      有关电压互感器的接线方式与接线图,电压互感器的接线注意事项,单台电压互感器与多台电压互感器在接线方式上的区别有哪些,一起来了解下。

      时间:2020-12-25 09:57:50

    • 一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图 电流与电压互感器的规格、品种分为超高压、高压、低压三种,不同变比的互感器的数量和接线方法,主要由供电电压及供电方式来决定。

      时间:2020-11-27 14:55:35

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有