电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项
来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2020-12-25 09:57:50
有关电压互感器的接线方式与接线图,电压互感器的接线注意事项,单台电压互感器与多台电压互感器在接线方式上的区别有哪些,一起来了解下。
一、电压互感器的接线方式
1、用一台单相电压互感器来测量某一相对地电压或相间电压的接线方式
2、用两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,用来测量各相间电压,但不能测相对地电压,广泛应用在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中。
3、用三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式,广泛应用于3~220KV系统中,其二次绕组用于测量相间电压和相对地电压,辅助二次绕组接成开口三角形,供接入交流电网绝缘监视仪表和继电器用。
用一台三相五柱式电压互感器代替上述三个单相三绕组电压互感器构成的接线,除铁芯外,其形式与图3基本相同,一般只用于3~15KV系统。
4、电容式电压互感器接线形式
在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统中,为了测量相对地电压,PT一次绕组必须接成星形接地的方式。
在3~60KV电网中,通常采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。来自:电工技术之家
注意:不能用三相三柱式电压互感器做这种测量。当系统发生单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电流通过,产生大小相等、相位相同的零序磁通。在三相三柱式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳形成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热甚至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小,所以零序电流值不大,对互感器不造成损害。
二、电压互感器的接线注意事项
1、电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。
例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。
2、电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电压互感器电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。
3、接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。
4、电压互感器二次侧不允许短路。
由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。(www.dgjs123.com)电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
5、为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。
接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。
电压互感器开口三角接线图,如下:
相关文章
一例高压电压互感器和电流互感器的接线图
一例高压电压互感器和电流互感器的接线图 电流与电压互感器的规格、品种分为超高压、高压、低压三种,不同变比的互感器的数量和接线方法,主要由供电电压及供电方式来决定。
时间:2020-11-27 14:55:35
零序电流互感器符号表示法,零序电流互感器的接线示意图
有关零序电流互感器的知识,介绍了零序电流互感器符号的表示法,有很多电工朋友想了解下零序电流互感器用什么图形符号来表示,以及接线图是怎么样的,下面就来看下。
时间:2020-11-17 10:20:25
一文看懂电磁式电压互感器的原理接线图
有关电磁式电压互感器的小知识,介绍了这种电压互感器的原理接线图,电磁式电压互感器的基本结构也是铁芯和绕组,工作原理与变压器相同,那么电磁式电压互感器的原理接线图是什么样的,一起来看下。
时间:2020-11-10 06:14:20
电流互感器的几种接线方法
有关电流互感器的接线方法,主要有四种接线方式,包括单台电流互感器的接线方式,三台互感器的星形接线方式,两台互感器V形接线方法,有需要的朋友参考下。
时间:2020-05-30 10:26:15
电流互感器与电压互感器的接线方式图解
有关电流互感器与电压互感器的接线方式,将两只电流表,接在二次线图的公用导线上,有时也用两台电压互感器接成V型接线来测量三相电压,一起来了解下。
时间:2020-02-27 09:45:54
低压电流互感器与单相电能表的接线图
有关低压电流互感器与单相电能表的接线图,将电流互感器二次侧导线正负极两条导线反接,即可计量正确。
时间:2020-02-27 09:29:40
电压互感器vv接线法及注意事项
电压互感器vv接线法及注意事项,两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧不允许接地,相当于系统的一相直接接地,应在二次中性点接地。
时间:2020-02-27 09:28:49
高压电压互感器与电流互感器的接线方法
有关高压电压互感器与电流互感器的接线方法图解,高压电压互感器和电流互感器怎么接线,电流、电压互感器的规格、品种分超高压、高压、低压,各种变比的互感器的数量和接线方法。
时间:2020-02-27 09:22:51
- 上一篇:电流互感器的原理,电流互感器的选择方法
- 下一篇:多个电压互感器接线方式原理图