有关电流互感器的接线图与接线方式,两相式不完全星形接线,两相电流差接线方式,三相完全星形接线,以及继电保护用的电流互感器接线方式等。

电流互感器的接线图

电流互感器在交流回路中使用,在交流回路中电流的方向随时间在改变。

电流互感器的极性指的是某一时刻一次侧极性与二次侧某一端极性相同,即同时为正、或同时为负,称此极性为同极性端或同名端,用符号"*"、"-" 或"."表示。(也可理解为一次电流与二次电流的方向关系)。

按照规定,电流互感器一次线圈首端标为 L1,尾端标为 L2; 二次线圈的首端标为 K1,尾端标为 K2。在接线中 L1 和 K1 称为同极性端,L2 和 K2 也为同极性端。其三种标注方法如图 1 所示。

电流互感器同极性端的判别与耦合线圈的极性判别相同。较简单的方法例如用 1.5V 干电池接一次线圈,用一高内阻、大量程的直流电压表接二次线圈。当开关闭合时,如果发现电压表指针正向偏转,可判定 1 和 2 是同极性端,当开关闭合时,如果发现电压表指针反向偏转,可判定1 和 2 不是同极性端。

一、电流互感器的极性与常用电流保护以及易出错的二次接线

1 一相接线

电流互感器的接线图一

图 1 电流互感器的三种极性标注

电流互感器的接线图二

图 2 一相接线

一相式电流保护的电流互感器主要用于测量对称三相负载或相负荷平衡度小的三相装置中的一相电 流。电流互感器的接线与极性的关系不大,但需注意的是二次侧要有保护接地,防止一次侧发生过电流现 象时,电流互感器被击穿,烧坏二次侧仪表、继电设备。

但是严禁多点接地。

两点接地二次电流在继电器前形成分路,会造成继电器无动作。因此在《继电保护技术规程》中规定对于有几组电流互感器连接在 一起的保护装置,则应在保护屏上经端子排接地。如变压器的差动保护,并且几组电流互感器组合后只有 一个独立的接地点。

二、两相式不完全星形接线

两相式不完全星形接线用于相负荷平衡和不平衡的三相系统中。如图 3 所示。(电工技术之家 )若有一相二次极性那么流过 3KA 的电流为 I A I e ,由向量差得其电流值为 Ia 的 3 倍,相位滞后 I a 300 角,如果三只继电器整定值是一样的,3KA 会提前动作,造成保护误动。

图 3 二相式接线

电流互感器的接线图三

图 4 两相电流差接线

电流互感器的接线图四

三、两相电流差接线方式

图4 中流过继电器 KA 的电流为I A I e ,其接线系数为 3 。如 C 相二次极性接反,故流过继电器 KA 的电流为 I A I e 。当 A、C 相发生短路故障时,一次电流 I AD 和I CD 变为大小相等方向相反。即I AD =- I CD ,假定 I AD 的参考方向为正,变换到二次侧的电流流经继电器 KA 的电流则为 0。这就说明由于 C 相二次极性接反,当一次侧 A、C 相短路后继电 器 KA 有可能不动作。

四、三相完全星形接线

三相完全星形接线如图 5 所示。用于相负荷平衡 度大的三相负荷的电流测量以及电压为 380/220V 的三相四线制测量仪表,监视每相负荷不 对称情况,若任一相极性接反,流过中性线的电流将 增大。若缺少中性零线的星形连接,其缺陷是在运行 中当负荷不平衡时,将造成二次侧中性点位移,图5 三相完全星形接线使流过继电器的电流不能正确反映出该相电流的大小,同样会造成误动。

五、继电保护用的电流互感器接线

继电保护用的电流互感器接线,通常是用于中性点直接接地的电力系统中的保护装置时,采用星形接线。

在中性点非直接接地的电力系统中,由于允许短时间单相接地运行,并且大多数情况下都装设有单相 接地信号装置,所以广泛采用不完全星形接线方式。

保护用电流互感器的三角形接线应用于 Y/△接线的变压器差动保护。

    相关文章
    • 电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

      电压互感器接线图及接线方式_电压互感器接线注意事项

      有关电压互感器的接线方式与接线图,电压互感器的接线注意事项,单台电压互感器与多台电压互感器在接线方式上的区别有哪些,一起来了解下。

      时间:2020-12-25 09:57:50

    • 一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图 电流与电压互感器的规格、品种分为超高压、高压、低压三种,不同变比的互感器的数量和接线方法,主要由供电电压及供电方式来决定。

      时间:2020-11-27 14:55:35

    • 一文看懂电磁式电压互感器的原理接线图

      一文看懂电磁式电压互感器的原理接线图

      有关电磁式电压互感器的小知识,介绍了这种电压互感器的原理接线图,电磁式电压互感器的基本结构也是铁芯和绕组,工作原理与变压器相同,那么电磁式电压互感器的原理接线图是什么样的,一起来看下。

      时间:2020-11-10 06:14:20

    • 低压电流互感器与单相电能表的接线图

      低压电流互感器与单相电能表的接线图

      有关低压电流互感器与单相电能表的接线图,将电流互感器二次侧导线正负极两条导线反接,即可计量正确。

      时间:2020-02-27 09:29:40

    • 电压互感器接线图详细说明

      电压互感器接线图详细说明

      有关电压互感器的接线图说明,在3~60KV电网中,采用三只单相三绕组电压互感器,或一只三相五柱式电压互感器的接线形式,提供了三张互感器的接线图。

      时间:2019-12-26 05:43:50

    • 单相有功电能表与电流及电压互感器接线图

      单相有功电能表与电流及电压互感器接线图

      单相有功电能表与电流互感器的接线图,与电压互感器的接线图,在1#脚与2#脚之间有一金属连片,断开后,产生一个电压接线端。

      时间:2019-11-07 15:28:37

    • 【图】电流互感器的几种接线图入门

      【图】电流互感器的几种接线图入门

      有关电流互感器的几种接线图,包括单相接线、星形接线与不完全星形接线的接线图,并举了一个不完全星形接线的例子,供大家学习电流互感器的接线方法。

      时间:2019-10-23 18:36:01

    • 带互感器的三相四线电表接线图示例

      带互感器的三相四线电表接线图

      有关带互感器的三相四线电表接线图,带互感器的三相四线电表的接线方法,各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相。

      时间:2019-07-17 05:10:43

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有