电流互感器二次侧接地的四项要求
来源:电工天下时间:2019-07-12 09:20:33 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器二次侧接地的要求,高压电流互感器的二次侧应有一点接地,低压电流互感器的二次侧不应接地,电流互感器二次侧为什么不允许开路,电流互感器二次回路开路的现象及后果等。
电流互感器二次侧接地的四项要求
一、高压电流互感器的二次侧应有一点接地
由于高压电源互感器的一次侧为高电压。当一、二次线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。
注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地点,否则有可能引起分流,造成测量误差的增大或者影响继电器的正常动作。
电流互感器二次回路的接地点应在K2端子处。
二、电流互感器二次侧为什么不允许开路
由于电流互感器二次侧接的负载都是阻抗很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的。
根据磁动势平衡可得公式:I1N1 - I2N2 = I0N1 可知,由于I1N1绝大部分被 I2N2 所抵消,所以总的磁动势 I0N1 很小,即激磁电流 I0(即空载电流)很小,只有一次电流 I1 的百分之几。
如果二次侧开路,则 I2 =0 ,有 I1N1 = I0N1 ,即 I1 =I0,而 I1 是一次电路负荷电流,不因互感器二次负载变化而变化。因此,此时励磁电流就是 I1,剧增几十倍,使励磁磁势剧增几十倍,这将产生:
铁心过热,甚至烧毁互感器。
由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。
因此,电流互感器二次侧绝对不许开路,在系统设计中,不允许在二次侧加装熔断器和断路器。
三、低压电流互感器的二次侧不应接地
由于低压电流互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘裕度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小;另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减小。
四、电流互感器二次回路开路的现象及后果
运行中电流互感器二次侧开路可能有如下现象:
1、由于铁心中磁通饱和,在二次侧可能产生数千伏的高压,在开路点可能出现放电现象,产生放电火花及放电声。
2、由于铁心中磁通饱和,引起损耗增大而发热,损坏绝缘,有异声异味。
3、与电流互感器相连的电流表指示摇摆不定或没有指示,电度表转速异常。
电流互感器二次侧开路可能产生以下后果:
1、产生高电压威胁人身和设备安全。
2、铁心发热,甚至烧毁绝缘。
3、计量不准。即使修复了二次回路,由于铁心有剩磁,计量的准确度也将降低。
4、电流表指示异常。
发现电流互感器二次侧开路后,应按以下方法及时处理:
1、尽可能停下负荷或转移负荷,进行停电处理。
2、如不允许停电时,应尽量减少一次侧负荷电流,在保证人体与带电体安全距离足够的情况下,使用绝缘工具,由一人监护、一人处理。
3、先在短路点前用短路线将电流互感器二次回路短路,然后排除短路故障。最后将短路线拆除。
相关文章电流互感器一端接地的必要性

为了保证用电安全,电流互感器二次侧必须接地,在电流互感器二次侧有高压危险时起到一定的保护作用,用于保证人身和设备安全。
时间:2021-08-19 09:49:16
电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。
时间:2020-12-07 09:36:21
电流互感器的接地问题总结(图文)

关于电流互感器的接地问题,电流互感器为什么要接地,电流互感器的接地方式分为一地接地与二次接地,电流互感器怎么正确接地,按照规定电流互感器外壳与二次回路需要接地。
时间:2020-05-30 10:29:04
电流互感器的接地问题

电流互感器的接地问题,电流互感器一定要接地,防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入2次侧,危及人和设备的安全,电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。
时间:2020-02-11 16:54:32
五柱式三相电压互感器接地方式与工作原理

有关五柱式三相电压互感器的接地方式,五柱式三相电压互感器的工作原理,三相五柱式电压互感器的接地方式,电压互感器二次侧保险的工作原理等,供大家学习参考。
时间:2019-07-15 06:21:59
电流互感器二次回路开路及二次侧开路的原因

有关电流互感器二次回路开路分析,造成电流互感器二次侧开路的原因,二次开路对设备的影响,检测运行中的电流互感器二次侧开路的方法,电流互感器二次侧开路的处理措施等。
时间:2019-07-15 06:20:50
电压互感器常见接地点有哪些?作用是什么?

有关电压互感器几种常见接地点的作用,包括一次侧中性点接地、二次侧接地、铁心接地等的作用分析,以及这几种接地点的注意事项等。
时间:2019-07-11 21:36:03
电流互感器一次侧与二次侧怎么区别?

如何区分电流互感器的一次侧与二次侧,电流互感器一次侧用L1、L2来表示,二次侧用S1、S2来表示,还可以从其它三个特征来区别电流互感器一次侧与二次侧。
时间:2015-07-02 21:12:31