低压电流互感器与电能表电流线圈接线三种方式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-05-30 05:41:09

有关低压电流互感器电能表电流线圈的三种接线方式,电流线圈接线的正确接线图,接电能表电流线圈,并介绍了三相四线制的接线方式。

低压电流互感器和电能表的电流线圈接线方式

1、用一具电流互感器测量三相负荷接近平衡只装其中一相的电能表,其电流线圈接线的正确接线图,如图7-13所示(接电能表电流线圈)。

低压电流互感器和电能表的电流线圈接线方式1

图1

2、用两具电流互感器测量三相平衡负荷和接近平衡负荷的三相三线电路负荷,其接线适合三相三线380V两元件的电能表,计量三相380V的电动机负荷,不能计量照明用电的负荷,因为 V相没有装设电流互感器,用电户容易进行窃电(接电能表电流线圈),如图7-14所示。

低压电流互感器和电能表的电流线圈接线方式2

图2

3、用三具电流互感器测量三相不平衡较大的负荷的三相四线有功电能表,称为星形接线,这种接线适合于三相四线制,如电压为380/220V的线路供电。如图2所示,接电能表电流线圈。

    相关文章
    • 电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

      电流互感器接线图大全,互感器接线不求人

      有关电流互感器的接线图,测量用电流互感器接线方法,电流互感器的四种接线方式及接线图,包括单台电流互感器接线图、三相完全星形接线和三角形接线形式电流互感器接线图等。

      时间:2021-05-30 05:41:34

    • 电流互感器与电压互感器的安装要求

      电流互感器与电压互感器的安装要求

      一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于

      时间:2021-05-30 05:41:24

    • 电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

      电流互感器与三相三线有功电能表的接线图

      分享一个三相三线有功电能表的接线图,电流互感器与三相三线有功电能表的接线方法,第三相电流互感器的正负极接反造成电能表反转,计量错误,将第三相电流互感器二次侧反接即可。

      时间:2021-05-30 05:41:07

    • 10KV线路电压互感器与电流互感器接线图

      10KV线路电压互感器与电流互感器接线图

      分享一个10KV线路电压互感器与电流互感器接线图,了解下电流互感器与电压互感器的接线方法及原理,需要的朋友参考下。

      时间:2021-05-30 05:41:02

    • 电流互感器型号中字母含义各代表什么?

      电流互感器型号中字母含义各代表什么

      有关电流互感器型号中字母的含义,互感器型号由2~4位拼音字母及数字组成,表示电流互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。

      时间:2020-12-08 06:14:01

    • 电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

      电流互感器一次侧与二次侧的作用是什么

      有关电流互感器的一次侧与二次侧的作用,电流互感器的作用主要在于二次侧,电流互感器起到电气隔离的作用,另外,电流互感器运行中不允许二次侧开路,也是有原因的。

      时间:2020-12-07 09:36:21

    • 一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图

      一例高压电压互感器和电流互感器的接线图 电流与电压互感器的规格、品种分为超高压、高压、低压三种,不同变比的互感器的数量和接线方法,主要由供电电压及供电方式来决定。

      时间:2020-11-27 14:55:35

    • 电流互感器符号及图形大全,多个电流互感器的符号说明

      电流互感器符号及图形大全,多个电流互感器的符号说明

      有关电流互感器的小知识,介绍了电流互感器的符号,以及互感器的图形表示法,包括普通的电流互感器、零序电流互感器等,一文看懂电流互感器符号表示法,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-11-17 10:30:29

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有