>首页 > 用电知识 > 防雷接地>防雷接地电阻的测试要求 正文

防雷接地电阻怎么测试,防雷接地电阻测试要求与方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-10 05:13:56

本文介绍了防雷接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪,以及使用接地电阻测试仪对防雷接地电阻测试的具体要求与方法,测量接地电阻值时接线方式的规定,以及操作步骤与注意事项等。

防雷接地电阻测试方法

一、接地电阻测试要求:

1、交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

2、安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;

3、直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;

4、防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;

5、对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。

二、接地电阻测试仪

ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。

三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。

四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。

1、ZC-8型接地电阻测试仪一台。       

2、辅助接地棒二根

3、导线5m、20m、40m各一根

五、防雷接地测试仪的使用与操作

1、测量接地电阻值时接线方式的规定

仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m

1.1 测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1

将仪表上2个E端钮连结在一起。

防雷接地电阻测试方法1

测量小于1Ω接地电阻时接线图

1.2 测量小于1Ω接地电阻时接线图见图2

将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。

防雷接地电阻测试方法2

2、操作步骤

2.1、仪表端所有接线应正确无误。

2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。

2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。

2.4、将“ 倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。

2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。

2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。

六、注意事项

1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。

2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。

    防雷接地电阻的测试要求相关的文章
    • 电气接地和防雷接地连成一体的原因

      电气接地和防雷接地连成一体的原因

      有关电气接地和防雷接地连成一体的原因,当防雷装置受到雷击时,在接闪器、引下线和接地极上都会产生很高的电位,笼内的电气设备和导体都与笼相连接,就不会受到反击。

      时间:2020-01-11 10:39:57

    • 如何正确测量接地电阻?

      如何正确测量接地电阻?

      测量接地电阻的注意事项,怎么正确测量接地电阻,测量接地电阻应选择降雨量最少、土壤电阻率最高的季节进行,严禁带电测试接地装置的接地电阻,测量时不应在开路状态下摇动仪表摇把等。

      时间:2020-01-07 10:42:53

    • 土壤电阻率怎么测试?接地电阻测量仪测量土壤电阻

      土壤电阻率怎么测试?接地电阻测量仪测量土壤电阻

      土壤电阻率的测试方法,接地电阻测量仪测量土壤电阻,选择具有四个接线端子的接地电阻测量仪并拆下仪表上 P2、C2端子上的连接片,准备四个接地测试插针及适当长度的测试导线,按步骤测量封电阻。

      时间:2020-01-07 10:41:32

    • 防雷接地的种类及防雷保护接地工作原理

      防雷接地的种类及防雷保护接地工作原理

      防雷接地的种类及防雷保护接地工作原理,防雷接地的种类,分为防雷接地、交流工作接地、安全保护接地与直流接地等,防雷保护接地的要求,智能大厦接地系统的防雷保护设计。

      时间:2020-01-07 10:39:31

    • 如何降低接地装置接地电阻?

      如何降低接地装置接地电阻?

      有关降低接地装置接地电阻的措施,接地装置能否符合规程要求,主要指标为接地电阻,接地系统技术要求和计算方法,接地电阻计算方法,以及有效降低接地电阻的四大措施。

      时间:2020-01-07 10:35:26

    • 不同系统对接地电阻阻值的要求

      不同系统对接地电阻阻值的要求

      不同系统对接地电阻阻值的要求,接地电阻阻值的大小,受周围系统环境的影响而要求不同,低压配电系统中工作接地、保护接她的接地电阻位应小于4Ω,变配电所母线上安装的阀型避雷接地装置电阻值应小于5Ω等。

      时间:2020-01-06 08:04:07

    • 接地电阻的测量方法总结

      接地电阻的测量方法总结

      接地电阻的测量方法,设备使用的地线通常分为工作地(电源地)、保护地,防雷地,分析了地阻的测量原理,手摇式地阻表测量原理,钳形地阻表测量原理,以及钳形地阻表测量注意事项。

      时间:2020-01-06 07:53:47

    • 大电流接地电阻测量仪检测使用方法

      大电流接地电阻测量仪检测使用方法

      大电流接地电阻测量仪检测使用方法,普通的接地电阻测量仪检定装置不能用于这种仪器的检测,两种检测方法,直接法与间接法,用标准电压源法进行测量,用标准电压表法进行测量,大电流接地电阻的误差分析。

      时间:2020-01-06 07:51:51

    防雷接地精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有