防雷接地装置常见问题:接地电阻要求及接地装置方式
来源:电工天下时间:2019-07-10 05:18:12 作者:老电工手机版>>
有关防雷接地装置的一些常见问题,包括接地电阻要求、接地装置的方式、接地装置的均压问题、接地装置的接地引线问题、接地装置的腐蚀问题等。
防雷接地装置常见问题
接地装置的电阻问题
一、接地电阻要求
当接地电阻值越小,雷电对地散流就越快,被雷击物高电位保持时间越短,防雷装置上出现的雷击高电位越低,因此引发的高电压反击、跨步电压和接触电压就会减少,人体及设备的危险性就越安全。
因此,接地电阻的大小事衡量接地装置优劣的重要指标之一,为此在《建筑物防雷设计规范》中就对不同用途的接地装置的接地电阻作了明确的规定,为我们再实际工作中提供了评价防雷装置效果好与坏的一个判断依据。
实际存在的问题
1)对接地电阻的片面观点
由于接地电阻越小,雷电流疏散得越快,被保护物就越安全,所以长期以来人们将全部的精力集中到接地电阻这一项指标上,无论施工难度多大,资金投入多少。
然而,在《建筑物防雷设计规范》中规定在土壤电阻率高的地区,考虑到施工的难度及经济条件,可适当增大接地电阻,此时应重点检查接地系统的结构属性。如在高土壤电阻率地区建设的通信基站或变配电站,如果过分地追求低接地电阻,(电工天下)其施工难度非常大,从技术经济角度看也不合理。若此时接地装置满足地位分布均匀等特性时就能降低接触电位和跨步电位等危险因素,从而也就保障设备和人员生命安全。
2)接地电阻的准确性
由于接地电阻值是表征接地网性能的主要指标之一,所以准确测量接地装置的电阻值对整个接地装置的安全评价具有重要意义。
然而,在现在城市规划中,由于相邻建筑物、道路的阻碍,电流极的位置很难以安装规定的方式布置,同时,在实际工作中由于地质构成、地形地貌、地下管网及其它因素造成的地中电位变化,测试引线的互感对地杂散电流造成的误差等等,也难以测量该阻值。
二、接地装置的方式
1、接地形式的选择
对于一座楼房内的工作接地、保护接地、防雷接地和防静电及电磁干扰接地,都是各有各的要求,如果要求在同一范围内分布做到几个相互没有电气联系的接地装置时相当困难的,尤其在现代的大城市更是如此。
因为,当采用各自独立接地时要求,就必须各接地装置直接至少要在20m的距离,同时又要与各自地下金属管道和各大金属构件有足够的距离,这些要求在实际设计和施工中都是难以做到的。
即便做到了,在日后的系统维护和城市其它改造中这些要求也易受到破坏。
然而,在《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等标准中做了明确规定将多种类别的接地都共用一组接地装置。所以在实际工作中,除非特别要求作独立接地系统外,均采用共用接地装置。
实际存在问题
在设计施工、验收中,由于各接地系统不是由一人或同部门负责管理等多种以素,使得同一建筑周围分布着多个独立的接地系统,而各独立接地系统之间也未按照相关要求进行连接,这就造成多个系统的相互干扰和危害。
二、接地装置的均压问题
1、地电位分布及危害
由于土壤电阻的存在,当雷电流通过接地极向周围土壤流散时,会在土壤中产生压降并形成一定的地表电位分布。
由于接地体周围在不同方向上扩散电流的密度不一样,所以在其周围电位分布也不一样,即越靠近接地体电位越高,电位梯度越大;离接地体越远电位梯度越小,直至变为零。
另外,当接地短路电流经地网的某一点入地时,还会造成接地装置的局部电位升高。如果附近有弱电设备或控制、保护等弱电线路存在时,这高电位会向弱电设备产生反击,对弱电设施构成危害产生事故。
在实际工程中可以采取降低接地电阻、改善地面电位分布,提高地表层电阻率等方法来提高人身所允许的接触电压和跨步电压。
实际工作问题
在对接地装置进行检测时,大多数地方都把接地电阻作为主要的技术指标,而忽略了接地装置的电位分布不均匀所带来的危险。
三、接地装置的接地引线问题
接地引线的要求
在相关规范中对接地母线和接地引线的材质、截面和点数都进行了明确的规定。(www.dgjs123.com)但是对于接地引线究竟从接地装置的哪一点引出,规定并没明确的规定。但作为接地装置,从电气通路的角度是相通的,不论何种用途的接地接引点,都应以最短最便利的途径引入。
实际存在的问题
1)各种接地引线相互缠绕,比较混乱,相互容易产生干扰。
2)接地引线材料不合乎规定要求。使用其它金属代替接地线。其它金属线不具备通过事故大电流的能力,接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及人身安全,这是容易发生习惯性违章之处。
3)接地引线过长,使得线路产生高电位;
4)接地引线导通性能难确定。现在很多建筑物都是利用建筑物主筋作为引下线,所以在地面无测试点,就把测量线接地屋面上来的引下线的电阻值,然后以此值的大小来判断引下线的导电情况。然而结构只能正确检测每根引下线通断及电阻值的大小,也不能反应并联引下线电阻值的大小。
四、接地装置的腐蚀问题 >> 相关阅读:防雷接地系统接地体如何防腐?
腐蚀情况
接地装置长期处在地下,特别是土壤电阻低的地方,一般是比较潮湿并且还含有一些溶的电解物质、酸、碱、盐等成分这些水分电解质对接地装置产生腐蚀,会极大的影响装置的使用寿命,造成严重的接地隐患或构成事故。
腐蚀造成可能事故
1)由于接地装置的腐蚀会造成其截面的直接减少,结果使得接地装置接地电阻超标;
2)因腐蚀断裂造成一些设备“失地”,使设备处于无接地状态;
3)因地下网腐蚀断裂使地网分割成几块,从而形成多个“独立”的接地装置的局面,发生不同系统间的地电压反击等事故;
4)由于不同程度的腐蚀,将对接地装置的不均匀的地电位分布,从而造成跨步电压和接触电压的危害。接地装置容易发生腐蚀的部位主要有:设备接地引下线及其连接处、各焊接头、均压带、水平接地体。
相关文章
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
接地装置之间有哪些连接方式
接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)
有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求
有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。
时间:2021-02-25 09:22:22
钢架结构防雷接地的方法
有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。
时间:2021-02-25 09:22:20
防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧
有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。
时间:2021-01-11 09:39:29
防雷接地技术与接地方法总结
有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。
时间:2021-01-08 09:23:59
风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容
有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。
时间:2021-01-08 09:23:59