>首页 > 用电知识 > 防雷接地>钢架结构防雷接地的方法 正文

钢架结构防雷接地的方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-02-25 09:22:20

有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。

钢架结构防雷接地的方法

参考图,如下:

钢架结构防雷接地

首先,确定建筑物的防雷类别,如果是普通厂房、仓库(没有易燃易爆危险品、不是人员密集场所),应为三类防雷建筑物。如果建筑物内有少量易燃易爆品、人员较密集为二类。

一、三类防雷建筑物

1、如有桩基础,则可每根引下线利用不少于两根桩身钢筋作为接地极。

同时利用地梁上部两根钢筋焊接连通,并与所接引下线焊接连通,引下线间地梁均作连通,组成网格状接地体。引下线间距不大于25m,工业厂房一般柱跨为6m,引下线间距可定为24m,另转角出钢柱一般应作为引下线。

天面板大于0.5mm可直接作为接闪器,不需另加避雷针带;如小于0.5mm则需加装避雷针带,避雷带应沿天面板外围敷设,并在天面板组成不大于20×20m或16×24m网格状避雷带。阳角位处加装避雷短针。

2、如无桩基础,土壤电阻率为较高地区,则需在引下线在加设人工接地网,具体做法可参照施工图集。其他防雷设施同上。

二、二类防雷建筑物

二类建筑物:

1、如有桩基础,则可每根引下线利用不少于两根桩身钢筋作为接地极。同时利用地梁上部两根钢筋焊接连通,并与所接引下线焊接连通,引下线间地梁均作连通,组成网格状接地体。引下线间距不大于18,工业厂房一般柱跨为6m,引下线间距可定为18m,另转角出钢柱一般应作为引下线。

天面板大于0.5mm可直接作为接闪器,不需另加避雷针带;如小于0.5mm则需加装避雷针带,避雷带应沿天面板外围敷设,并在天面板组成不大于10×10m或8×12m网格状避雷带。

阳角位处加装避雷短针。

2、如无桩基础,土壤电阻率为较高地区,则需在引下线在加设人工接地网,具体做法可参照施工图集。其他防雷设施同上。

如需要更详细的规范要求,可参照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年修订版)。

    相关文章
    • 箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

      箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

      有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。

      时间:2021-02-25 09:22:22

    • 防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

      防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

      有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。

      时间:2021-01-11 09:39:29

    • 风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

      风电防雷接地_风力发电机雷电防护内容

      有关风力发电机雷电防护的内容,风电防雷接地知识,包括风力发电机为什么要做雷电防护,风力发电机哪些部位要做雷电防护,力发电机雷电防护内容等,一起来了解下。

      时间:2021-01-08 09:23:59

    • 防雷接地技术与接地方法总结

      防雷接地技术与接地方法总结

      有关防雷接地的主要技术,包括工作接地、保护接地、屏蔽接地与防过电压接地等技术,并介绍了防雷接地方法的演变过程,供大家学习参考。

      时间:2021-01-08 09:23:59

    • 防雷接地与接地网格的九个区别

      防雷接地与接地网格的九个区别

      有关防雷接地与接地网格的九个区别,包括防雷分类、接闪器和引下线、地极及地极接地冲击电阻、均压环、设备屏蔽、各种信号线装信号避雷器问题等内容。

      时间:2021-01-08 09:23:58

    • 防雷接地与接地网格的主要区别

      防雷接地与接地网格的主要区别

      有关防雷接地与接地网络的区别,重点介绍了接闪器和引下线的问题,地极及地极接地冲击电阻的问题,以及设备屏蔽的处理问题、各种信号线装信号避雷器问题等。

      时间:2021-01-01 23:23:04

    • 防雷接地的类型:一点防雷接地与多点防雷接地

      防雷接地的类型:一点防雷接地与多点防雷接地

      防雷接地的三种类型,防雷接地类型分为一点防雷接地、多点防雷接地与混合防雷接地,不同的防雷接地类型承载了不能的功能,其中混合防雷接地在防雷工程上最简单的办法。

      时间:2020-12-31 14:22:37

    • 电气工程防雷接地质量的控制措施

      电气工程防雷接地质量的控制措施

      有关电气工程防雷接地质量通病的控制措施,接地体质量通病,接地体搭接长度不够,没有按要求焊接,避雷带质量通病的处理措施,包括避雷带焊接粗糙,避雷带没有调直等问题。

      时间:2019-12-02 09:19:32

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有