接地电阻值超过允许值怎么办(3)
来源:电工天下时间:2020-05-08 10:08:33 作者:老电工手机版>>
四、常用接地电阻允许值为多少?
接地装置在运行中能发挥应有的作用,其接地电阻均应符合规程要求。对于各类常用的接地装置,其允许接地电阻值(Ω)分别为:
1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机的工作接地,R=4Ω。
2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电动机的工作接地,R=10Ω。
3) 100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R=10Ω;当重复接地有3处以上时,R=30Ω。
4)电气设备不带电金属部分的保护接地,R=4Ω;引入线装有25A以下熔断器的设备保护接地,R=10Ω。
5)低压线路杆塔的接地或低压进户线绝缘子脚的接地,R=30Ω。
6)变配电所母线上FZ型阀型避雷器的接地,R=4Ω。
7)线路出线端FS型阀型避雷器的接地、管型避雷器的接地、独立避雷针接地(个别可取R=30Ω)、工业电子设备(包括X光机)的保护接地,均为R=10Ω。
8)烟囱的防雷保护接地,R=30Ω(包括水塔或料仓的防雷接地均同此项要求)等。
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻测量仪如何测量接地电阻?
有关接地电阻的测量方法,使用接地电阻测量仪进行接地电阻的测量步骤,检查接地电阻测量仪外观应完好,断开被测试接地装置所连接电气设备的电源,根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测量。
时间:2020-05-08 10:06:17
- 上一篇:地线怎么接?家庭地线正确接线方法
- 下一篇:如何测量接地电阻?接地电阻测量的注意事项