如何测量接地电阻?接地电阻测量的注意事项
来源:电工天下时间:2015-10-28 06:47:25 作者:老电工手机版>>
一、接地电阻测量的注意事项
1、测量接地电阻应选择降雨量最少、土壤电阻率最高的季节进行,如春季。
2、严禁带电测试接地装置的接地电阻,严禁阴雨天气测量避雷装置的接地电阻。
3、测量时不应在开路状态下摇动仪表摇把,否则将会损坏接地电阻测量仪。
4、测量时测试线不应与高压电力架空线及地下金属管线平行,否则将影响测量结果的难确度。
5、当测量接地电阻值达不到要求时应采取措施使之达到要求。
二、接地电阻测量工作的安全注意事项
1、用接地摇表测量接地电阻时,如果将Pl. c.端头短接,通过一根引线接至接地网或接地摇表生产厂已将Pl. Cl端在内部短接,只引出一个端子,则量的读数中包括有引线的电阻。当被测接地电阻值比较小时,需要减去引线电阻才是接地网的接地电阻。
引线电阻可以用接地摇表来测量,将引线接在P1、Cl与P2. C2端,摇表测出的电阻为引线电阻。
如果从摇表P1端与C1端各引一根引线至接地网,则测量的读数不含引线电阻,仅为所测的接地电阻。
2、用工频电流电压法测量接地电阻时,电压线与电流线应尽可能远离,否则电流线与电压线之间的互感足够大,使得测量的电压值中含有很大成分的互感电势,以致测量结果背离真实情况。DL/T 475-2006《接地装置工频特性参数的测量导则》的3.1.3条测量工频接地电阻的四极法指出:“四极法”可以消除互感的影响,经实测(发电厂、变电站)证实,“四极法’’在测量大型接地网中原理是错误的,因为大型接地网的接地电阻实质上是接地阻抗。
用注入工频电流值除以接地网电位升高所得的结果,本身就含有一定的自感。因此测量大型接地网的接地电阻时,需在引线布置上使电流线与电压线尽可能远离。
3、测量大面积接地网接地电阻时,所用电压与电流的引线都会很长,电流引线要使用大截面导线。通常用停电的架空线路作电流引线,电流极也可用配电站的接地网,这样可以获得较大的回路电流。
电压引线则用小截面的电源线或其他导线沿地面敷设,电压极只需用1~2m长的铁管或角铁打人土壤中即可。
三、如何测量接地电阻值?测量接地电阻值注意事项
有人认为接地电阻的测量很简单而草率从事,不求甚解;有人认为接地电阻的测量不可能得到重复准确的结果而提出“废弃接地电阻”。两种态度都是不对的和不可取的。本文详细介绍了接地电阻的测量原理和常用的几种测量方法和经验,以助人们正确掌握它,获得准确的测量结果。如何测量接地电阻值?测量接地电阻值注意事项有哪些?
接地电阻测试方法
一、接地电阻测试要求:
a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪
ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。
三、本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。
四、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
2、辅助接地棒二根
3、导线5m、20m、40m各一根
五、使用与操作
1、测量接地电阻值时接线方式的规定
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮连结在一起。
1.2测量小于1Ω接地电阻时接线将仪表上2个E端钮导线分别连接到被测接地体上,以消除测量时连接导线电阻对测量结果引入的附加误差。
2、操作步骤
2.1、仪表端所有接线应正确无误。
2.2、仪表连线与接地极Eˊ、电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ应牢固接触。
2.3、仪表放置水平后,调整检流计的机械零位,归零。
2.4、将“倍率开关”置于最大倍率,逐渐加快摇柄转速,使其达到150r/min。当检流计指针向某一方向偏转时,旋动刻度盘,使检流计指针恢复到“0”点。此时刻度盘上读数乘上倍率档即为被测电阻值。
2.5、如果刻度盘读数小于1时,检流计指针仍未取得平衡,可将倍率开关置于小一档的倍率,直至调节到完全平衡为止。
2.6、如果发现仪表检流计指针有抖动现象,可变化摇柄转速,以消除抖动现象。
六、注意事项
1、禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
2、仪表携带、使用时须小心轻放,避免剧烈震动。
如何准确测量接地电阻?
一、接地电阻测试要求:
a.交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
b.安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω;
c.直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定;
d.防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω;
e.对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。
二、接地电阻测试仪器
1、ZC-8型接地电阻测试仪一台
2、辅助接地棒二根
3、导线5m、20m、40m各一根
五、使用与操作
1、测量接地电阻值时接线方式的规定
仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应保持直线,其间距为20m
1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1
将仪表上2个E端钮连结在一起。
1、前言
2、接地电阻的定义和表达式
2.1接地电阻的定义
接地电阻就是通过接地装置泄放电流时表现出的电阻,它在数值上等于流过接地装置入地的电流与这个电流产生的电压降之除。
(1)式中,U——接地装置的对地电压,即接地体与大地零电位参考点之间的电位差。
I——通过接地装置泄放入大地的电流。
经过运算,式(1)可演变成土壤介质的物理常数的表达式:
(2)
式中,x——土壤的介电系数;
r——土壤的电阻率,W·m
C——接地装置的电容,F。
从式(2)可见,在一个确定的地方,由于土壤的介电系数和土壤电阻率是确定的,接地电阻的大小取决于接地装置自身的电容,而此电容又取决于接地装置的大小和结构。为了得到小的接地电阻,要求接地网的设计使它有尽可能大的对地电容。另一方面,还可通过改变土壤(换土或用降阻剂),降低土壤的电阻率或增大土壤的介电系数来改变接地电阻的大小。
几种特殊接地电极的电容和其接地电阻:
半球接地电极,C=2peb,;
半圆盘接地电极,C=4eb,。
式中,b为半球或半圆盘的半径。
由上式可知,相同半径的半球接地极比半圆盘接地极的电容大约1.6倍,相应接地电阻低约1.6倍。这说明,采用球形或立体接地极比采用平面接地极效率高,节省材料。
2.2 单根接地极的接地电阻
单根接地电极的接地电阻的大小,主要取决于它的直径和长度。单根园管、园棒电极的接地电阻约为(3)式中,L和d分别为管或棒的长和直径,单位米。
从式(3)可知,一根直径50mm的圆钢管,打入地中深度2.5m,其电阻约为R=0.3r。防雷设计人应好好记住这个0.3的经验系数,它对于设计接地网很有帮助。
3、接地电阻的测量原理
接地电阻的测量是按照公式(1)来进行的:给接地装置(接地极或接地网)施加一个电流I,测量出接地极(网)上的电压U,电压与电流相除,就得到了接地电阻。
看似简单,但是,这个电流如何正确的施加,这个电压如何测量准确,却并不是每个测量者都知道。本文向读者介绍的就是这方面的技术和经验。
3.1 测量电流的施加与电流辅助极
在公式(1)中,测量电流是指“流过接地装置入地的电流”。这个电流与导线中流过的电流是不一样的。在导线中,电流沿导线流动,形成连续的闭合回路,其路径是确定的和可预见的。而“流过接地装置入地的电流”却扩散到大地里,流到很远很远的地方。它是怎么形成闭合回路,以满足电流的连续性和闭合性规律呢?
如果这个电流是雷击形成的雷电流,这个电流是从雷云经过雷电放电通道进入接闪器和引下线,再经过接地装置向四周大地扩散传播,最后经过云——地之间的广大空间以位移电流的形式,回到雷云,满足电流的连续性与闭合性的规律,如图1A所示。
可是,在进行接地电阻测试时,为了能够向接地装置注入(施加)测试电流,我们首先必须解决电流的归路或收集问题。这就是必须找到或人为制作一个电流回路。在三极直线法和三角形法测量接地电阻时需要在远方临时打一个辅助电流极,其目的就是为了给电流提供一个回路。而在钳表法中,不需要打临时的辅助电流极,并不是电流不需要回路,而是要找寻现A雷电流的分布B测量接地电阻时的电流分布成的可以用作为回路的电路。图1描述了通过接地装置流入地中电流的场的分布,图1A是雷电流的场,这是一个向四周扩散的电流场,而图1B是测试电流的场,是一个向一边扩散的畸变的电流场。
辅助电流极的出现使电流场的分布变得不均匀了,畸变了。辅助电流极离被测接地极(网)越近,电流场的畸变越大;辅助电流极越远,电流场的畸变越小,但测试工作量越大。因此,这里有一个合适的最佳的距离,在满足测试准确度的要求的情况下,使辅助电流极比较近。
3.2 测量电压与辅助电压极
公式(1)中的电压是指接地装置(网)与大地零电位参考点之间的电压。大地零电位参考点在哪里,如何取得,是接地电阻测试中的另一个重要问题。显然我们不可能到无穷远的地方去找零电位参考点,而是在一个较近的可以接受的地方寻找零电位参考点。
在接地电阻测量中,需要在选做零电位参考点的地方打一个辅助电压极,用一根导线将参考电位取回来,它与接地装置(网)的电位之差,就是我们需要的电压U。要找一个真正的零电位参考点在现实测量工作中可能很不容易,但能够找到一个尽可能接近零电位的地方,或者其误差是可以接受的地方。如果这个点的电位不是真正的零电位,而是比零电位大一点,或小一点,那最后得到的电压和测得的接地电阻就会有或大或小的误差。多大的误差能够为我们所接受,这就需要通过测量结果来判断。在这里,不仅要了解测量原理,还要具备相应的实际测量经验。总之,为保证接地电阻测量的准确,关键就在于零电位参考点选取的正确与否以及对测量结果的判断。
大地零电位参考点在哪里呢?有的人有一种误解,认为大地总是处于零电位的。他们认为,地电位就是零电位,这是不正确的。其实,只要地中有电流流过,就有电压降,这儿的地就不是零电位。没有电流流过的地,才是电气上的零电位地。因此,严格地说,零电位在离被测接地装置(网)很远的地方。对于单根金属管接地极来说,离接地极的距离在20m以上才可以认为是零电位。
辅助电压极的任务就是取回零电位,因此怎样获得准确的零电位点,是测准接地电阻的关键。
4、接地电阻测量的三极直线法
4.1 三极直线法的接线
三极直线法是接地电阻测试中使用最多和最普遍的方法,测试时被测接地网1、电压辅助极2与电流辅助极3三点(极)按一直线布置。
在三极直线法测量中,这三个极如何布置呢,具体说,辅助电压极与辅助电流极与被测接地装置(网)的距离如何布置和掌握,这是测准接地电阻的关键之一。一般接地电阻测试仪器仪表都提供有两根辅助接地极,并配套有两根测试导线,一根40m,另一根20m。有些仪器,如日立Kyoritsu4150A表,的配套导线还更短。用这样的配套导线能否获得准确的测量结果呢?这是每一个测量者都十分关心的问题。
E测试电源A电流表V电压表
1被测接地装置,2电压极,3电流极
D接地网最大对角尺寸,d13接地网到电流极的距离
d12接地网到电压极的距离,d23电压极与电流极的距离
图2三极直线法测量接地电阻的接线
4.2 三极直线法的测量原理
按图2的接线,可以列出三个极的电压方程:
U1=R1I1+R12I2+R13I3(4a)
U2=R21I1+R2I2+R23I3(4b)
U3=R31I1+R32I2+R3I3(4c)
式中,I1——流入接地装置的电流。
I2——流入电压极的电流。
I3——流入电流极的电流。
R1——接地装置1的自电阻,即接地装置的被测接地电阻。
R2——电压极的自电阻。
R3——电流极的自电阻。
R23和R32——电压极和电流极之间的互电阻,它们相等。
R12和R21——接地装置与电压极之间的互电阻,它们相等。
R13和R31——接地装置与电流极之间的互电阻,它们相等。
测试时电流是从接地装置流入大地,而从电流极流出,回到电源。取流入大地的电流方向为正,则I1=-I3。因为流过电压极的电流极小,故可以认为I2=0。又因三对互电阻相等:R23=R32,R12=R21,R13=R31,则方程组可改写为:
(5a)
(5b)
(5c)
由式(5a)-式(5b),得U
(6)
由此可得接地电阻的测量值为:
(7)
在式(7)的等式右边,第一项R1为接地装置接地电阻的真值,于是,后三项互电阻(R23-R12-R13)就为测量误差:
(8)
从式(7)和(8)可知,测量误差由三个互电阻构成,而互电阻又是由各电极的相对位置引起,取决于各电极位置的布置。正确的电极位置的布置应使
(9)
则测量误差就可等于或接近于零。
如果电极周围土壤电阻率是均匀的,两个极的互电阻与土壤电阻率成正比,而与两电极间的距离成反比:
(10)
(11)
(12)
式中,ρ——电极周围土壤电阻率;
α=d12/d13;
d12、d13和d23分别为接地装置与电压极、接地装置与电流极和电压极与电流极之间的距离。
将式(10)、(11)和(13)代入(9),得:
此方程有两个解,舍去无意义的负数解,最后得:α=0.618。
即是说,为了使测量误差等于零,应将辅助电压极打在距接地装置边缘的距离为0.618d13的地方。此法称0.618布极测量法,或补偿法。实际上,由于现场各种原因的影响,很难保证电压极打在这个准确的位置。再考虑d13受现场选择的条件,可计算出在不同测量允许误差和d13的情况下,α的具体范围如表1所示。
从表1可见,d13的距离越短,即电流辅助极的位置越近,保证测量准确度所要求的α的区间越小,电压辅助极的准确位置越难掌握。
允许测量误差δ
%下列d13距离下的α值范围
5D3D2D
50.56~0.670.59~0.650.59~0.63
100.50~0.710.55~0.680.58~0.66
注:D为接地装置最大对角长度。
4.3 三极直线法电压极位置的调整
上面介绍了准确测量接地电阻要求的三电极的布置,表1所列α的范围就是测量时布置电压极的位置。可是在实际现场条件下测量地区的土壤电阻率不一定都是均匀的,由于各种沟道、岩石以及在地下还可能有各种金属管道,它们都将影响电流场的分布,给测量结果带来误差。
在具体测量中电压极位置的调整就是零电位准确位置的寻找。
通常是采用试探法找寻大地零电位点的准确位置。其方法就是在三极连成的直线上,在比表1所列α的范围稍大的区域内,例如(0.5~0.7)d13范围内,以d13的3%为间距,连续打打5~7个电压辅助极,进行5~7个点的测量。在具体操作上,可以打一点测一点,拔起电压极再打下一点位,测下一个数据。对于电压极的每一个点位,可以测得一个接地电阻值。
4.4 接地电阻测试结果的判断
以接地电阻为纵坐标,以距离为横坐标,将测得的几个接地电阻值描绘在一张坐标图上,形成一条接地电阻的曲线。如果其中有至少三个电阻值的连线趋势走平,那这个位置对应的接地电阻值就是其准确值。不绘图也可直接判断,在所有测得值中,如果有三个以上电阻值之间相对误差小于3%时,就取这几个值的平均值为最后的测量结果。
5、接地电阻测量之三极三角形法
在某些情况下,在测量大型接地网的接地电阻时,由于地形的限制,很难将电流极打到(3~5)D远的地方。为缩短电流极的距离,可采用三角形法测量接地电阻。
三角形法是将辅助电压极与辅助电流极以夹角q向两个方向布置,接地装置、电压极与电流极三点呈等腰三角形,如图3所示。由于d12=d13,所以R12=R13,将此关系代入式(9),得:
R23=2R13
因此,由此计算出等腰三角形的顶角θ=29°。
经理论计算和实测表明,当d12=d13≥2D,θ=30°时,测量误差δ≈±10%。
6、现场接地电阻测量经验点滴
6.1、错误的测试操作
根据笔者观查,在测量接地电阻方面常出现的不正确操作有以下几种。
(1)电流极和电压极打在接地网以内
笔者曾到一个大型工厂讲课,在讲课之前访问了工厂电气试验班,参看了试验人员所做的避雷针接地电阻的试验报告。该厂电气试验负责人向我介绍,他们买了一块新的接地电阻测试表,日立Kyoritsu4150A型,用它测量接地电阻又快又准。这种仪表自带的电流、电压辅助极导线分别只有25m和15m,由于导线短,测试工作量不大,测试结果变化不大,很“准确”。他还说,他们近几年都这么测量,从来没有出现过任何问题。我看到,几页纸的试验报告,几十根避雷针的测点的接地电阻结果都是0.2欧左右。我告诉他们,不是你们工厂的避雷针没问题,而是你们的测量方法有问题。你们的所谓测量结果根本不是避雷针的接地电阻,只能是避雷针与工厂接地网之间的连接电阻。因为你们测量时打的电流、电压辅助极都位于工厂接地网之内,还没有超出接地网的范围。测量电流只在接地网内流,还没有流入周围土壤中。没有掌握正确的测量方法,不单是测不准的问题,而是测得的根本就不是接地电阻。所测的只能是避雷针与接地网之间的连接地电阻。
(2)不管接地网大小,都按40m和20m测量
不少人在测量接地电阻时不问接地网的大小,都按接地仪器仪表的说明书操作。仪表所带电流极和电压极的导线分别只有40m和20m,所打电流极和电压极也只有40m和20m远。
对于接地装置对角尺寸不大于10m的小接地网,电流极和电压极采用40m和20m是可以的。但对于大型接地网,测量误差就大了。
(3)缺乏寻找零电位的操作
不少测量者只采用电压极的一个位置,测量一个接地电阻的数值,就完事大吉。他们没有通过电压极的移动来寻找零电位,所得结果是否正确,有多大误差,他们自己也不知道。
6.2、如何降低辅助电流极本身的接地电阻
如果辅助电流极本身的接地电阻太大,在一定的测量电压下,测量电流就很小,不仅影响测量灵敏度,而且测量误差也大。有时甚至测量仪器或仪表都没有反映,测不出结果来。
减小电流极接地电阻的方法有:加大接地极直径,增加长度,用多根电流极并联,给电流极周围注水,注盐水,降低它的接地电阻。
如果电流极周围有树,可巧妙地利用树当做电流极:将多根树的树皮轻轻削开一点,用裸铜线缠绕,并联起来,再与电流极并联,就组成了一个辅助电流极系统。在某些特殊场合,这种方法即省事又管用。
6.3、多种土壤电阻率地区的经验
当测量地区的土壤电阻率不均匀时,会影响零电位参考点的位置的寻找。如果主要土壤的电阻率为ρ1,当接地网与电压极之间存在一条高土壤电阻率ρ2的地层,ρ2>ρ1,例如凹陷的干涸沟道河床,零电位点距接地网的距离要小于0.618d13。随着ρ2/ρ1比值的增大,零电位点越靠近接地网。
当电压极与电流极之间有一条高土壤率的地层时,则零电位点的位置会比0.618d13大。随着ρ2/ρ1比值的增大,零电位点离接地装置越远。
当测量地区的土壤为两层结构时,即有两种不相同的土壤电阻率时,应适当加大电流极的距离。
6.4、水泥地不能打测量电极时
如果在城市地区周围都是水泥地难于打辅助电流极或电压极时,可用25×25cm2钢板放在水泥地上,浇上盐水,代替测量电极,一般情况下就可进行测量了。
7、小结
(1)在任何情况下,接地电阻都是可测的,只要掌握了正确的测量方法,也是能测准的。
(2)要准确测量接地电阻,辅助电流极距被测接地装置的距离d13不能太小,至少应大于接地装置最大对角尺寸的3倍以上。电压极的位置在0.618d13处,但测量时应前后移动电压极5~7个点位,测得5~7个接地电阻的数值,选择其中至少三个相互误差小于3%的数据,取其平均值为最后的测量结果。
(3)大型接地装置(网)接地电阻的测量是比较困难一些,但不是不可测。那种遇到困难就放弃测量,甚至提出“废弃接地电阻”的思想是因腻废食的懒汉思想。
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻值超过允许值怎么办?
接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。
时间:2020-05-08 10:08:33
- 上一篇:接地电阻值超过允许值怎么办?
- 下一篇:防直击雷如何防护?防直击雷措施大全