接地电阻值超过允许值怎么办(2)
来源:电工天下时间:2020-05-08 10:08:33 作者:老电工手机版>>
接地分三种:
保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1Ω以下。
防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。
防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
电气接地最大值是根据最大短路电流来计算的,系统不一样、设备不一样这个值肯定不一样撒;至于很多人所说的4欧这个值,是内部防雷规范里的综合防雷接地参考值,这个参考值是在系统中没有设备有特殊接地要求的情况下得出来的,规范要求:“当联合接地时,接地电阻值需达到系统中设备接地要求的最小值”。
电气设备保护接地不大于4欧姆,防雷接地不大于10欧姆,重复接地不大于10欧姆,逻辑接地不大于1欧姆。
三、接地电阻(或冲击接地电阻)允许值
注1:第一类防雷建筑防雷波侵入时,距建筑物100m内的管道,每隔25m接地一次的冲击接地电阻值不应大于20Ω。
注2:第二类防雷建筑防雷波侵入时,架空电源线入户前两基电杆的绝缘子铁电接地冲击脚阻值不应大于30Ω。
注3:第三类防雷建筑物中预计雷击次数大于或等于01012次/a,且小于或等于0.06次/a的部。省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物,其接地电阻不应大于10Ω。
注4:加油加气站防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地,保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻不应大于4Ω。
注5:电子计算机机房防雷装置宜将交流工作接地(要求≤4Ω)、交流保护接地(要求≤4Ω)、直流工作接地(按计算机系统具体要求确定接地电阻值,防雷接地共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定)。
注6:微波枢纽站地网≤5Ω;无中继站地网为20~50Ω。
注7:电力通信综合搂在高土壤电阻率地区接地电阻值放宽到5Ω;通信站一般要求为≤5Ω,高土壤电率地区为≤10Ω;独立避雷针一般≤10Ω,高土壤电阻率地区为≤30Ω。
注8:雷达站共用接地装置在土壤电阻率小于100Ω.·m时,宜≤1Ω,土壤电阻率为100Ω·m~300Ω·m时。宜≤62Ω;土壤电阻率为300Ω·m~1000Ω·m时为≤4Ω,当土壤电阻率>10000·m时,可适当放宽要求。
注9:铁路信号设备(轨道电路,信号电源线,站内一般信号设备)接地电阻要求在土壤电阻率≤3000Ω·m时为≤10Ω,在土壤电阻率在300Ω·m~1000Ω·m时为≤20Ω。
注10:500KV以下发电,变电、送电和配电电气装置称A类电气装置,应使用一个总的接地装置,JK/T621—1997提供了计算公式高压电气装置的接地不宜大于10Ω,高土壤电阻率地区的接地电阻不应大于30Ω。
注11:建筑物电气装置称B类电气装置,当配电变压器在建筑物内时,其共用接地装置的接地电阻宜≤4Ω。
注12:按CB50057规定,第一、二、三类防雷建筑物的接地装置在一定的土壤电阻率条件下,其他网等效半径大于规定值时,可不增设人工接地体,此时可不计及冲击接地电阻值。
注a:凡加a都为冲击接地电阻值。
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
接地电阻表的使用方法
有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-23 09:13:38
接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法
有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。
时间:2020-05-08 10:14:40
接地电阻测量仪如何测量接地电阻?
有关接地电阻的测量方法,使用接地电阻测量仪进行接地电阻的测量步骤,检查接地电阻测量仪外观应完好,断开被测试接地装置所连接电气设备的电源,根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测量。
时间:2020-05-08 10:06:17
- 上一篇:地线怎么接?家庭地线正确接线方法
- 下一篇:如何测量接地电阻?接地电阻测量的注意事项