中性点经高电阻如何接地?中性点经高电阻接地方式
来源:电工天下时间:2015-09-01 15:27:16 作者:老电工手机版>>
中性点经高电阻的接地方式
中性点经高阻接地方式适用于对地电容电流Ic<10A的配电网,单相接地电流大于允许值的大型发电机,单相接地故障电流Ijd<10A,中性点接地电阻值一般为数百欧姆至上千欧姆。
中性点经高阻接地可以消除大部分谐振过电压,对单相间歇弧光接地过电压具有一定的限制作用。
相关文章
冻土为什么不能测试接地电阻?
冻土不能进行接地电阻测试的主要原因包括如下二点:1、接地电阻测试数据的准确程度与测试环境的温度与湿度、土壤的电阻率有很大关系。2、土层结冻后,土壤的电阻率会变的很大,测量结果不能真实反映实际的电阻情况。
时间:2022-04-17 09:32:40
测量接地电阻时的合格值为多少?
接地电阻应小于等于4欧姆,在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻可放宽至不大于10欧姆。
时间:2022-04-17 09:10:56
一条地线怎么测量接地电阻
一条地线怎么测量接地电阻,地线测量接地电阻时,可以采用数字接地电阻测试仪来进行测试。接地电阻表是一种专门用于测量接地电阻的便携式仪表,也可用于测量小电阻及土壤电阻率。
时间:2022-04-17 09:01:00
接地电阻读数不准确怎么办,九种排除方法看一看
在防雷检测中有多种因素会引起接地电阻读数不准确,总结下来共有九种常见的原因,那么在排除接地电阻读数不准确的问题时,参考如下方法,一般都能解决问题。
时间:2022-01-25 06:08:04
土壤电阻率如何测试,土壤电阻率的计算方法
有关土壤电阻率的测试与计算方法,摇测土壤电阻,捞测方法与遥测接地电阻值相同,计算土壤电阻率的例子,接地电阻测量仪测量土壤电阻率的接线示意图,以及计算公式的说明。
时间:2021-01-26 14:26:37
高土壤电阻率地区的防雷措施要求
高土壤电阻率地区的防雷措施要求,土壤电阻率较大的地区如何防雷,高土壤电阻率地区防雷措施雷包括两个方面的内容:一方面加强地面杆塔绝缘程度,一方面防止杆塔顶部的雷电场强发生畸变。
时间:2021-01-26 14:26:34
高电阻接地故障保护的安全要求是什么?
有关高电阻接地故障保护的安全要求,这里总结为三点,包括第一次接地故障时,绝缘监视电器的动作电流的接地压降的范围,漏电保护器切断第二次异相接地故障时,保护器不动作电流的要求等。
时间:2020-08-12 11:39:35
接地电阻的测量步骤
有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-23 09:17:11
- 上一篇:电力系统中性点电阻接地的说明
- 下一篇:高低压配电柜的防雷措施及要求