中性点非有效接地系统的定义与特点
来源:电工天下时间:2015-11-07 21:10:20 作者:老电工手机版>>
一、中性点非有效接地系统
中性点非有效接地系统:采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某—相电压发生接地故障时,出于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小很多,所以这种系统也称为小电流接地系统。
二、什么是中性点非有效接地?
从安全运行等多方面的需要,我国电网中发电机、变压器的中性点接地方式有以下三种:
1.直接接地方式,(一般110KV及以上电压级。)
2.非直接接地方式,(如:35KV电压级,中性点一般经消弧线圈接地。)
3.不接地方式,(如:6-10KV电压级。) 非有效接地系统: 中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经高阻抗接地统称为中性点非有效接地系统 你“35KV电压互感器,型号为JDJJ1-35,其铭牌上写着(中性点非有效接地)”是为了说明本电压互感器运行在“35KV中性点非有效接地系统”时的相应技术参数。
三、中性点非有效接地系统
中性点非有效接地系统(system with non-effectively earthed neutral),中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点经高阻抗接地统称为中性点非有效接地系统通常本系统的零序电抗与正序电抗的比值大于3,X0/X1> 3,零序电阻与正序电抗的比值大于1,R0/X1>1.
定义
由于在中性点非有效接地系统中,发生短路故障时,系统电流回路无法构成,故障电流很小,因此,本系统也可称为小接地电流系统(有时也称中性点非直接接地系统)。
非有效接地系统优缺点
优点:由于在中性点非直接接地系统中发生单相接地时,故障电流很小,而且三相之间的线电压仍然保持对称,对负荷的供电没有影响。因此,在一般情况下,允许系统继续运行1-2个小时。保证了供电的可靠性、设备和人身的安全。
缺点:当发生单相接地短路时,其它两相的线电压升高原来的√3倍。对绝缘要求要高些。经济性较差。另外,选线问题也是非直接接地系统所经常研究的课题。
中性点经消弧线圈接地
当中性点不接地发生接地故障,如果故障电流比较大,就会在接地点燃起电弧,引起弧光过电压,从而使非故障相对地电压进一步升高,使绝缘遭到破坏,形成两点或多点接地短路,造成停电事故。特别是当环境有可燃气体时,接地点的电弧有可能爆炸。通常,我们利用中性点经过消弧线圈接地,来解决这个问题。
一般来说,工程上多采用过补偿方式。使得系统电流呈感性。
相关文章
三相三线与三相四线接地系统中保护接地
有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。
时间:2021-02-26 09:03:31
变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例
有关变压器中性点接地电阻柜的原理与接线图,包括变压器三相绕组、电阻器与电流互感器等,一起来了解下。
时间:2020-02-07 10:04:41
变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例
分享一张变压器中性点接地电阻柜尺寸图,变压器中性点接地电阻柜外形尺寸(1200长×1200宽×1900高)。
时间:2019-11-14 06:14:15
中性点电阻接地系统是什么_中性点接地电阻介绍
中性点电阻接地系统就什么_中性点接地电阻介绍中性点电阻接地系统电网中得到应用,中性点电阻接地系统在国外一些地区的中压电网也有着较长的时间,它是一种成熟的技术。当电
时间:2017-05-10 21:28:42
低压配电系统接地系统设计方法图解
低压配电系统接地系统设计方法图解,针对不同供配电需求,找出适当的供电方式安全、可靠的进行供电,对供电质量要求不同,各类设备功能不同,接地系统要求也相应不同。
时间:2017-01-04 22:30:05
接地线与零线区别_变压器中性点接地方式
有关接地线与零线区别,变压器中性点接地方式,分析了零线和地线的形成,地线在漏电保护系统中的作用,帮助大家了解零线和地线在供电系统中的作用,变压器中性点接地方式,地线在漏电保护系统中的作用。
时间:2016-09-27 08:19:34
监控立杆防雷接地系统设计的基本要求
监控立杆防雷接地系统设计的基本要求,包括防直击雷,安防系统前端摄像机都必须和大地绝缘,安防系统前端都不应直接接大地,系统摄像机必须和钢结构建筑物,金属吊顶天花板等保持绝缘。
时间:2015-12-31 09:15:51
电力系统中性点不接地系统的特点
电力系统中性点不接地系统的特点,中性线(零线)接地与不接地的区别,中性点不接地系统的接线图,当电容电流超过一定值时,要求中性点经消弧线圈接地,以减小故障电流。
时间:2015-11-07 21:08:10
- 上一篇:电力系统中性点不接地系统的特点
- 下一篇:中性线隔离的定义_中性点的运行方式