电力系统中性点不接地系统的特点
来源:电工天下时间:2015-11-07 21:08:10 作者:老电工手机版>>
电力系统中性点不接地系统
一、电力系统中性点不接地系统特点
答:
1)发生单相接地故障时,接地相对地电压下降,非故障相对地电压升高,最高可达线电压。对用电设备的绝缘水平应按线电压考虑;
2)发生单相接地故障时,三相之间的线电压仍然对称,用户的三相用电设备仍照常运行。可继续运行2小时。
3)电容电流较大,接地点可能出现电弧,产生过电压。当电容电流超过一定值时,要求中性点经消弧线圈接地,以减小故障电流。
二、中性线(零线)接地与不接地的区别
工业生产用电是三相380V的,其中有一条中性线是从发电机的中性点引出来,此中性点接到地上,称为“零线”
常用的电力系统分为两种,一种是中性点接地,一种是中性点不接地。至于中性点要不要接地,这取决于技术上和安全上的要求,它们各有不同的特点。下面就简单介绍一下这两种供电系统的区别
三、中性点不接地的系统
上图中,1、2、3分别是三相电线的对地绝缘电阻,只要导线对地有相当的绝缘电阻,当有人单相触电时,危险性相对较小。
这类电网在某一相碰地后,仍能维持设备的运转,并不会立即切断电源,而且在碰地的时候不会产生短路电弧。所以在矿井中,为了防止瓦斯爆炸,规定使用中性点与地绝缘的电网供电
四、中性点接地系统
中性点接地的电网在单相触电时,流过人体的电流要比不接地的电网大,相对来说比较危险了。
在某相碰地后,巨大的电流可导致线路上的保险元件动作而切断电源。
五、保护线与中性线的区别
配电系统的接地部分:
(1)相线(L)。输送电能的导体,正常情况下不接地。
(2)中性线(N)。与系统中性点相连,并能起输送电能作用的导体。
(3)保护中性线(PEN)。兼有保护线和中性线作用的导体。
(4)电源接地点。将电源可以接地的一点(通常是中性点)进行接地。
首先,电为什么分为火线.<也叫相线>零线<也叫中性线>和接地线.<也叫保护线>是从那里来的.各起什么作用的.
电自然是从发电机出来的这个大家都知道.发电机分为单相发电机和三相发电机.现在在电厂基本都用三相发电机.单相基本已不用<当然应急发电机除外>.
因为三相发电机在发电机的定子上嵌放三个相同的线圈.当转子在原动机<如汽轮机.水轮机>带动下切割磁感应线而在线圈中产生感生电动势.也就是电.有于三相发电机定子上有三个线圈所以会产生三相电.如果在三相发电机每个线圈各接上一个负载的话那么就会产生三个独立和单相电路.就构成了三相六线制了.
如果是这样的话我要输电的话需要六根导线,很不经济,也没有实用价值.但是我们目前低压供电系统多数用三相四线制供电.三相四线是把发电机三个线圈的末端连接在一起,成为一个公共端点<称为中性点这也就是为什么人们把零线称为中性线的原因>从中性线引出的输电线称为中性线,中性线通常与大地相接,并把接大地和中性点称为零点.始终保持与相线的零地位<这也就是人们为什么把中性线称为零线的原因>.
第一.从电厂的发电机出来后经变电站加压后通过输电网进入工厂或用电处到工厂或用电处后再经过变压器降压后进入负载<用电器>一般为三相四线制即用线色表示为黄.绿.红和蓝<黄.绿.红为相线蓝为中性线也就零线>用字幕表示为A.B.C和N.但是现在国家提倡新的工厂用三相五线制也就是在原来四根线上再加根接地线<不是从电厂过来的是在要用电器的地方如居民住宅楼国家强制规定必须要有接地线自己加的.主要作用为当设备漏电时把电导入大地防止人体触电>也叫PE线色为黄绿双色线<IEC标准全球通用>
第二.这五根线中中性线<零线>和接地线<PE>没有电压其他三根线<ABC>电压一般为线与线之间任意二根线为400V<即ABC三线中任意二根线实际为390V左右用电时有压降被称为线电压>线与中性线之间为230V<即ABC与N之间任意二根线实际为225V左右被称为相电压>.
第三接地线也叫保护线.那为什么要叫它保护线.你想在家里的家用电器或工厂的设备很多都是用金属做外壳的吧.那么如果万一当我电器或设备发生漏电的话那么我的电器或是设备那不是要带电了吗?如果人碰一下的话是不是要触电啊?是不是很危险啊?那么有没有方法可以当我的电器或是设备漏电时避免发生触电的事故.有!接地线就是一种很好的保护方法.人为什么会触电.首先人是导电体,第二因为有电流流过.为什么会有电流过.因为有电压.我想欧姆定律你应当知道吧?I=U/R也就是说在电压相同的情况下电阻越大电流就越小是吧!电流还有一个特征就是那边电阻小它向那边走.人体的电阻一般为1700欧姆.那么如果接地线电阻只有4欧姆的话你看那大部分的电流会向那里走啊.没有电流流过的话那人也就不会触电了吧?其实说白了就是一句话.那就是接地线的作用就是当用电器发生漏电时把电导入大地防止人体触电!这也就是人们为什么把接地线叫为保护线的原因!
第四以三相电源为例如果有三条相线,一条零线和一条地线。<在电路图中用字幕L1 L2 L3 表示为A B C三相.用N 表示零线或中性线.用PE表示接地线>
那就是三相五线制也就是人们通常说的TN-S系统。就是中性线《零线N》和保护线《接地线PE》是分开的。
如果三相线加一零线的那种是三相四线制也就是人们通常说的TN-C系统。就是中性线《零线N》和保护线《接地线PE》是合一的,称为PEN线。通常用保护接零的方法.共用PEN线.
现在国家提倡新开的工厂使用TN-S系统。如果你用三相五线制的去接三相四线制的话那要看你设备上需要了。如果在你设备上要用220V电源的话那就接中性线《零线N》。用保护接零使用。禁止把接地线当中性线《零线N》使用。如果设备上没有用220V的电源那就接接地线就可以了。
相关文章
浪涌保护器不接地线有什么危害?
浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例
有关变压器中性点接地电阻柜的原理与接线图,包括变压器三相绕组、电阻器与电流互感器等,一起来了解下。
时间:2020-02-07 10:04:41
变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例
分享一张变压器中性点接地电阻柜尺寸图,变压器中性点接地电阻柜外形尺寸(1200长×1200宽×1900高)。
时间:2019-11-14 06:14:15
中性点电阻接地系统是什么_中性点接地电阻介绍
中性点电阻接地系统就什么_中性点接地电阻介绍中性点电阻接地系统电网中得到应用,中性点电阻接地系统在国外一些地区的中压电网也有着较长的时间,它是一种成熟的技术。当电
时间:2017-05-10 21:28:42
接地线与零线区别_变压器中性点接地方式
有关接地线与零线区别,变压器中性点接地方式,分析了零线和地线的形成,地线在漏电保护系统中的作用,帮助大家了解零线和地线在供电系统中的作用,变压器中性点接地方式,地线在漏电保护系统中的作用。
时间:2016-09-27 08:19:34
变频器不接地线的后果
变频器不接地线的后果,变频器不接地线会有什么影响,变频器本身就是一个干扰源,不接地将会造成其它电子设备误动作及设备无法正常工作,变频器必须接地,接地线必须按照说明书上的要求进行规范接线。
时间:2016-09-27 07:43:41
电网中性点如何接地,电网中性点接地方式有哪几种?
电网中性点的接地方式,中性点非有效接地方式主要可分为:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地,6~35kV配电网的接地方式的选择方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2015-11-05 07:39:27
- 上一篇:中性点接地系统及分类
- 下一篇:中性点非有效接地系统的定义与特点