电气设备采用保护接零时零线重复接地的位置
来源:电工天下时间:2021-03-28 08:37:40 作者:老电工手机版>>
当电气设备采用保护接零时,零线的重复接地位置是什么地方,需要零线重复接地的地点有哪些,架空配电线路、电缆和架空线路、高低压架空线路等保护接零与重复接地措施。
电气设备保护接零与零线重复接地
需要零线重复接地的地点:
1、架空配电线路的电源处、配电干线和分支线的终端及沿线每1公里处;
2、电缆和架空线路引入车间或大型建筑物内的总配电装置处;
3、金属管配线时,将金属管路和零线连接在一起,并作重复接地;
4、塑料管配线时,保护零线应单独敷设,并和零线相连作重复接地;
5、高低压架空线路同杆架设时,同杆架设段的零线两端应作重复接地;
6、保护接零系统中,其零线的重复接地点不应少于三处。
零线:此处的零线是指的保护零线(即TN—C系统中的PEN线,TN—S系统中的PE线),工作零线除中性点处接地外不允许再次接地。
相关文章
保护接地与保护接零的保护原理是否相同
有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
零线必须重复接地?
有关零线接的问题,零线必须重复接地,在接零系统中除电网中性点接地外,必须将零线重复接地,零线重复接地可以降低漏电设备的对地电压,减轻零线断裂时的触电危险,下面具体来看下。
时间:2022-07-19 16:46:43
什么是重复接地,什么是工作接地,什么是保护接地
有关重复接地、工作接地与保护接地的概念,重复接地、工作接地与保护接地的作用,以及三者的区别与联系,保护接地分为接地保护和接零保护,这两种保护方式根据使用环境来选择决定。
时间:2021-08-30 09:17:42
保护接地与保护接零的多种措施
有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。
时间:2021-08-30 09:17:41
电气设备保护接地与保护接零措施
电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。
时间:2021-08-30 09:17:33
保护接地与保护接零的概念及原理
保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。
时间:2021-03-28 08:37:47
保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法
有关保护接零的检测方法,相-零线回路的检测方法,相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。
时间:2021-03-28 08:37:45
保护接零的原理是什么
有关保护接零的工作原理,将用电设备的金属外壳与零线作良好的电气连接,称为保护接零,在故障相中会产生很大的单相短路电流,使电源处的熔断器熔断,或低压断路器跳闸,切断电源。
时间:2021-03-28 08:37:43
- 上一篇:保护接零的定义及保护接零的安全作用
- 下一篇:接零小知识:保护接零的应用范围