保护接零的原理是什么
来源:电工天下时间:2021-03-28 08:37:43 作者:老电工手机版>>
有关保护接零的工作原理,将用电设备的金属外壳与零线作良好的电气连接,称为保护接零,在故障相中会产生很大的单相短路电流,使电源处的熔断器熔断,或低压断路器跳闸,切断电源。
保护接零的工作原理
在中性点直接接地的0.38/0.22kV的三相四线电网中,为了保证人身安全,将用电设备的金属外壳与零线作良好的电气连接,称为保护接零。
如图:
用电设备若某相绝缘损坏碰壳时,在故障相中会产生很大的单相短路电流,使电源处的熔断器熔断,或低压断路器跳闸,切断电源,可以避免人体触电;即使保护动作之前触及到了绝缘损坏的用电设备的外壳,由于接零回路的电阻远小于人体电阻,短路电流几乎全部通过接零回路,通过人体的电流接近于零,从而保证了人身安全。
相关文章保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
等离子避雷系统如何工作,等离子避雷系统的工作原理

等离子避雷系统的工作原理,在雷击到来的前一瞬间,向被保护对象导体上输送与雷击相同极性的电荷,对消感应电荷所产生的雷击危险性,防止物体遭雷击,使物体内部的微电子设备也免遭直接雷害。
时间:2021-08-31 06:19:16
保护接地与保护接零的多种措施

有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。
时间:2021-08-30 09:17:41
电气设备保护接地与保护接零措施

电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。
时间:2021-08-30 09:17:33
保护接地与保护接零的概念及原理

保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。
时间:2021-03-28 08:37:47
保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法

有关保护接零的检测方法,相-零线回路的检测方法,相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。
时间:2021-03-28 08:37:45
保护接零怎么安装,保护接零安装要求

保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。
时间:2021-03-28 08:37:36
低压配电柜保护接零的具体要求

有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。
时间:2021-02-25 09:22:42





