高压设备(接地电流系统)的接地电阻规定值

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-08 09:42:37

有关高压设备的接地电阻的规定值,分为大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定值、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定值。

高压设备的接地电阻规定值

一、大接地电流系统(接地电流500A以上)接地电阻的规定

>>低压设备的接地电阻的规定值

在大接地电流系统中,单相短路时,接地短路电流很大,相应的继电保护迅速将故障切除。因此,在接地装置上只在短时间内出现过电压,而工作人员此时触及装置外壳的机会很小。考虑到此系统的接地电流一般大于4000A,规定接地电压不超过2000V,接地电阻不得超过0.5Ω。

二、小接地电流系统(接地电流500A以下)接地电阻的规定

小接地电流系统中发生单相接地时,允许继续运行一段时间(一般为2h),因此,工作人员接触带电设备外壳的可能性较大。

由于其接地电流相对不大,所以接地电压的规定也较低,规程规定:高、低压装置共用的接地装置,接地电压不超过120V;高压装置单独用的接地装置,接地电压不不大于250V。总的来说,接地电阻不应大于10Ω。

附,高压设备中接地电阻的规定值

高压设备中接地电阻的规定值

    相关文章
    • 接地电阻的测量步骤

      接地电阻的测量步骤

      有关接地电阻的测量步骤,共分为六个步骤来进行,将接地电阻档位旋钮旋在最大档位,缓慢转动手柄,得出测量的接地电阻的阻值大小,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-06-23 09:17:11

    • 接地电阻表的使用方法

      接地电阻表的使用方法

      有关接地电阻表的使用方法,在测量接地电阻时,应该怎么使用接地电阻表,才能得出正确的测量结果,接地电阻表的接地柱的连接方法是怎么样的,电工天下小编带大家来了解下。

      时间:2020-06-23 09:13:38

    • 接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

      接地电阻测试方法_接地电阻测试仪的操作方法

      有关接地电阻的测试方法,分享了接地电阻的测试要求,接地电阻测试仪的使用方法,接地电阻测试仪使用前的准备工作,以及进行接地电阻测试时的操作步骤等。

      时间:2020-05-08 10:14:40

    • 接地电阻值超过允许值怎么办?

      接地电阻值超过允许值怎么办?

      接地电阻值超过允许值的处理方法,电气设备接地电阻标准值的正常范围,独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧,独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧等,一起来看看。

      时间:2020-05-08 10:08:33

    • 接地电阻测量仪如何测量接地电阻?

      接地电阻测量仪如何测量接地电阻?

      有关接地电阻的测量方法,使用接地电阻测量仪进行接地电阻的测量步骤,检查接地电阻测量仪外观应完好,断开被测试接地装置所连接电气设备的电源,根据被测接地装置所要求的接地电阻值选择接地电阻测量。

      时间:2020-05-08 10:06:17

    • 低压设备的接地电阻规定值是多少?

      低压设备的接地电阻规定值是多少?

      有关低压设备的接地电阻的规定值,系统有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过4Ω,有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过30Ω,且接地点不应少于3点,按接地电压不高于50V计算,一般接地电阻不大于100Ω。

      时间:2020-05-08 10:01:27

    • 接地电阻表名词解释与定义

      接地电阻表名词解释与定义

      有关接地电阻表的一些名词定义,包括接地电阻表相关的地电流、接地导体、接地连接、接地网、接触电压与跨步电压等,一起来了解下。

      时间:2020-05-08 09:54:48

    • 接地电阻怎么测量,接地电阻测量仪的用法

      接地电阻怎么测量,接地电阻测量仪的用法

      接地电阻怎么测量的方法,用接地电阻测量仪检测的操作步骤,接地电阻测试仪注意事项,接地电阻的测量方法,造成接地电阻测量结果不准确的因素,接地电阻的测量方法分为:电压电流表法、比率计法和电桥法。

      时间:2020-05-08 09:48:24

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有