保护接零的定义及保护接零的安全作用

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-03-28 08:37:38

有关保护接零的定义,电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网零干线可靠接地,保护接零的作用,以及重复接地作为保护接零系统中的安全技术措施与作用。

保护接零

保护接零就是在1kV以下变压器中性点直接接地的系统中,一切电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网零干线可靠接地。

在变压器中性点接地的低压配电系统中,当某相出现事故碰壳时,形成相线和零线的单相短路,短路电流能迅速使保护装置(如熔断器)动作,切断电源,从而把事故点与电源断开,防止触电危险。

在变压器中性点接地系统中,如果电气设备采用保护接地,则不能起到保护作用。如果设备单相碰壳,设备对低有一漏电电压,这时若有人触及设备是危险的。如果相电压为220V,人体电阻和接地电阻为4欧,就会形成一个20多安的短路电流。这一电流一般不会使短路保护装置动作,漏电设备会长期带电,而且零线对地电压较高,人若触及零线也会发生触电危险。所以中性点接地的供电系统严禁采用接地保护。

因此,中性点直接接地的供电系统中,凡因绝缘损坏而可能呈现危险对地电压的金属部分应采用保护接零作为安全措施。

保护接零的线路上,不准装设开关或熔断器,在三相四线制供电系统中,零干线兼作工作零线和保护零线时,其截面不能按工作电流选择。

在三相四线制供电系统中变压器低压侧中性点的接地称为工作接地,接地后的中性点称为零点、中性线称为零线。

工作接地提高了变压器工作的可靠性,同时也可以降低高压窜入低压的危险性。

将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为重复接地。它是保护接零系统中不可缺少的安全技术措施。

安全作用:

1)、降低漏电设备对地电压。

2)、减轻零干线断线的危险。

3)由于工作接地和重复接地构成零线并联分支,当发生短路时能增加短路电流,加速保护装置的动作速度,缩短事故持续时间。

4)改善了架空线路的防雷性能:架空线上的重复接地对雷电流有分流作用,有利于限制雷电过电压。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 保护接地与保护接零的多种措施

    保护接地与保护接零的多种措施

    有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。

    时间:2021-08-30 09:17:41

  • 电气设备保护接地与保护接零措施

    电气设备保护接地与保护接零措施

    电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。

    时间:2021-08-30 09:17:33

  • 保护接地与保护接零的概念及原理

    保护接地与保护接零的概念及原理

    保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。

    时间:2021-03-28 08:37:47

  • 保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法

    保护接零的检测方法,相-零线回路检测方法

    有关保护接零的检测方法,相-零线回路的检测方法,相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。

    时间:2021-03-28 08:37:45

  • 保护接零的原理是什么

    保护接零的原理是什么

    有关保护接零的工作原理,将用电设备的金属外壳与零线作良好的电气连接,称为保护接零,在故障相中会产生很大的单相短路电流,使电源处的熔断器熔断,或低压断路器跳闸,切断电源。

    时间:2021-03-28 08:37:43

  • 保护接零怎么安装,保护接零安装要求

    保护接零怎么安装,保护接零安装要求

    保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。

    时间:2021-03-28 08:37:36

  • 低压配电柜保护接零的具体要求

    低压配电柜保护接零的具体要求

    有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。

    时间:2021-02-25 09:22:42

  • 保护接地与保护接零的主要区别

    保护接地与保护接零的主要区别

    有关保护接地与保护接零的区别,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零,详细介绍了保护接地与接零的概念、保护接零和保护接地的适用范围,二者的优点与缺点。

    时间:2021-02-25 09:22:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有