有关保护接零的检测方法,相-零线回路的检测方法,相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。
保护接零与相-零线回路的检测方法
相-零线回路检测是TN系统的主要检测项目,主要包括保护零线完好性、连续性检查和相-零线回路阻抗测量。测量相-零线回路阻抗是为了检验接零系统是否符合规定的速断要求。
保护接零检测包括以下三方面:(1)工作接地和重复接地的电阻测量;(2)速断保护元件的检查;(3)相零回路检测。
1、相-零线回路阻抗测量
以下图为例,说明相-零线回路阻抗测量。

图1 停电测量相-零线回路阻抗
如上图,开关QS1断开为切除电力电源,QS2和其他开关合上以接通试验回路。试验变压器可采用小型电焊变压器(约65V)或行灯变压器(50V以下)。试验变压器二次线圈接入电流表后再接向一条相线和保护零线。
为了检验熔断器FU1,应在α处使相线与零线短接,测量回路阻抗。为了检验熔断器FU2,应在线路末端,即在b处使相线与零线短接,测量回路阻抗。所测量的阻抗应由电压表读数U和电流表读数IM直接算出,即这样测量得到的结果不包括配电变压器的阻扰,计算短路电流时应加上变压器的阻抗。为了减小测量误差,测量应尽量靠近变压器。

2、保护零线完好性、连续性检查
为了检查零线是否完整和接触良好,可以采用低压试灯法,其原理如图。
在外加直流或交流低电压作用下,电流经试灯沿α、b两点之间的零线构成回路。如果试灯很亮,说明a、b两点之间的零线良好;如果试灯不亮、发暗或不稳定,说明a、b两点之间的零线断裂或接触不良。
相关文章保护接地与保护接零的保护原理是否相同

有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
保护接地与保护接零的多种措施

有关保护接地与保护接零的保护措施,保护接地用于三相电源中性点不接地系统,在三相四线供电系统中采用重复接地,保护接地有一种后备保护,就是加漏电开关。
时间:2021-08-30 09:17:41
电气设备保护接地与保护接零措施

电气设备的保护接地与保护接零措施,将电气设备的金属外壳或机架与大地可靠连接,在低压三相四线制供电系统中,将中性点接地,并介绍了中性点接地系统中错用保护接地的解决方法。
时间:2021-08-30 09:17:33
保护接地与保护接零的概念及原理

保护接地与保护接零的概念与原理,电气设备必须与大地进行可靠的电气连接,即接地保护,保护接零是指在电源中性点接地的系统中,将设备需要接地的外露部分与电源中性线直接连接。
时间:2021-03-28 08:37:47
保护接零的原理是什么

有关保护接零的工作原理,将用电设备的金属外壳与零线作良好的电气连接,称为保护接零,在故障相中会产生很大的单相短路电流,使电源处的熔断器熔断,或低压断路器跳闸,切断电源。
时间:2021-03-28 08:37:43
保护接零怎么安装,保护接零安装要求

保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。
时间:2021-03-28 08:37:36
低压配电柜保护接零的具体要求

有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。
时间:2021-02-25 09:22:42
保护接地与保护接零的主要区别

有关保护接地与保护接零的区别,把电气设备不带电的金属外壳接地或接零,叫做保护接地及保护接零,详细介绍了保护接地与接零的概念、保护接零和保护接地的适用范围,二者的优点与缺点。
时间:2021-02-25 09:22:13
- 上一篇:保护接零的适用范围_保护接零的安全技术要求
- 下一篇:保护接地与保护接零的三点区别