雷电的形成_变电站设备的防雷保护措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-01-01 23:22:05

本文介绍了雷电的形成,下行雷与上行雷的区别,以及变电站的防雷措施,包括变电站的直击雷防护、变电站对侵入波的防护、变电站的进线防护以及变电站的防雷接地等措施。

一、雷电的形成

雷电放电是带电荷的雷云引起的放电现象,在某种大气和大地条件下,潮湿的热气流进入大气层冷凝而形成雷云,大气层中的雷云底部大多数带负电,它在地面上感应出大量的正电荷,这样,雷云和大地之间就形成了强大的电场,随着雷云的发展和运动,当空间电场强度超过大气游离放电的临界电场强度时,就会发生雷云之间或雷云对地的放电,形成雷电。

按其发展方向可分为下行雷和上行雷。

下行雷是在雷云产生并向大地发展的,上行雷是接地物体顶部激发起,并向雷云方向发起的。

二、变电站的防雷措施

变电站遭受的雷击是下行雷,来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。

因此,直击雷和雷电波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要。

1、变电站的直击雷防护。

装设氧化锌避雷器是直击雷防护的主要措施,装设氧化锌避雷器时,对于35kV变电站必须装有氧化锌避雷器,并满足不发生反击的要求;对于110kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将氧化锌避雷器直接装设在配电装置的架构上,因此,氧化锌避雷器所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。

2、变电站对侵入波的防护。

变电站对侵入波防护的主要措施是在其进线上装设氧化锌避雷器。氧化锌避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻。

3、变电站的进线防护。

对变电站进线实施防雷保护,其目的就是限制流经氧化锌避雷器的雷电电流幅值和雷电波的陡度。(电工技术之家 )当线路上出现过电压时,将有行波沿导线向变电站运动,其幅值为线路绝缘的50%冲击闪络电压,线路的冲击耐压比变电站设备的冲击耐压要高很多。

因此,在靠近变电站的进线上加装避雷线是防雷的主要措施。

如果没架设避雷线,当靠近变电站的进线上遭受雷击时,流经氧化锌避雷器的雷电电流幅值可超过5kA,且其陡度也会超过允许值,势必会对线路造成破坏。

4、变压器的防护。

变压器的基本保护措施是靠近变压器安装氧化锌避雷器,这样可以防止线路侵入的雷电波损坏绝缘。

装设氧化锌避雷器时,要尽量靠近变压器,并尽量减少连线的长度,以便减少雷电电流在连接线上的压降。同时,氧化锌避雷器的接线应与变压器的金属外壳及低压侧中性点连接在一起,这样,当侵入波使避雷器动作时,作用在高压侧主绝缘上的电压就只剩下避雷器的残压了(不包括接地电阻上的电压压降),就减少了雷电对变压器破坏的机会。

5、变电站的防雷接地。

变电站防雷保护满足要求以后,还要根据安全和工作接地的要求敷设一个统一的接地网,然后避雷针和氧化锌避雷器下面增加接地体以满足防雷的要求,或在防雷装置下敷设单独的接地体。

    相关文章
    • 箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

      箱式变电站接地问题_箱式变电站防雷接地要求

      有关箱式变电站的接地问题,箱式变电站接地,首先要正确地选用低压公共接地母线,并且箱式变电站的接地网应深埋在1m以下,箱式变电站箱体内部按要求做好地电位连接,保护箱变运行和检修安全。

      时间:2021-02-25 09:22:22

    • 钢架结构防雷接地的方法

      钢架结构防雷接地的方法

      有关钢架结构防雷接地的方法,分为三类防雷建筑物与二类防雷建筑物两种情况,详细介绍了钢架结构防雷接地的安全措施。

      时间:2021-02-25 09:22:20

    • 高低压配电柜的防雷问题

      高低压配电柜的防雷问题

      有关高低压配电柜的防雷问题,配电房的防雷设计方法,低压配电房的感应雷配置避雷器的方法,以及避雷器的安装位置,需要的朋友参考下。

      时间:2021-02-25 09:22:19

    • 高土壤电阻率地区的防雷措施要求

      高土壤电阻率地区的防雷措施要求

      高土壤电阻率地区的防雷措施要求,土壤电阻率较大的地区如何防雷,高土壤电阻率地区防雷措施雷包括两个方面的内容:一方面加强地面杆塔绝缘程度,一方面防止杆塔顶部的雷电场强发生畸变。

      时间:2021-01-26 14:26:34

    • 雨季防雷小知识,雷雨季节防雷击的方法

      雨季防雷小知识,雷雨季节防雷击的方法

      有关雨季防雷的小知识,在家里或在外面如何防止雷击的危害,在雷雨中遭雷击的可能性非常小,但为了人身安全,还是要做好必要的防雷措施。

      时间:2021-01-11 09:40:08

    • 移动通信基站防雷器如何配置,通信基站防雷器的配置要求

      移动通信基站防雷器如何配置,通信基站防雷器的配置要求

      移动通信基站防雷器的配置方法,移动通信基站防雷的必要性,防雷器的配置方法,包括防直击雷措施中,有关避雷针、避雷带的构造方法,以及联合接地的重要性。

      时间:2021-01-11 09:40:07

    • 防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

      防雷接地网如何制作,防雷接地网制作方法与技巧

      有关防雷接地网的制作方法,标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作4Ω以下的地网,根据现场实际情况,确定所需的接地网的形状和结构。

      时间:2021-01-11 09:39:29

    • 变压所防雷措施与过电压保护要求

      变压所防雷措施与过电压保护要求

      变压所变电所的防雷措施,变压所防雷及过电压保护,电力系统过电压的种类和过电压水平,雷电过电压及其对过电压保护器的要求,变电所的防雷保护措施,变电站通讯设备防雷保护等。

      时间:2021-01-08 09:24:00

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有