变电所怎么防雷?变电所防雷保护措施
来源:电工天下时间:2020-02-07 09:39:54 作者:老电工手机版>>
有关变电所防雷的保护措施,详细介绍了变电所遭受雷击的主要原因,变电所防雷的原则,外部防雷和内部防雷,防雷等电位连接,变电所防雷的具体措施等。
变电所防雷保护措施
一、变电所遭受雷击的主要原因
供电系统在正常运行时,电气设备的绝缘处于电网的额定电压作用之下,但是由于雷击的原因,供配电系统中某些部分的电压会大大超过正常状态下的数值。
通常情况下变电所雷击有两种情况:一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。
表现形式:
1、直击雷过电压。雷云直接击中电力装置时,形成强大的雷电流,雷电流在电力装置上产生较高的电压,雷电流通过物体时,将产生有破坏作用的热效应和机械效应。
2、感应过电压。当雷云在架空导线上方,由于静电感应,在架空导线上积聚了大量的异性束缚电荷,在雷云对大地放电时,线路上的电荷被释放,形成的自由电荷流向线路的两端,产生很高的过电压,此过电压会对电力网络造成危害。
因此,架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防护措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。
二、变电所防雷的原则
针对变电所的特点,其总的防雷原则是将绝大部分雷电流直接接闪引入地下泄散(外部保护);阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压波(内部保护及过电压保护);限制被保护设备上浪涌过压幅值(过电压保护)。这三道防线,相互配合,各行其责,缺一不可。应从单纯一维防护(避雷针引雷入地———无源保护),工变电器为三维防护(有源和无源防护),包括:防直击雷,防感应雷电波侵入,防雷电电磁感应等多方面系统加以分析。
1、外部防雷和内部防雷
避雷针或避雷带、避雷网引下线和接地系统构成外部防雷系统,主要是为了保护建筑物免受雷击引起火灾事故及人身安全事故;而内部防雷系统则是防止雷电和其它形式的过电压侵入设备中造成损坏,这是外部防雷系统无法保证的。为了实现内部防雷,需要对进出保护区的电缆,金属管道等都要连接防雷、及过压保护器,并实行等电位连接。
2、防雷等电位连接
为了彻底消除雷电引起的毁坏性的电位差,就特别需要实行等电位连接,电源线、信号线、金属管道等都要通过过电压保护器进行等电位连接,各个内层保护区的界面处同样要依此进行局部等电位连接,各个局部等电位连接棒互相连接,并最后与主等电位连接棒相连。
三、变电所防雷的具体措施
变电所遭受的雷击是下行雷,主要雷直击在变电所的电气设备上,或架空线路的感应雷过电压和直雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。因此,避免直击雷和雷电波对变电所进线及变压器产生破坏就成为变电所雷电防护的关键。
1、变电所装设避雷针对直击雷进行防护
架设避雷针是变电所防直击雷的常用措施,避雷针是防护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接收器,其作用是把雷电吸引到避雷针身上并安全地将雷电流引入大地中,从而起到保护设备效果。变电所装设避雷针时应使所有设备都处于避雷针保护范围之内,此外,还应采取措施,防止雷击避雷针时的反击事故。
对于35 kV变电所,保护室外设备及架构安全,必须装有独立的避雷针。独立避雷针及其接地装置与被保护建筑物及电缆等金属物之间的距离不应小于五米, 主接地网与独立避雷针的地下距离不能小于三米,独立避雷针的独立接地装置的引下线接地电阻不可大于10Ω,并需满足不发生反击事故的要求;对于110kV及以上的变电所,装设避雷针是直击雷防护的主要措施。
由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可将避雷针直接装设在配电装置的架构上,同时避雷针与主接地网的地下连接点,沿接地体的长度应大于十五米。因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。 来自:电工技术之家
2、变电所的进线防护
要限制流经避雷器的雷电电流幅值和雷电波的陂度就必须对变电所进线实施保护。当线路上出现过电压时,将有行波导线向变电所运动,起幅值为线路绝缘的50%冲击闪络电压,线路的冲击耐压比变电所设备的冲击耐压要高很多。因此,在接近变电所的进线上加装避雷线是防雷的主要措施。如不架设避雷线,当遭受雷击时,势必会对线路造成破坏。
3、变电站对侵入波的防护
变电站对侵入波的防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻。目前, SFZ系列阀型避雷器,主要有用来保护中等及大容量变电所的电气设备。FS系列阀型避雷器,主要用来保护小容量的配电装置。
4、变压器的防护
变压器的基本保护措施是在接近变压器处安装避雷器,这样可以防止线路侵入的雷电波损坏绝缘。
装设避雷器时,要尽量接近变压器,并尽量减少连线的长度,以便减少雷电电流在连接线上的压降。同时,避雷器的连线应与变压器的金属外壳及低压侧中性点连接在一起,这样就有效减少了雷电对变压器破坏的机会。
变电站的每一组主母线和分段母线上都应装设阀式避雷器,用来保护变压器和电气设备。各组避雷器应用最短的连线接到变电装置的总接地网上。避雷器的安装应尽可能处于保护设备的中间位置。
5、变电所的防雷接地
变电所防雷保护满足要求以后,还要根据安全和工作接地的要求敷设一个统一的接地网,然后避雷针和避雷器下面增加接地体以满足防雷的要求,或者在防雷装置下敷设单独的接地体。
小变电所用独立避雷针,大变电大多在独立避雷针与配电装置带电部分的空气中最短途径不得小于五米。
避雷针接地引下线埋在地中部分与配电装置构架的接地导体埋在地中部分在土壤中的距离必须大于三米,变电所电气装置的接地装置采用水平接地极为主的人工接地网,水平接地极采用扁钢50mm×5mm,垂直接地极采用角钢50mm×5mm,垂直接地极间距5m~6m,主接地网接地装置电阻不大于4Ω,主接地网埋于冻土层1m以下。人工接地网的外缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形。
大变电所安装在架构上的避雷针,与主接地网应在其附近装设集中接地装置。(www.dgjs123.com)避雷针与主接地网的地下连接点至变压器的接地线主接地网的地下连接点,沿接地体的长度不得小于15m,同时变压器门形架构上不得装避雷针。
6、变电所防雷感应
随着电力技术的发展,变电所均有完善的直击雷防护系统,户外设备直接遭受雷击损坏的可能很小。但雷击防护系统时所产生的雷击放电及电磁脉冲,以及雷电过电压通过金属管道电缆对变电所控制等各种弱电设备产生严重的电磁干扰,这就可能影响到变电设备的正常运行。
采取防雷感应保护的措施主要有:多分支接地引线,减少引线雷电流;改善汇流系统的结构,减少引下线对弱电设备的感应;除了在电源入口装设处压敏电阻等限制过压装置外,还可在信号线接入处使用光耦元件;所有进出控制室的电缆均采用屏蔽电缆,屏蔽层共用一个接地极;在控制室和通信室铺设等电位,所有电气设备的外壳均与等电位汇流牌连接。
变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。
相关文章
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
高土壤电阻率地区的防雷措施要求
高土壤电阻率地区的防雷措施要求,土壤电阻率较大的地区如何防雷,高土壤电阻率地区防雷措施雷包括两个方面的内容:一方面加强地面杆塔绝缘程度,一方面防止杆塔顶部的雷电场强发生畸变。
时间:2021-01-26 14:26:34
变压所防雷措施与过电压保护要求
变压所变电所的防雷措施,变压所防雷及过电压保护,电力系统过电压的种类和过电压水平,雷电过电压及其对过电压保护器的要求,变电所的防雷保护措施,变电站通讯设备防雷保护等。
时间:2021-01-08 09:24:00
小型发电机怎么防雷,小型发电机防雷措施
小型发电机的防雷措施,雷电波的幅值越大,导线与铁心间的电压就越高,绝缘就越易被击穿,必须对发电机采取防雷措施,发电机的防雷措施及常用避雷器的选用方法。
时间:2020-12-31 14:22:59
多层住宅楼低压电源如何防雷,多层住宅楼防雷措施
多层住宅楼低压电源的防雷措施,主要包括直击雷、来自感应雷的高压脉冲、地电位反击等的防雷措施,防止雷电波入侵危害的措施等,需要的朋友参考下。
时间:2020-02-05 15:14:17
塔吊施工工地如何选择变电所位置?
塔吊施工工地变电所位置的选择原则,使其靠近主要负荷和塔吊设备的井筒,塔吊工地上架空线与所址需同时确定,塔吊不用设在有危险的危险区等。
时间:2020-01-08 10:05:44
综合布线系统如何防雷,综合布线系统的防雷措施
综合布线系统如何防雷,综合布线系统作为智能建筑的一部分,防雷措施务必到位,包括电气防雷、电磁干扰和辐射的屏蔽、综合布线电缆和相关连接硬件接地等措施。
时间:2019-11-14 16:23:53
光缆如何防雷,光缆防雷措施有哪些
光缆防雷措施,光缆如何防雷,需要从按雷电环境选光缆、金属护套接地、多雷区应设避雷针天线、在直埋光缆上方敷设屏蔽线、架空光缆的吊线绝缘和接地等方面进行光缆防雷保护工作。
时间:2015-11-05 15:30:52
- 上一篇:接地装置的组成_接地装置的设置要求
- 下一篇:接地摇表使用方法与接地电阻测试标准