直击雷如何防雷?直击雷外部防护措施

来源:电工天下时间:2021-01-01 23:22:06 作者:老电工手机版>>

有关直击雷的外部防护措施,如何防止直击雷,防直击雷的方法依然是使用避雷针,可以使用接闪器、引下线、接地体实现直击雷的防护。

直击雷外部防护措施

如何防止直击雷,至今仍无法阻止雷击的发生。公认的防直击雷的方法仍然是200年前富兰克林先生发明的避雷针。

1、接闪器

避雷针及其变形产品避雷线、避雷带、避雷网等统称为接闪器。

历史上对接闪器防雷原理的认识产生过误解。当时认为:避雷针防雷是因为其尖端放电综合了雷云电荷从而避免了雷击发生,所以当时要求避雷针顶部一定要是尖端,以加强放电能力。后来的研究表明:一定高度的金属导体会使大气电场畸变,这样雷云就容易向该导体放电,并且能量越大的雷就越易被金属导体吸引。

这样接闪器的防雷是因为将雷电引向自身而防止了被保护物被雷电击中。

现在认为任何良好接地的导体都可能成为有效的接闪器,而与它的形状没有什么关系。为了降低建筑被雷击的概率,宜优先采用避雷网、作为建筑物的接闪器,如果屋面有天线等通信设施可在局部加装避雷针保护,这样接闪器的高度不会太高,不会增大建筑的雷击概率。避雷网的网格尺寸应不大于10mX10m,避雷针应与避雷网可靠连接。

2、引下线

引下线的作用是将接闪器接闪的雷电流安全的导引入地,引下线不得少于两根,并应沿建筑物四周对称均匀的布置,引下线的间距不大于18 米,引下线接长必须采用焊接,引下线应与各层均压环焊接,引下线采用10毫米的圆钢或相同面积的扁钢。对于框架结构的建筑物,引下线应利用建筑物内的钢筋作为防雷引下线。

采用多根引下线不但提高了防雷装置的可靠性,更重要的是多根引下线的分流作用可大大降低每根引下线的沿线压降,减少侧击的危险。

主是要为了让雷电流均匀入地,便于地网散流,以均衡地电位。

同时,均匀对称布置可使引下线泻流时产生的强电磁场在引下线所包围的电信建筑物内相互抵消,减小雷击感应的危险。

3、接地体

接地体是指埋在土壤中起散流作用的导体,接地体应采用:

* 钢管直径大于 50 毫米,壁厚大于3.5 毫米;

* 角钢不小于 50×50×5 毫米

* 扁钢不小于 40×4 毫米。

应将多根接地体连接成地网,地网的布置应优先采用环型地网,引下线应连接在环型地网的四周,这样有利于雷电流的散流和内部电位的均衡。

垂直接地体一般长为1.5-2.5 米,埋深0.8 米,地极间隔5 米,水平接地体应埋深1 米,其向建筑物外引出的长度一般不大于50 米。框架结构的建筑应采用建筑物基础钢筋做接地体。

相关文章
  • 用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

    为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。

    时间:2022-08-29 06:04:18

  • 什么是直击雷破坏,怎么进行直击雷的安全防护

    什么是直击雷破坏,怎么进行直击雷的安全防护

    有关防雷接地的小知识,什么是直击雷破坏,直击雷是带电云层与建筑物、大地或防雷装置间发生的迅猛放电现象,对建筑物及其内的电子设备和人带来严重的危害,必须提前采取有效的安全保护措施。

    时间:2022-08-25 06:06:03

  • 电气设备如何保护接地?接地保护措施

    电气设备如何保护接地?接地保护措施

    电气设备保护接地的注意事项,保护接地的接地电阻不能大于4欧,保护接地的接地电阻越小,流过人体的电流就越小,危险性就越小,接地电阻必须符合要求,而且越小越好。

    时间:2021-01-01 23:22:11

  • 变电站设备的防雷保护措施总结

    变电站设备的防雷保护措施总结

    有关变电站设备的防雷措施,变电站设备的防雷保护方法,包括变电站的直击雷防护、变电站对侵入波的防护、变电站的进线防护、变压器的防护,以及变电站的防雷接地措施等。

    时间:2019-12-25 10:09:24

  • 配电箱怎么接地,配电箱的安全防护措施

    配电箱接地安全防护措施

    配电箱怎么接地,对于配电箱,无论大小均要接地,配电箱应该怎么接地才正确,配电箱的安全防护措施有哪些,一起来了解下。

    时间:2019-07-04 15:05:05

  • 核电厂防雷接地保护措施图解

    核电厂防雷接地保护措施

    核电厂防雷接地保护措施图解,核电厂防雷接地系统的功能核电站的接地系统把全厂各建筑物的地网全部连接起来,核电站有两个主接地网络。

    时间:2017-01-04 22:19:44

  • 多层住宅楼低压电源防雷保护措施

    多层住宅楼低压电源防雷保护

    多层住宅楼低压电源防雷保护措施,家用电器耐冲击电压水平低于低压配电装置,必需加强住宅建筑低压电源防雷措施,雷电能产生直击雷害和感应雷害,防止雷电波入侵危害的措施的通常方法。

    时间:2016-09-13 14:19:32

  • 变电所如何防雷,变电所防雷保护措施

    变电所防雷保护措施

    变电所防雷保护措施,引起过电压的原因,雷电的危害,防止感应雷与直击雷的措施,以及在变电所防雷中,避雷针与避雷器的选择技巧等,一起来了解下。

    时间:2015-11-05 07:36:35

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有