220KV变电站使用哪些材料接地
来源:电工天下时间:2022-08-25 06:13:58 作者:老电工手机版>>
建筑物都有接地,一般在由楼顶引到墙壁里的钢筋或者外墙的金属管,再通到地下,这种称为自然接地。对于这些建筑物来说,这些接地已经足够。但是,对于220kV变电站这种全是重要电气设备的场所,只靠单纯的自然接地,显然不能满足要求。
220KV变电站的接地材料
对于220KV的变电站来说,除了自然接地外,还需要人工接地。人工接地一般是在变电站地下敷设以水平人工接地极为主的接地网,简单来说就是铺一层金属网。
这个金属网用什么材料,可以查国家标准:《GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,对于接地材料规范中有明确的要求。在第4节电气装置的接地:
接地装置材料选择应符合下列规定:
1、除临时接地装置外,接地装置采用钢材时均应热镀锌,水平敷设的应采用热镀镑的圆钢和扁钢,垂直敷设的应采用热镀铸的角钢、钢管或圆钢。
2、当采用扁铜带、铜绞线、铜棒、铜覆钢(圆线、绞线)、锌覆钢等材料作为接地装置时,其选择应符合设计要求。”
因此,接地材料主要是“圆钢、扁钢、角钢、钢管、铜带、铜绞线、铜棒、铜覆钢(圆线、绞线)、锌覆钢”,主要就是钢和铜两种材料。
注意,材料也是有规格的,具体见国标中附表,见下图:
如何敷设接地网?
对于接地网的埋设深度与间距有要求,接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m,水平接地极的间距不宜小于5m,垂直接地极的间距不宜小于其长度的2倍。
而对于35kV 及以上发电厂、变电站接地网边缘有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。
变电站、输电线路、高大建筑物等都需要可靠的接地,其目的均是为了把雷电流或者内部浪涌(过电压)引导泄流入地,从原理上来说接地电阻越小越好,但投入的资金越多。
对于变电站接地用的材料,最普通的有镀锌圆钢、铜覆钢、长效降阻剂、接地模块、石墨接地体,另外还有一些高分子材料等。将接地体埋入地里,用接地引下线把变电站不带电的设备与接地体可靠的连接即可。
因为接地体埋于地下,还需要考虑腐蚀、外力破坏的性能,同时属于隐蔽工程,为变电站的安全可靠运行提供保障,必须引起足够重视。
相关文章
保护接地与保护接零的保护原理是否相同
有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
带金属外壳的用电器是否必须接地
在任何的用电线路中,接地线是生命的保障线。有金属外壳的用电器必须接地,毫无疑问,必须接地,这是不容置疑的。用电器的金属外壳(电热水器内胆)与火线是绝缘的,用电器在工作时,外壳不会带电,人接触到不会有危险。
时间:2022-08-22 06:13:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法
三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
挂拆接地线时要注意什么问题
挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
接地装置之间有哪些连接方式
接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36
零线必须重复接地?
有关零线接的问题,零线必须重复接地,在接零系统中除电网中性点接地外,必须将零线重复接地,零线重复接地可以降低漏电设备的对地电压,减轻零线断裂时的触电危险,下面具体来看下。
时间:2022-07-19 16:46:43
- 上一篇:插一根铁棒能不能当地线用
- 下一篇:挂拆接地线时要注意什么问题