发电厂与变电所怎么防雷,发电厂与变电所防雷措施
来源:电工天下时间:2019-07-03 21:45:58 作者:老电工手机版>>
发电厂与变电所怎么防雷,有关发电厂与变电所的防雷措施有哪些,发电厂、变电所的直击雷过电压保护可采用避雷针或避雷线,这里总结了具体的防雷措施及注意事项。
发电厂与变电所防雷措施
发电厂、变电所的直击雷过电压保护可采用避雷针或避雷线。
>>推荐:变电所如何防雷?变配电所防雷措施?
需要装设直击雷保护装置的设置:
1、屋外配电装五,包括组合导线和母线廊道;
2、烟囱、冷却塔和愉煤系统的高建筑物;
3、油处理室、燃油泵房、露夭油雄及其架空管道、装卸油台、大型变压器修理间、易燃材料仓库等建筑物;
4、乙炔发生站、制氢站、露天氢气罐、氢气嫩储存室.夭然气调压站、天然气架空管道及其露天贮镶;
5、多雷区的列车电站。
发电厂的主厂房(无钢筋的砖木结构主厂房除外)、主控制室和配电装置室一般不装设直击雷保护装置。
为保护其他设备而装设的避雷针,不宜装在独立的主控制室和35千伏及以下的高压屋内配电装置室的顶上。
雷电活动特殊强烈地区的主厂房,主控制室和高压屋内配电装置室宜设直击雷保护装置。
为保护其他设备而在主厂房上装设的避雷针,(www.dgjs123.com 电工天下)应采取加强分流、装设染中接地装置、设备的接地点尽是远离避雷针接地引下线的入地点、避雷针接地引下线尽觉远离电气设备等防止反击的措施,并宜在靠近避雷针的发电机出口处装设一组磁吹避雷器。
峡谷地区的发电厂、变电所宜用避雷线保护。已在相邻高建筑物保护范围内的建筑物或设备,可不装设直击雷保扩装置。
屋顶上的设备金属外壳、电缆金属外皮和建筑物金属构件均应接地。
发电厂、变电所的建构筑物的保护,一般按照建筑物和构筑物防雷的有关规定执行,但有爆炸危险且爆炸后可Re及发电厂、变电所内主设备或严重影响发供电的建构筑物如制氮站、露天氢气贮存、氢气罐储存室、易然油泵房、露天易嫌油贮堆、厂区内的架空易燃油管道、装卸油台和天然气管道以及露天天然气贮罐等),应用独立避雷针保护,并应采取防止感应雷的措施。
避雷针与易燃油贮旅和氢气天然气等罐体及其呼吸阀等之间的空气中距离,避雷针及其接地装置与罐体、罐体的接地装丑和地下管道的地中距离应符合第74条第一、二款的要求。避雷针与呼吸阀的水平距离,不应小于3米,避雷针尖高出呼吸阀,不应小于3米。
避雷针的保护范围边缘高出呼吸阀顶部,不应小于2米。避雷针的接地电阻,不宜超过10欧。
在高土壤电阻率地区,如接地电阻难于降到10欧,允许采用较高的电阻值,但空气中距离和地中距离必须符合第74条的要求。避雷针与5000立方米以上贮罐呼吸阀的水平距离,不应小于5米,避雷针尖高出呼吸阀,不应小于5米。
露天贮稚周围应设闭合环形接地体,接地电阻不应超过30欧,接地点不应少于两处,接地点间距不应大于30米,架空管道每隔20-25米应接地一次,接地电阻不应超过30欧。如金属雄体和管道的壁厚不小于4毫米,并已接地,则可不在避雷针的保护范围内,但易0油和天然气贮罐及其管道应在避雷针的保护范围内。易嫩油贮罐的呼吸阀,易燃油和天然气贮堆的热工测量装置应进行重复接地,即与贮罐的接地体用金属线相连。
所述设施上的直击雷保护装置,包括兼作接闪器的设备金属外壳、电缆金属外皮、建筑物金属构件等,其接地可利用发电厂、变电所的主接地网,但应在直击雷保护装里附近装设集中接地装置。
独立避雷针(线)宜设独立的接地装置。在非高土城电阻率地区,其接地电阻不宜超过10欧。当有困难时,该接地装置可与主接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接点至35千伏及以下设备与主接地网的地下连接点.沿接地体的长度不得小于15米。
独立避雷针不应设在人经常通行的地方,避雷针及其接地装置与道路或出入口等的距离不宜小于3米,否则应采取均压措施,或铺设砾石或沥青地面。
千伏及以上的配电装置,一般将避雷针装在配电装置的架构或房顶上,但在土壤电阻率大于1000欧米的地区,宜装设独立避雷针。否则,应通过验算,采取降低接地电阻或加强绝缘等措施。
相关文章
生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看
有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些
有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些
在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些
为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?
建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解
有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用
有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式
有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50
- 上一篇:非直配电机与直配电机的防雷措施与区别
- 下一篇:变电所接地中应注意的几个问题